注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2306|回复: 4

电器事故案例

[复制链接]
发表于 2013-8-23 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例1:一起电弧烧伤事故

2000114日,安徽省某化肥厂发生了一起维修人员被电弧灼伤的事故。
情景:
114日上午,磷化工段的氨水泵房1号碳化泵点击烧坏。工段维修工按照工段长安排,通知值班电工到工段切断电源,拆除电线,并把电机抬下基础运到电机维修班抢修。1630分,电机修好运回泵房。维修组长林某找来铁锤、扳手、垫铁,准备磨平基础,安放电机。当他正要在基础前蹲下时作业时,一道弧光将他击倒,同伴见状,急忙将他拖出现场,送往医院治疗。这次事故使林某左手臂、左大腿部皮肤被电弧烧伤,深及II度。

事故原因:
1.电工断电拆线不彻底是发生事故的主要原因。电工断电后没有严格执行操作规程,将保险丝拔出,将线头包扎,并挂牌示警。
2.碳化工段当班操作工在开停碳化泵时,误将开关按钮按开,使线端带电,是本次事故的诱发因素。
3.电器车间管理混乱,对电气作业人员落实规程缺乏检查,使电工作业不规范,险些酿成大祸,这是事故发生的间接原因。
4.个别电工业务素质不高。
防范措施:
1.将事故处理意见通报全厂,掀起学规程、懂规程、严格执行规程的技术大练兵活动,提高职工的业务素质,为防范类似事故创造条件。
2.化肥厂安全部门加强检查,对电气作业中断电不彻底、不挂牌的违章行为,一经发现,予以50100元的罚款,并到厂安全部门学习1周。
3.建议厂职教部门在职工教育中,注意维修工的充电问题,以加强他们的自我保护能力。




发表于 2013-8-23 14:51 | 显示全部楼层
停电、验电、悬挂警示牌组织措施一步都不能少。
发表于 2013-8-23 15:08 | 显示全部楼层
阅,顶。
发表于 2013-8-24 20:11 | 显示全部楼层
挂牌,断电,才能保证安全。
发表于 2013-8-25 15:39 | 显示全部楼层
zyj1217 发表于 2013-8-23 14:51
停电、验电、悬挂警示牌组织措施一步都不能少。

维修工工作前也要验电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-26 17:08

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表