注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2427|回复: 12

请教个计算题

[复制链接]
发表于 2013-7-25 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是11年案例考试的一道题,研究了半天也不知,标准答案中的汽油及氢的重量是怎么算出来的,恳请明白的老师给讲解一下,万分感谢!!
D热电厂2x300MW扩建工程的燃煤系统包括:煤仓,运煤系统,破碎系统,给煤系统。煤仓内堆煤最大高度为14m。燃煤由汽车运入电厂,采用胶带输送机将煤送到磨煤机中磨成煤粉,煤粉送至锅炉喷燃器,由喷燃器喷到炉膛内燃烧。扩建工程使用该厂原有的2个容积500立方米柴油储罐储存点火锅炉用燃油。
  给水系统的功能是将水送入省煤器。进入省煤器的水经水冷壁和过热器等受热面,变成过热蒸汽后送入汽轮机带动发电机发电。
  D厂调节水系统有一个储存为12t的液氨储罐。
  发电机的冷却方式为“水—氢—氢”方式,氨气由直径100mm的管道引入发电机设备。制氢系统有9个表压3.2MPa,容积10立方米的氢罐。锅炉机组最大连续蒸发量为1025t/h,过热蒸汽出口压力为17075MPa。
  D厂远离城区。为方便员工生活,D厂在厂区设立了一座加油站,加油站有2个容积150立方米的汽油储罐,汽油的密度为730kg/m3.
  受D厂委托,E安全评价机构对该厂扩建工程进行了安全评价,出具了安全评价报告,并提出了安全生产标准化建设方案。
  根据以上场景,回答下列问题(共计22分)
  4、根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218——2009)指出D厂存在的重大危险源并说明理由。
答案:D厂存在的重大危险源:
  (1)加油站(2个汽油储罐)。理由:加油站汽油储量大于汽油临界量200t。
  (2)液氨储罐。理由:液氨储罐储量大于氨临界10t。
  (3)氢罐。理由:氢罐储量大于氢临界量5t。

发表于 2013-7-25 08:07 | 显示全部楼层
临界量不是算出来的,而是国家重大危险源规定的临界量,比如,汽油超过临界量200T就构成重大危险源,其他的也一样。至于临界量在题目中应该给出值。
发表于 2013-7-25 08:52 | 显示全部楼层
弄不明白
发表于 2013-7-25 12:13 | 显示全部楼层
这个答案错误的吧?
重大危险源的计算公式:q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1
你的答案怎么是每样物质都在计算有没有超过?
实际储量除以临界量然后相加,大于1就是重大危险源啊
发表于 2013-7-25 12:14 | 显示全部楼层
嗯,是500米范围内,但是属于同一个厂区的原则上都应该计算在内的
发表于 2013-11-3 19:05 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2013-11-6 11:33 | 显示全部楼层
不清楚,等待看答案
发表于 2013-11-6 12:34 | 显示全部楼层
 H2 :临界温度: -234.8℃
  临界压力: 1664.8kPa
  临界密度: 66.8kg/m3
氢气重量=9*10*66.8=6012KG 大于临界5T
汽油重量=2*150*730=219000KG  大于临界200T
发表于 2014-2-4 10:43 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-8 21:14 | 显示全部楼层
好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
发表于 2014-11-19 09:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-26 18:19 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2015-7-6 06:58 | 显示全部楼层
这个有点深奥了啊~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-4 02:01

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表