注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1573|回复: 2

氢系统疏排放口处能否安装阻火器

[复制链接]
发表于 2009-7-28 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢气在爆炸极限范围内会引起爆炸,为了避免此类事故的发生,请教各位大侠,不知可否在氢站储氢罐的疏水口和取样阀处安装阻火器,防止因回火引起罐体爆炸?该采用何类阻火器,已炔阻火器是否可以使用?
发表于 2009-10-20 11:13 | 显示全部楼层
疏水口和取样阀无需安装阻火器,但放散管必须安装阻火器。一般用不锈钢或铜丝阻火器。
 楼主| 发表于 2009-10-20 11:18 | 显示全部楼层
能否说说理由。疏水、取样等处怕因回火,同时怕内部氢气浓度达到爆炸极限。放空管处原先就加装了阻火器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册