注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 505|回复: 0

防火阀

[复制链接]
发表于 2019-4-1 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
防火阀是在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动室封闭装置。
空调、通风管道一旦窜入烟火,就会导致火灾大范围蔓延。因此,在风道贯通防火分区的部位(防火墙),必须设置防火阀。
(1)防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度到达70℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。(顺气流方向关闭)

(2)通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:
a.穿越防火分区处;
b.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
c.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;
d.穿越防火分隔处的变形缝两侧;
e.竖向风管与每层水平管交接处的水平管段上。
注意:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平分管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

(3)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。
共公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
(4)防火阀的设置应符合下列规定:
①防火阀宜靠近防火分隔处设置;
②防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口;
③在防火阀两侧各2米范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;
④防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定;
阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。








您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-3 19:32

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表