求助:施工现场双电源供电

[复制链接]
发表于 2015-10-14 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
100积分
本工地是这样的现象,自有一套供电源;而二次安装单位进场后从临近工地取用电源供电至我工地施工作业;
如何管理?哪个规范有相关规定?

发表于 2015-12-21 09:36 | 显示全部楼层
严格要求,一定要做到一机一闸一漏,如果可以的话,去临近工地看看他的接线端是否连接PE线,接地一定要做。另外看看他们的电线是埋设还是挂设,有没有拖地现象,有没有被导电异物碾压,查查电缆有没有破损,试试他的二级箱与三级箱漏保是否灵敏,测测他的接地电阻,也就这样了。