注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1606|回复: 3

电工口诀及讲解说明4

[复制链接]
发表于 2011-2-15 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工口诀及讲解说明4


(三十一)仪用电流互感器的使用方法和注意事项

仪用电流互感器,实际是台变压器。
常用低压变高压,电流刚好成反比。
配接仪表测大流,电度计量也必须。
仪表显示成变比,得出数值为实际。
二次两端接仪表,K1、K2来标记。
额定电流五安培,配用仪表要注意。
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
一次串入电路中,L1、2来标记。
1进2出去负载, 三相测量是必须。
常用测量一变比,使用单比互感器。
本身只设二次线,测量线路即为一。
  

(三十三)同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离

同杆电压有高低,确保两者垂直距,
直线电杆一米二,分支转角保一米。
  

(三十四)水泥电竿的埋设深度

电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
特殊情况可加减,最浅应保一米五,
竿高八米一米五,递增点一依次走,
十三米竿整两米,十八最浅两米六,
十五米竿两米三,以上数据要熟记。
  

(三十五)拉线的强度设计安全系数及最小规格

拉线强度要保险,强度系数来保全。
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。  


(三十六)对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定

接户档距怎样算?二十五米是一关。
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
总长不超五十米,过长使用不安全。
使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。
线规要按供电算,最小截面防拉断。
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
档距十至二十五,铝六铜四最细线。
室外接户进户线,线间距离怎样算?
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
  

(三十七)低压三相四线制架空线的相序排列顺序

低压三相四线制,水平排列成一字。
面对来线方向看,从左到右有顺序。
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。
N线放置一原则,靠近电杆或墙体
  

(三十八)架空导线载流量的估算和选择

架空裸线铝绞线,强度载流两安全。
最小截面十六方,安全载流可估算。
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
十六平方六点五,二五以上分档算。
七十以下各一档,九五以上两两算。
截面二五倍数五,以上点五依次减。
若用铜线上一档,温度高时九折算。
  
  

(三十九)高压10KV线路电压损失(%)估算

架空铝线十千伏,电压损失百分数。
输距电流积六折,再被导线截面除。
输距千米电流安,截面毫方记清楚。
举例:
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
U%=(0.6*10*30)/50=3.6%

(四十)低压线路电压损失(%)计算

铝线压损有多少?五个数值准备好。
线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
电阻负载为基值,感性负载再提高。
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
所得结果乘系数,要分电压和相数。
三百八三相为十二,二百二单相二十六。
功率因数零点八,根据截面把数加。
十方以下可忽略,以上依次再增加。
两种规格为一组,每组点二依次加。
以上算法为铝线,铜线数值好计算。
铝线数值打六折,两种导线同粗细。
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U%=12IL/S
对于单相的低压220V供电线路:U%=26IL/S
铜的电阻率近似为铝的60%
发表于 2011-2-15 09:01 | 显示全部楼层
很不错
 楼主| 发表于 2011-2-15 09:07 | 显示全部楼层
回复 2# sc580109


   
发表于 2013-7-5 16:48 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-15 02:38

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表