注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1981|回复: 1

小型人造板加工厂防火要求高

[复制链接]
发表于 2011-7-22 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

小型人造板加工厂防火要求高



5月6日19时左右,重庆市万州区泸江人造板厂突然发生火灾,所幸未造成人员伤亡。

据该厂职工讲,起火的机械为旋风分离器(生产成品之后通过管道抛撒废弃物质的一种设备),由于在生产时管道内的废弃物质遇到火花,强大的气流通过管道向分离器喷出,加之温度过高,形成火灾。

相关知识

小型人造板加工厂主要制造纤维板、胶合板、塑料板和木丝板等。人造板加工厂的主要原料是木材。木材属固体可燃物质,最低着火点为157摄氏度,自燃点在350摄氏度左右,加热后能分解出可燃气体,遇到明火会沿木材表面燃烧,燃烧产物多,火焰大,温度高,蔓延快。人造板在加工过程中会产生大量的锯末、木屑等,这些物质比木材疏松,与空气接触面积大,水分较易蒸发,更易燃烧。另外,木屑如果长期堆积,容易引起自燃。人造板生产过程中还需要用大量的易燃易爆物品作为胶料,又增加了火灾危险性。

目前许多小型人造板加工厂不同程度地存在着一些问题,如生产厂房简易,部分厂房为木质结构,缺乏必要的灭火器材和消防水源;原料露天堆放且不整齐,占据消防通道,堆放点离火炉较近,烘木板用的锅炉封闭不严,没有锅炉房;厂房内堆放的成品太多;生产中产生的木屑、废料不能及时清理,胶合板热压后,不进行散热处理就大量堆积;使用明火时未采取相应的防火措施或措施不落实;电气设备的安装不符合要求,机械设备和电气设备维修保养不及时等。

那么,小型人造板加工厂应该如何预防火灾呢?

生产厂房的耐火等级、占地面积和防火间距均应符合《建筑设计防火规范》的要求,绝对禁止厂房为木质结构。干燥、胶合板涂胶、单板整理、纤维板热压、热处理、塑面板浸胶的作业,均应在耐火等级为一级或二级的建筑内进行。厂房内应配备适量的灭火器材,厂区内或附近要有充足的水源,可利用江、河等天然水源或设立消防水池、水井、水塔,敷设消防给水通道。

原料应堆放整齐,远离锅炉及明火作业点,不得占据消防通道,堆放点不宜设在烟囱长年主导风向的下风方向。木屑、边角料不宜露天堆放,成品、原料应分开堆放。锅炉应安装在锅炉房内,露天使用的锅炉,在锅炉房没有建成之前,应在锅炉炉口周围增设可靠的防护装置。

车间内堆放的原料或成品不宜过多,成品应及时运走,通道、门口、机械设备和电气设备周围不得堆放原料或成品。加工生产过程中产生的锯末、废料等应及时清理;胶合板热压后未作散热处理不应大量堆积。

涂胶合板的胶料需加热后才能使用。胶料中的三聚氰胺是有毒物质,因此,涂这类胶料时厂房内应安装防爆型排风装置。涂胶用的胶料脲醛树胶等为易燃易爆物品,配制这类胶料应在耐火等级较高的建筑内进行。室内禁止使用明火,电气设备应符合相关规定要求,并有可靠接地,以消除静电。

使用明火必须经过消防部门审批,并采取相应的防火措施,清除作业现场周围可燃易爆物,备好灭火器材等。作业后要认真检查,确认安全后方可离开现场。大风天气应禁止一切明火作业。

电气设备的安装应接地良好,导线应套管敷设,开关柜和配电箱等电气设备均应设防护装备,避免木屑、粉尘入内,并经常清扫积屑。各种电气设备、机械设备应定期维修保养,不超负荷运转。
 楼主| 发表于 2011-7-22 17:23 | 显示全部楼层
小型人造板加工厂主要制造纤维板、胶合板、塑料板和木丝板等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-7 08:51

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表