谢谢楼上,下面是车间报上来的,郁闷
事故报告
事情经过:5月15日9:00左右,柱塞计量泵厂家来我厂进行售后维修,车间人员王立帅配合项目部赵晋南和动力设备部郭东升进行维修,期间发现硫磺阀内漏,厂家认为漏料不好安装,就让王立帅试着开启一下再关闭,结果王立帅开启阀门时硫磺喷出并反弹回来,将耳部和手都有局部烫伤,立即送往医院进行治疗。
原因分析:开启阀门时过大,并且不应该开启带压的阀门,管道压力过大。
预防措施:及时将管道阀门关闭,并且将管道恢复正常。
IS车间