2014年一级消防工程师案例分析思考题5

(一)单项选择题


1.仓库中喷头(非标准喷头)溅水盘与其下方被保护的可燃物品堆垛的距离,不应小于(  )cm .

A.45

B.60

C.75

D.90


2.室外消防给水的环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段室外消火栓的数量不宜超过(  )个。

A.5

B.4

C.6

D.3


(二)多项选择题


1.下列建筑物的消防用电设备可按二级负荷供电的有(  )。

A.高度超过50m的丙类仓库

B.1600座的影剧院

C.室外消防用水量超过251/s的多层办公楼

D.每层面积为4000m2的多层百货楼

E.建筑高度超过100m的综合楼


2.下列哪些建筑可不设置室内消火栓(  )?

A.耐火等级为三、四级且建筑体积小于或等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于或等于5000m3的戊类厂房(仓库)

B.金库

C.耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)

D.展览馆

E.粮食仓库


3.按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,下列建筑物中应设置闭式自动喷水灭火系统的有(  )。

A.高层针织仓库

B.占地面积为1200m2的棉制品库

C.省级图书馆的书库

D.500m2的演播室

E.液化石油气灌瓶间


(三)分析题


自动喷水灭火系统主要有几种类型?预作用自动喷水灭火系统适用于什么场所?

参考答案:
(一)1.D 2.A
(二)1.BCD 2.ABCE 3.ABC
(三)答题要点:
自动喷水灭火系统主要有湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统和水幕系统。
预作用自动喷水灭火系统适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物(如不允许出现误喷的重要建筑物内的重要档案、资料、图书,以及珍贵文物储藏室等)。