干粉灭火器是指内部充装干粉灭火剂的灭火器。主要适用于扑求易燃液体、可燃气体和 电气设备的初起火灾,常用于加油站、汽车库、实验室、变配电室、煤气站、液化气站、油库、船舶、车辆、工矿企业及公共建筑等场所。

  干粉灭火器按移动方式分为MF型手提式、MFT型推车式和MFB型背负式三种,按 加压方式分为贮压式和贮气瓶式两种。贮压式干粉灭火器的加压气体一般为压缩氮气或空气。贮气瓶式干粉灭火器的贮气瓶内充装的是加压液化二氧化碳。按照贮气瓶的位置,贮气瓶 式干粉灭火器又可分为内装式和外置式两种。

  (1)手提式干粉灭火器

  ①构造

  手提式干粉灭火器有内装式、外置式和贮压式三种结构。

  A.内装式干粉灭火器

内装式干粉灭火器由筒体、筒盖、贮气钢瓶、喷射系统和开启机构等部件组成。

  B.外置式干粉灭火器

主要由筒身和外部的钢瓶组成,如6-3-6所示。

  筒身上装有提柄、喷粉胶管和喷枪,筒内装有出粉管、进气管。钢瓶悬挂在筒身外部, 用紧固螺母连接。二氧化碳钢瓶上装有提环。

  C.贮压式干粉灭火器

贮压式干粉灭火器由筒体、筒盖、喷射系统和开启机构等部件组成。

  贮压式干粉灭火器的结构简单,压缩氮气与干粉共贮于灭火器筒体内,无贮气瓶和出气 管。为了显示压力,筒盖上设有一块压力表。

  ②规格和性能参数

手提式干粉灭火器有1kg2kg3kg4kg5kg6kg、8kg、10kg八种规格,其主要性能参数见表6-3-6。表中A类火的灭火级别是对多用干粉灭火器的要求。

  ③使用方法

  手提式干粉灭火器使用时,应手提灭火器的提把,迅速赶到火场,在距离起火点5m左右处,放下灭火器。在室外使用时注意占据上风方向。使用前先把灭火器上下颠倒几次,使 筒内干粉松动。如果使用的是内装式或贮压式干粉灭火器,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力按下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。如果使用的是外置式干粉灭火器, 应一只手握住喷嘴,另一只手把起提环,握住提柄,干粉便会从喷嘴喷射出来。干粉灭火器在喷粉灭火过程中应始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用,否则不能喷粉。

  ④维护保养

  A.灭火器的保养

  干粉灭火器应放置在保护物体附近干燥通风和取用方便的地方。要注意防止受潮和日晒 ,灭火器各连接件不得松动,喷嘴塞盖不能脱落,保证密封性能。灭火器应按制造厂规定要求定期检查,如发现灭火剂结块或贮气量不足时,应更换灭火剂或补充气量。

  B.灭火器的维修和再充装

  灭火器一经开启必须进行再充装。再充装应由经过训练的专人按制造厂的规定要求和方 法进行,不得随便更换灭火剂的品种和重量,充装后的贮气瓶,应进行气密性试验,不合格的不得使用。

  灭火器满五年或每次再充装前,应进行1.5倍设计压力的水压试验,合格的方可使用。经修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注明维修单位名称和修复日期。

 楼主| 发表于 2011-3-24 08:29 | 显示全部楼层
(2)推车式干粉灭火器
  ①构造
推车式干粉灭火器采用贮气瓶加压方式,它由筒体、筒盖、贮气瓶、行驶系统、喷射系统和开启机构等组成。其贮气瓶有两种设置形式:内装式和外置式。
  ②规格和性能参数
推车式干粉灭火器有25kg、35kg、50kg、70kg、100kg五种规格。
  ③使用方法
  推车式干粉灭火器一般由两人操作。使用时应将灭火器迅速拉到或推到火场,在离起火 点10m处停下,一人将灭火器放稳,然后拔出保险销,迅速打开二氧化碳钢瓶;另一人取下 喷枪,展开喷射软管,然后一手握住喷枪枪管,另一只手钩动扳机。将喷嘴对准火焰根部,喷粉灭火。
  ④维护检查
  A.检查车架的转动部件是否松动,操作是否灵活可靠。
  B.经常检查干粉有无结块现象,如发现有结块时,应立即更换灭火剂。
  C.定期检查二氧化碳气体重量,如发现重量减少十分之一时,应立即补气。
  D.检查密封件和安全阀装置,如发现事故须修复,待修好后方可使用。
  E.满五年,干粉贮罐需经2500kPa水压试验;二氧化碳钢瓶经22.5MPa的水压试验,合格后方可继续使用。以后每隔两年,必须进行水压试验等检查。