注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1592|回复: 0

机组串轴保护动作机组停运

[复制链接]
发表于 2013-12-16 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:200010171440
事件经过:
200010171440分,机立盘来“串轴保护动作”光字牌,且轴向位移记录表SA649的记录值从负0.36mm突变到最大,条形表SA649的指示也达到最大;发电机负荷开关跳闸、有功负荷降到零,就地查有工艺保护KH44掉牌;锅炉FSSSHZ01 HZ03动作。
机组跳闸后程保班人员检查发现保护柜1HZ03串轴保护动作指令组件仍在动作状态,且有记忆。随后,与生产部及分场人员共同进行了详细的检查:首先检查了1HL12盘串轴供电装置、动作继电器及相关参数,测量发现供电装置向就地的一次测量元件SA649供电电压仅为32.4V,低于正常值(正常供电电压为44V);测量一次元件SA649的返回值为11.49V,已超过保护动作值(10.18V——由于供电电压低,故怀疑电源装置有故障。更换上盘山电厂汽轮机串轴保护改造后不用的俄罗斯产电源装置,送电后发现单控室除SA649外,另一块串轴表SA603的指示也不正常了(SA649SA603用的是同一电源)。将拆下的原电源装置解体检查,绕组和电容均未见异常,故又将其重新回装。
进一步检查SA649到就地电缆,测量发现其绝缘低,仅为0.2MΩ(正常值应为2MΩ以上);到就地将电缆解开,再次测量电缆绝缘良好。测量汽轮机3瓦轴承箱串轴探头引出线绝缘为0.2-0.3MΩ左右,检查轴承箱外部引出线无破损,故初步判断为轴承箱内探头故障。
从其绝缘降低和产生的后果以及其工作原理分析,判断是探头的二次线圈部分匝间短路且绝缘损坏。为验证此判断,又对探头的一次线圈和二次线圈绕组的电阻进行测量,发现一次线圈绕组基本正常,二次线圈中的一组也正常,而另一组的阻值为33欧姆,比正常值低11欧姆(正常值应为44欧姆左右)——串轴探头为 “山”形磁铁,其串轴位置与测量元件的二次线圈输出的交变电压相对应,此交变电压为两个二次线圈反向相接的输出电压,即两个线圈相减的差值,当第二个线圈的匝数部分短路以后,使二者的输出电压差值增大,即探头输出值增大,造成保护误动——这样分析是否完全正确,还有待于有机会揭缸检查验证。
将上述检查及分析情况向厂领导汇报后,领导决定将SA649取消,SA603投入。之后启机冲车正常,1800#1发电机重新并网。
暴露出的问题
1、俄罗斯串轴保护装置可靠性差、易损坏。
2、原始记录不全,不了解电源装置的原始电压值,说明从班组到分场,对这样的重要保护装置重视不够。
防范措施:
1、立即健全重要保护设备参数的原始记录。
2、申请厂部在条件允许的情况下,尽快对汽轮机的串轴保护实施技术改造。
3、实施技术改造前,在#1机组运行过程中,每月月底对另一路串轴保护装置(SA603)进行退保护检查,以防止其误动。
1.      #2炉电缆积粉自燃
时间: 20001171555
事件经过:
20001171555分,行人员发现#2炉来“FSSS变送器故障”“FSSS模拟量越限”光字牌。检查发现FSSS模拟量画面内置阀前压力显示压力低(16MPa)联系程保班处理。1646分程保班检查发现#2炉甲前16米电缆桥架有1米多长没有盖,落入积粉自燃,部分电缆损坏引起保护误发信号。
暴露的问题:
1、   厂领导多次强调防止电缆积粉自燃问题,并且明确了清扫责任区。本次电缆积粉自然暴露电气检修工作不认真,清扫检查不到位,对电缆防火重视不够。
2、   电缆班对电缆隧道的防火和整治比较重视,而对电缆积粉问题估计不足,主要表现在锅炉间部分电缆槽盒缺盖未积极采取措施,对锅炉间的电缆巡视检查不够。
3、   运行人员的巡视检查只重视设备,对电缆和其它设施也应同样对待。
防范措施:
1、  加强对电缆的清扫检查力度,厂部将在9日下午对锅炉间进行专项检查,对于电缆清扫不彻底,包括其它可燃物,整改不认真的将严肃处理。
2、  电缆班在近期要对锅炉间的电缆桥架进行一次彻底检查,包括有盖的槽盒内的积粉情况,对无盖的桥架要彻底完善。
3、  维修部也要对控制和保护电缆进行一次彻底检查,掌握薄弱环节,提出改进意见,做到心中有数。
4、  发电部要明确运行人员加强对电缆积粉的巡视检查的责任,对电缆积粉要象对待设备缺陷一样,随时报告有关领导和有关部门。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-3 05:07

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表