一、运行管理
1、根据进水量的变化及工艺运行情况,应调节水量,保证处理效果。
2、水泵在运行中,必须严格执行巡回检查制度,并符合下列规定。
(1)应注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。
(2)轴承温升不得超过环境温度35℃,总和温度最高不得超过75℃。
(3)应检查水泵填料压盖处是否发热,滴水是否正常。
(4)水泵机组不得有异常的噪音或震动。
(5)水池水位应保持正常。
3、应使泵房的机电设备保持良好状态。
4、操作人员应保持泵站的清洁卫生,各种器具应摆放整齐。
5、应及时清除叶轮、闸阀、管道的赌塞物。
6、泵房的提升水池应每年至少清洗一次,同时对有空气搅拌装置的进行检修。
二、安全操作
1、水泵启动和运行时,操作人员不得接触转动部位。
2、当泵房突然断电或设备发生重大事故时,应打开事故排放口闸阀,将进水口处闸阀全部关闭,并及时向主管部门报告,不得擅自接通电源或修理设备。
3、清洗泵房提升水池时,应根据实际情况,事先制订操作规程。
4、操作人员在水泵开启至运行稳定后,方可离开。
5、严禁频繁启动水泵。
6、水泵运行中发现下列情况时,应立即停机:
(1)水泵发生断轴故障;
(2)突然发生异常声响;
(3)轴承温度过高;
(4)压力表、电流表的显示值过低或过高;
(5)机房管线、闸阀发生大量漏水;
(6)电机发生严重故障。
三、维护保养
1、水泵的日常保养应符合本规程中的有关规定。
2、应至少半年检查、调整、更换水泵进出口闸阀调料一次。
3、应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。
4、备用水泵应每月至少进行一次试运转。环境温度低于0℃时,必须放掉泵壳内的存水。