注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1324|回复: 4

JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范

[复制链接]
发表于 2014-3-22 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范
2.1.10 人工接地体 manual grounding
  人工埋入地中的接地体。

  2.1.11 自然接地体 natural grounding
  施工前已埋入地中,可兼作接地体用的各种构件,如钢筋混凝土基础的钢筋结构、金属井管、金属管道(非燃气)等。

  2.1.12 接地线 ground line
  连接设备金属结构和接地体的金属导体(包括连接螺栓)。

  2.1.13 接地装置 grounding device
  接地体和接地线的总和。

  2.1.14 接地电阻 ground resistance
  接地装置的对地电阻。它是接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和。

  接地电阻可以通过计算或测量得到它的近似值,其值等于接地装置对地电压与通过接地装置流入地中电流之比。
  2.1.15 工频接地电阻 power frequency ground resistance
  按通过接地装置流入地中工频电流求得的接地电阻。

  2.1.16 冲击接地电阻 shock ground resistance
  按通过接地装置流入地中冲击电流(模拟雷电流)求得的接地电阻。

  2.1.17 电气连接 electric connect
  导体与导体之间直接提供电气通路的连接(接触电阻近于零)。

  2.1.18 带电部分 live-part
  正常使用时要被通电的导体或可导电部分,它包括中性导体(中性线),不包括保护导体(保护零线或保护线),按惯例也不包括工作零线与保护零线合一的导线(导体)。

  2.1.19 外露可导电部分 exposed conductive part
  电气设备的能触及的可导电部分。它在正常情况下不带电,但在故障情况下可能带电。

  2.1.20 触电(电击) electric shock
  电流流经人体或动物体,使其产生病理生理效应。

  2.1.21 直接接触 direct contact
  人体、牲畜与带电部分的接触。

  2.1.22 间接接触 indiret contact
  人体、牲畜与故障情况下变为带电体的外露可导电部分的接触。

  2.1.23 配电箱 distribution box
  一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱,如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电箱。

  2.1.24 开关箱 switch box
  末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。

  2.1.25 隔离变压器 isolating transformer
  指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或电绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险。

  2.1.26 安全了变压器 safety isolating transformer
  为安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。

  它的输入绕组与输出绕组在电气上至少由相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘隔离开来。
  它是专门为配电电路、工具或其他设备提供安全特低电压而设计的。
  2.2 代号
  2.2.1 DK——电源隔离开关;
  2.2.2 H——照明器;
  2.2.3 L1、L2、L3——三相电路的三相相线;
  2.2.4 M——电动机;
  2.2.5 N——中性点、中性线、工作零线;
  2.2.6 NPE——具有中性和保护线两种功能的接地线,又称保护中性线;
  2.2.7 PE——保护零线,保护线;
  2.2.8 RCD——漏电保护器,漏电断路器;
  2.2.9 T——变压器;
  2.2.10 TN——电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统;
  2.2.11 TN-C——工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统;
  2.2.12 TN-C-S——工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统;
  2.2.13 PN-S——工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统;
  2.2.14 TT——电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统,其中电气设备的接地点独立于电源中性点接地点;
  2.2.15 W——电焊机。
3 临时用电管理
3.1 临时用电组织设计
  3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。
  3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:
  1 现场勘测;
  2 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;
  3 进行负荷计算;
  4 选择变压器;
  5 设计配电系统:
  1)设计配电线路,选择导线或电缆;
  2)设计配电装置,选择电器;
  3)设计接地装置;
  4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。
  6 设计防雷装置;
  7 确定防护措施;
  8 制定安全用电措施和电气防火措施。
  3.1.3 临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。
  3.1.4 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
  3.1.5 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
  3.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施,并应符合本规范第3.1.4、3.1.5条规定。
  3.2 电工及用电人员
  3.2.1 电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
  3.2.2 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
  3.2.3 各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:
  1 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;
  2 保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;
  3 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;
  4 移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
  3.3 安全技术档案
  3.3.1 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:
  1 用电组织设计的安全资料;
  2 修改用电组织设计的资料;
  3 用电技术交底资料;
  4 用电工程检查验收表;
  5 电气设备的试、检验凭单和调试记录;
  6 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;
  7 定期检(复)查表;
  8 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。
  3.3.2 安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档。
  3.3.3 临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值。
  3.3.4 临时用电工程定期检查应按分部、分期工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。


  4 外电线路及电气设备防护
  4.1 外电线路防护
  4.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
  4.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表4.1.2规定。


  注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。


  4.1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表4.1.3规定。


  4.1.4 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表4.1.4规定。


  4.1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。
  4.1.6 当达不到本规范第4.1.2~4.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。


发表于 2014-3-23 11:04 | 显示全部楼层
最新的JGJ46-2012施工现场临时用电安全技术规范了吧
发表于 2014-3-23 11:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-27 10:39 | 显示全部楼层
好资料,谢谢!!
发表于 2014-4-27 10:56 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-4-29 16:17

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表