注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2180|回复: 3

室内消火栓系统布置的原则

[复制链接]
发表于 2016-10-31 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Hello,大家好,我是室内消火栓系统,非常高兴与大家相见,正如大家看到的这样,我们一般是由消火栓箱、室内消火栓、消防接口、水带、消防软管卷盘和电器设备等消防器材组成。我们在排兵布阵时有一个基本原则:同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,各消火栓间距不应大于30m。但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位,各消火栓间距不应大于50m:
  (1)室内消火栓设计用水量不大于20 L/S时;
  (2)建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。
  我们一般的布阵规则如下:
  (1)室内消火栓是在建筑物内层层布置,首先设置在楼梯间、走道等明显和易于取用的地点;
  (2)住宅和整体设有自动喷水灭火系统的建筑物,室内消火栓应设在楼梯间或楼梯间休息平台;
  (3)多功能厅等大空间场所,室内消火栓首先设置在疏散门等便于应用的位置;
  (4)汽车库内消火栓的设置应不影响汽车的通行和车位的设置,且不应影响消火栓的开启;
  (5)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围之内;
  (6)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;
  (7)在屋顶设一个装有压力显示装置的试验和检查用消火栓;
  (8)跃层住宅和商业网点的室内消火栓宜设置在门口,且应满足一股充实水柱到达任何部位。

发表于 2016-10-31 11:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-31 21:26 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-11-1 09:05 | 显示全部楼层
感谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-3 03:02

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表