注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1851|回复: 1

低压电器——配线原则

[复制链接]
发表于 2013-8-4 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
配线原则
  板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
  1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。
  2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。
  3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。
  4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。
  5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。
  6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
  7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
  8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
  9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层
  10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。
  11、如果线路简单可不套编码套管。
  导线的颜色标志:
  1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色:
  2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色:
  3、交流或直流动力电路应采用黑色:
  4、交流控制电路采用红色:
  5、直流控制电路采用蓝色:
  6、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色:
  7、与保护导线连接的电路采用白色:
发表于 2013-8-4 21:30 | 显示全部楼层
不错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-10 16:42

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表