注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1551|回复: 1

电气运行人员违章操作带电测绝缘

[复制链接]
发表于 2013-12-16 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:2001年2月28日18:27分事件经过:值长张长林接输煤集控赵福军电话,#1炉煤斗都处于低煤位,输煤的5/3皮带启不来,#0皮带的#1、 #2电机带载启不来,需要将#0皮带#3电机紧急送电。值长张长林令按事故处理要求将#0皮带#3电机紧急送电。电气主值李银鹿询问值长情况紧急是否填操作票,值长令不填操作票,电气主值令电气运行一班值班员国洪昌(监护人)宫守成(操作人),到综合配电室将输煤#0皮带的#3电机送电,二人快速到综合配电室。18:46将#3电机OBH-42开关拉至检修位,在开关柜内电源侧触头(上口)验证验电器好使,然后在开关柜内负荷侧触头处(下口)逐相验电无电压后,宫守成进到柜内蹲下准备测电机绝缘,这时电话铃响了,国洪昌去接电话,宫守成在失去监护的情况下,将带绝缘棒的表线插入开关柜内带电的触头造成弧光短路,其中摇表接线端有放电的痕迹,表线烧断一个绝缘棒烧毁,另一个绝缘棒头部金属熔化,综合OBH母线失电,OBH母线备用进线OBH--25开关未跳闸,备用电源进线的OBR—23开关,6KV公用段OBD01-12开关跳闸,综合配电室无保护动作掉牌,OBD01--12开关柜上有“干线差动”掉牌,网控室有“6KV综合一段装置”光字。18:50将OBR备用母线充电,19:32测OBH母线绝缘合格,将OBH母线充电正常,恢复OBH母线正常运行,恢复该段负荷运行。.暴露出的问题:1、操作人思想不集中, 安全意识淡薄。2、事故发生后电气运行班长没有及时向值长汇报清楚,值长了解情况后,没有及时向公司总调、厂安监部门汇报。3、平时培训工作的针对性较差,安全教育未落到实处。防范措施:1、在全厂范围内组织一次现场会,用事实教育全体职工,提高安全意识。2、对综合配电室的开关柜内触头进行标示。3、严格执行两票制度,杜决无票操作,操作时一定要仔细认真。4、举一反三,在电气专业进行一次安全大讨论,以便发现电气各方面的隐患,并制定相应的措施。5、加强安全培训,提高职工安全意识,增强防范能力。6、对各种制度的执行定期检查、抽查,使各种制度落实到实处。
发表于 2015-2-3 17:48 | 显示全部楼层
一群糊涂蛋
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-4-29 22:24

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表