注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 871|回复: 2

2014年一级消防师消防安全技术综合能力知识点2

[复制链接]
发表于 2014-9-10 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年一级消防师消防安全技术综合能力知识点2
防火窗
  防火窗是指在一定的时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。防火窗一般安装在防火墙或防火门上。

  防火窗的分类:按安装方法可分为固定窗扇防火 窗和活动窗扇防火窗。按耐火极限可分为甲、乙、丙三级,耐火极限不低于1.2h的窗为甲级防火窗;耐火极限不低0.9h的窗为乙级防火窗,耐火极限不低于0.6h 的窗为丙级防火窗。

  防火窗的作用:一是隔离和阻止火势蔓延,此种窗多为固定窗;二是采光,此种窗有活动 窗扇,正常情况下采光通风,火灾时起防火分隔作用。活动窗扇的防火窗应具有手动和自动关闭功能。
防火卷帘
  防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的卷帘。  

  防火卷帘是一种活动 的防火分隔物,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。

  防火卷帘设置部位一般有;消防电梯前室、自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口 部位、代替防火 墙需设置防火分隔设施的部位等。

  检查防火卷帘时应注意以下几点:  

  1.门扇各接缝处、导轨、卷筒等缝隙,应有防火防烟密封措施,防止烟火窜入。  

  2.用防火卷帘代替防火墙的场所,当采用以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不应小于3h;当采用不以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3h。喷头的喷水强度不应小于0.5L/s.m ,喷头间距应为2m至2.5m,喷头距卷帘的垂直距离宜为0.5m。

  3.设在疏散走道和消防电梯前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两 侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。

  4.用于划分防火分区的防火卷帘、设置在自动扶梯四周、中庭与房间、走道等开口部位的防火卷帘,均应与火灾探测器联动,当发生火灾时,应采用一步降落的控制方式。

  5.防火卷帘除应有上述控制功能外,还应有温度(易熔金属)控制功能,以确保在火灾探测器或联动装置或消防电源发生故障时,藉易熔金属仍能发挥防火卷帘的防火 分隔作用。从沈阳商城等火灾教训看,极为必要。
  
  6.防火卷帘上部、周围的缝隙应采用相同耐火极限的不燃烧材料填充、封隔。
 防火阀
  防火阀是指在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于通风、空调管道内阻火的活动式封闭装置。  

  为防止火灾通过送风、空调 系统管道蔓延扩大,在设置防火阀时,应符合下列要求:

  1.通风管道穿越不燃烧体楼板处应设防火阀。通风管道穿越防火墙处应设防烟防火阀,或在防火墙两侧分别设防火阀。

  2.送、回风总管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处应设防火阀。

  3.送、回风道穿过贵宾 休息室.多功能厅.大会议室.贵重物品间等性质重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处应设防火阀。

  4.多层和高层工业与民用建筑的楼板常是竖向防火分区的防火分隔物,在这类建筑中的每层水平送、回风管道与垂直风管交接处的水平管段上,应设防火阀。  

  5.风管穿过建筑物变形缝处的两侧,均应设防火阀。多层公共建筑和高层民用建筑中厨房、浴室、厕所内的机械或自然垂直排风管道,如采取防止回流的措施有困难时,应设防火阀。
  
  6.防火阀的易熔片或其他感温、感烟等控制设备一经作用,应能顺气流方向自行严密关闭。并应设有单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。易熔片及其他感温元件应装在容易感温的部位,其作用温度应较通风系统在正常工作 时的最高温度高25℃,一般宜为70℃。

  7.进入设有气体自动灭火系统房间的通风、空调管道上,应设防火阀。
发表于 2014-10-17 08:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-22 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
学习!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-3 16:46

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表