注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1760|回复: 1

#2机组运行中跳闸事故

[复制链接]
发表于 2013-12-16 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:20011211056
件经过:
2001年12月1日10:56分,#2炉立盘发来“FSSS电源故障”和“FSSS故障”光字牌,随即机组跳闸,电气运行人员将#2发电机从系统手动解列。FSSS显示器上来“全炉膛灭火保护”和“炉压力低保护”信号。经热工车间检查并打印事故记录,发现机组跳闸前炉膛火检信号全无,导致全炉膛灭火保护动作跳机。
暴露出的问题:
1、热工专业对本专业所辖系统设备检修工作存在漏洞,日常巡检维护工作存在漏洞,致使隐患未能及时消除。
2、热工专业事故预想工作不细不实,制定的专业反事故技术措施不全面,说明管理工作存在漏洞。
3、设备及系统存在隐患,而热工专业技术人员未能及时发现并提出处理意见,说明检修人员专业水平还有待于提高,以适应安全生产的需求。
4、保护逻辑设计不合理,电源故障时不能防止误动,工作不可靠。
防范措施:
1、热工专业在安排检修时应对此类易发生的故障进行详细的检查处理,同时要加大日常检修维护工作的力度,保证工作细致扎实,以满足现场生产的需求。
2、检修单位同样应加强事故预想,开展好设备系统分析工作,及时消除安全隐患,避免事故的发生。
3、热工专业要加大专业技术培训力度,提高员工的专业技术水平,及时发现问题,解决问题,保证安全生产。
4、完善保护逻辑,缩短端子排的检查周期,同时对增设端子排无法解决的环线采用焊接方式处理(要求热工车间在#2炉下次停炉后全部完成)。
发表于 2013-12-16 19:44 | 显示全部楼层
学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-16 22:28

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表