注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 943|回复: 0

上料平台搭设安全技术规程

[复制链接]
发表于 2011-4-5 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应吊栏外侧。

搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。

用途构造:主要做为井字架吊篮进出料通道使用,一般不堆放材料。

主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。

搭设:


立杆间距在11.5m以内,步距1.5m1.8m视建筑物层高而定,平台以每层楼面平。


每隔11.5m高设一道纵横向水平拉杆,在操作层通道处可设在1.8m高处。


横杆:当平台铺设竹架板时,大横杆间距在40cm以内,当使用钢、木脚手板时,大横杆间距不大于60cm


剪刀撑:外立杆四周应自下而上连续设置,在进、出料口处可断开留出通道。


栏杆:平台四周按规定设置11.2m高的防护栏杆。正面设可开启的安全门。


缆风:当平台高度超过10m时,四面要设缆风绳,或与建筑物固定牢固,并不得固定在井架上。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-5 12:12

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表