注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1039|回复: 2

2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题7

[复制链接]
发表于 2014-11-10 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题7
学信教育分享2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题7

1.消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有()等控制、显示功能。

A.控制系统的启、停

B.显示消防水泵的工作、故障状态

C.末端试水出口压力

D.显示启泵按钮的位置

E.显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态


2.消防控制室设计应符合()等规定。

A.门应向疏散方向开启,且入口处应设明显的标志

B.送、回风管在其穿墙处应设防火阀

C.严禁与其无关的电气线路及管路穿过

D.周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房

E.应设气体灭火系统


3.消防控制设备对室内消火栓系统应有()等控制、显示功能。

A.控制消防水泵的启、停

B.显示启泵按钮的位置

C.显示消防水泵的工作、故障状态

D.显示消火栓栓口的出水压力

E.显示消防水箱的水位


4.当一建筑物第8层发生火灾,火灾自动报警系统的火灾警报装置与应急广播控制装置应先接通的部位是()。

A.着火层

B.第7层

C.第9层

D.第1层

E.最上层


5.消防控制室的控制设备应有()控制及显示功能。

A.消防水泵、防烟和排烟风机的启、停

B.显示火灾报警、故障报警部位

C.消防控制室的消防通信设备

D.火灾警报装置与应急广播的控制装置

E.应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯

参考答案:ABE;ABCD;ABC;ABC;ABCDE


发表于 2015-1-14 09:30 | 显示全部楼层
学了,顶
发表于 2015-2-23 13:54 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-5 22:10

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表