注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1460|回复: 1

龙门架及井架物料提升机的安装与拆卸

[复制链接]
发表于 2011-3-7 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

1.安装与拆卸作业前,应根据现场工作条件及设备情况编制作业方案。对作业人员进行分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域并设监护人员,排除作业障碍。

2.提升架体实际安装的高度不得超出设计所允许的最大高度。

3.安装作业前检查的内容一般包括:1)金属结构的成套性和完好性;2)提升机构是否完整良好;3)电气设备是否齐全可靠;4)基础位置和做法是否符合要求;5)地锚的位置、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠;6)提升机的架体和缆风绳的位置是否靠近或跨越架空输电线路。必须靠近时,应保证最小安全距离,并应采取安全防护措施。

4.安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固。每安装2个标准节(一般不大于8m),应采取临时支撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可继续作业。

5.安装龙门架时,两边立柱应交替进行,每安装2节,除将单肢柱进行临时固定外,尚应将两立柱横向连接成一体。

6.利用建筑物内井道做架体时,各楼层进料口处的停靠门,必须与司机操作处装设的层站标志灯进行联锁。阴暗处应装照明。

7.架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不得漏装或以铅丝代替。

8.装设摇臂把杆时,应符合以下要求:1)把杆不得装在架体的自由端处;2)把杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体;3)把杆应安装保险钢丝绳,起重吊钩应装设限位装置;4)把杆与水平面夹角应在45°70°之间,转向时不得碰到揽风绳;5)随工作面升高把杆需要重新安装时,其下方的其他作业应暂时停止。

9.在拆卸缆风绳或附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于8m)。

10.拆卸龙门架的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。

11.拆卸作业中,严禁从高处向下抛掷物件。

12.拆卸作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。

13.卷扬机应安装在平整坚实的位置上,宜远离危险作业区,视线应良好。因施工条件限制,卷扬机安装位置距施工作业区较近时,其操作棚的顶部应按第5.0.1条中防护棚的要求架设。

14.固定卷扬机的锚桩应牢固可靠,不得以树木、电杆代替锚桩。

15.当钢丝绳在卷筒中间位置时,架体底部的导向滑轮应与卷筒轴心垂直,否则应设置辅助导向滑轮,并用地锚、钢丝绳拴牢。

16.提升钢丝绳运行中应架起,使之不拖地面和被水浸泡。必须穿越主要干道时,应挖沟槽并加保护措施。严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。

 楼主| 发表于 2011-3-7 08:03 | 显示全部楼层
掌握龙门架及井架物料提升机的安装与拆卸技术,确保作业安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-6-2 02:50

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表