注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1914|回复: 4

请教专家们

[复制链接]
发表于 2020-2-26 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家,病类车间主要生产花生、果子加工车间,还需要消防中控室吗?
发表于 2020-2-27 11:01 | 显示全部楼层
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.2.3.4条明确规定:

集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内。而在火灾自动报警系统的三种形式中,除区域报警系统外,集中报警系统和控制中心报警系统均设有集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,因此,设置集中报警系统和控制中心报警系统的建筑,均必须设置消防控制室。法条原文,请参考。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
发表于 2020-2-26 16:38 | 显示全部楼层
坐等专家解答!
 楼主| 发表于 2020-3-3 10:44 | 显示全部楼层
15813808479 发表于 2020-2-27 11:01
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.2.3.4条明确规定:

集中火灾报警控制器或火灾报警控 ...

谢谢指教
发表于 2020-4-9 11:29 | 显示全部楼层
丙类车间先看建筑面积,一般建筑面积500平方米要求设自动火灾报警。然后是,集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-4-27 04:46

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表