注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1563|回复: 0

除灰控制气源#01空压机电机烧损

[复制链接]
发表于 2013-12-18 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:20026101930
事件经过
16101930分,除灰#01空压机运行中跳闸,值班员汇报班长后将空压机切至#02运行,班长随后联系电检班检查处理。2325分,电检班检查交代控制回路无问题,除灰值班员试启#01电机未启来,将该项异常记缺陷。
22002611915分,电检人员办理检修工作票处理#01空压机启不来,检查后发现#01电机动力电源跳闸,随即通过除灰班长联系电气运行送电,电气运行人员测电机绝缘合格(对地绝缘200MΩ)后将电机送电。950分,除灰#01空压机启动后跳闸,电检人员检查发现一相控制保险熔断,将其更换,电气运行测绝缘良好无变化(对地绝缘仍是200MΩ),随即给#01空压机送电。1010分,除灰运行值班员再次启动#01空压机后数秒跳闸,值班员发现电机本体处冒烟,并有糊味,联系电机班解电机引线,测电机对地绝缘为0.5MΩ,打开电机后检查发现前侧6点处上、下层线圈短路,电机烧损。当日1630分,拆下电机并将转子抽出后,送机修处重新下线。
暴露出的问题
1、设备下线完成后质量验收把关不严,致使电机带隐患投入运行。
2、当班运行人员专业水平差,对可能出现的故障分析判断不清,责任心不强,发生事故后“三不放过”的原则还未深入人心。
36KV以下低压电机没有完善的故障检测手段和相应的防范措施。
4、电检人员在控制保险熔断而原因未清的情况下,将保险更换,说明职工的责任心差,工作随意性大。
5、电机故障发生以后,除灰运行当班人员未能及时联系电气运行人员、电气一次班组进行故障检查判断,说明职工的责任心有待于提高,处理事故能力有待于提高。
防范措施
1、条件允许的情况下,尽快对该环境下的开启式电机进行更换,改造。
2、电气检修人员要严把设备质量验收关,同时加强日常的设备维护和巡视,加大业务培训力度,尽快提高检修技术水平。
3、除灰、电气运行专业要加强专业技术的培训工作,提高运行人员专业技术水平,增强故障分析判断能力,从而满足生产实际工作需要。
4、发电车间、热电车间要加强职工的思想教育工作,增强职工的工作责任心。
5、运行单位要严格执行设备定期轮换制度,保证设备的使用寿命。
6、电检班要对#01空压机控制回路彻底进行一次检查,保证控制回路完好。(电气车间组织在630前完成)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-2 22:19

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表