博士安全锁具成功案例之新华水泥

[复制链接]
发表于 2016-9-27 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

对于为华新水泥(株洲)有限公司电气隔离加锁项目,我司(温州博士安全用品有限公司)专业的技术人员到现场进行技术指导,我们都为华新水泥提供多种参考方案,经过反复的讨论才确定了最后的落实方案,在实施和执行的过程中,我们也给出了专业的技术性意见,我们的热忱服务与安全锁具产品都受到到华新水泥各位领导的赞誉。

下面我们分享一下这个项目的各个流程和我们提供安全锁具的应用方案。


接到客户来电,希望工厂可以实施上锁挂牌的安全生产标准,但是不清楚具体的实施方案,希望我们有专业的人员到现场指导。


收到客户提供的信息,我们也通过各种方式了解工厂状况及基本设备,准备安全挂锁搭扣锁断路器锁、安全挂牌、锁具管理站等系列产品的样品,与客户商定好日期,安排行程,准备奔赴现场。


到达公司后相关安全部门给我展示了由上级领导下达的一系列安全文件,希望我们竭尽全力帮助他们解决能量隔离及防止检修设备意外通电等安全问题。接下来与终端的安全部门负责人洽谈安全理念,及了解具体的工业上锁挂牌的问题


接下来开始对能量设备进行排查,统计安全上锁挂牌的能量设备及数量,我们进行了流程式逐个加锁检验,并做出测试解决方案。


排查能量设备,检修人员填写停送电通知单元格,并且让值班电工登记在册。


高压柜之前的状态无上锁挂牌,安全隐患重重,高压柜断开抽出,现场挂上安全挂锁和吊牌标示


高压柜上锁挂牌完成,锁具标识牌上填写好检修负责人信息,安全锁具钥匙现场交给检修负责人保管。


送电时,开启最后一把锁前必须由值班长或者巡检工现场确认后,方可解锁。


确认完成后,解除安全锁具和挂牌标识。


安全挂锁和吊牌标识解除后,需要放到锁具管理站进行统一管理,送电完成后进行记录填单并进行存档。


大小抽屉柜抽出,搭扣锁、安全绝缘挂锁及安全警示牌配套进行上锁挂牌。


非在线设备,对大中小型空气开关加安全挂锁,配合断路器和安全警示吊牌进行安全管理工作。


现场控制柜加双锁具进行保护,安全绝缘挂锁的钥匙一把由检修负责人进行管理,另一把由岗位工保管。


公司技术人员确定客户上锁方案及管理方案,实行上锁挂牌步骤以及提供需要用到的安全锁具。


根据方案要求,确定锁具型号及应用,确定方案,登记所有安全锁具的使用数量。


经过各种形式的沟通,解决在方案应用过程中遇到的一些问题,提供最优质的服务。


确定好方案后,与客户落实上锁挂牌的运行方案。


方案确定后,双方签订相应的安全锁具供应及提供售后服务的合同,公司工厂权利配合发货。


供货完成后,我们进行及时的售后回访,询问运行过程是否顺利等问题。