注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 3839|回复: 2

电工倒闸操作票管理制度

[复制链接]
发表于 2011-8-9 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

1
总则

1.1
倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操作,就会导致发生事故或危及人身安全。

1.2
为保障电气设备的安全运行,在倒闸操作过程中必须做好组织和技术措施的落实,认真执行倒闸操作票制度。

2
倒闸操作的基本要求

2.1
为防止误操作事故,变配电所(室)的倒闸操作必须填写操作票。

2.2
倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。

2.3
高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴和戴绝缘手套。

2.4
如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作。

2.5
装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。

3
倒闸操作的技术规定

3.1
送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。

3.2
带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。

3.3
母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。

3.4
倒换母线操作:应先合上母线备用开关,取下该开关操作保险,将要停用母线所带的线路倒置运行母线,最后再断开原运行母线开关。

3.5
变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。

3.6
拉开或合上刀闸时,应迅速果断,但不可用力过猛。操作机构有故障时,不得强行拉、合,操作完毕应检查销子是否到位。

3.7
室外单极刀闸,跌落保险在停电拉闸时先拉中相。再拉下风向一相,最后拉余下的一相。严禁带负荷操作。

4
倒闸操作票的填写

4.1
倒闸操作票的格式按电力部颁发的统一标准填写。

4.2
操作票必须根据调度指令或上级通知要求填写。接受指令时,受令人要认真复诵,审核无误,并将指令记入值班记录。

4.3
倒闸操作票应将下列项目填入票内:

1  应拉合的开关和刀闸。

2  检查开关和刀闸的位置。

3  检查接地线是否拆除。

4  检查负荷分配。

5  装、拆临时接地线。

6  安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险。

7  切换保护回路。

8  检验是否确无电压。

4.4
操作票必须由操作人在接受指令后操作前填写。经监护人,值班负责人审核签字后方可操作。

4.5
操作票必须按操作项目的顺序逐项填写,不得颠倒或并项填写。

4.6
操作票应用钢笔和圆珠笔填写,不得用铅笔。字迹工整,不得涂改。

4.7
操作票统一编号按顺序使用,填废的操作票应注明“作废”的字样。已操作完的应注明“已操作”的字样。已操作的操作票应妥善保管。

4.8
填清操作任务、操作开始和终止时间,填清操作人、监护人、下令人的姓名,禁止代签。

5
倒闸操作的安全要求

5.1
操作票的执行:

1  填好的操作票,必须与系统接线图或模拟盘核对,经核实无误后,由值班人签字。

2  操作前首先核对将要操作设备的名称、编号和位置,操作时由监护人唱票,操作人应复诵一遍。监护人认为复诵正确,即发出“对”或“操作”的命令,操作人方可进行操作。每操作完一项,立即在本操作项目前做“√”的标记。

3  操作时要严格按照操作票的顺序进行,严禁漏操作或重复操作。

4  全部操作完成后,填写终了时间,并做好“已执行”的标记。

5  操作中发生疑问时,应停止操作,立即向值班调度员(下令人)或站长报告,弄清后再继续操作。切不可擅改操作票。

5.2
操作监护

操作监护就是由专人监护操作人操作的正确性和人身安全,一旦发生错误操作或危及人身安全时,能及时给予纠正和制止。在操作中对监护有如下要求:

1  监护人应由有经验的人员担任。

2  监护人在操作前应协助操作人检查在操作中使用的安全用具,审核操作票等。

3  监护人必须在操作现场,始终监护操作人操作的正确性。不得擅离职守,参与同监护工作无关的事宜。

4  每一操作步骤完成后,应检查开关设备的位置,仪表指示,连锁及标示牌等情况是否正确。

5  设备投入运行后,应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常。

5.3
送电操作要求:

1  明确工作票或调度指令的要求,核对将要送电的设备,认真填写操作票。

2  按操作票的顺序在模拟盘上预演或与系统接线图核对。

3  根据操作需要,穿好防护用具。

4  按照操作票的要求在监护人的监护下,拆除临时遮拦、临时接地线及标示牌等设施,由电源侧向负荷侧逐级进行合闸送电操作,严禁带地线合闸。

5.4
停电操作要求:

1  明确工作票或调度指令的要求,核对将要送电的设备,认真填写操作票。

2  按操作票的顺序在模拟盘上预演或与系统接线图核对。

3  根据操作需要,穿好防护用具。

4  按照操作票的要求在监护人的监护下,由负荷侧向电源侧逐级进行拉闸操作,严禁带负荷拉刀闸。

5  停电后验电时,应用合格有效的验电器,按规定在停电线路或设备上进行验电。确认无电后再采取封挂临时接地线、设遮拦、挂标示牌等安全措施。



该贴已经同步到 lszhangrg的微博
 楼主| 发表于 2011-8-9 08:46 | 显示全部楼层
落实电工倒闸操作票管理制度,确保作业安全。
发表于 2011-8-9 08:54 | 显示全部楼层
管理制度要遵守
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-6-2 17:29

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表