落地式外脚手架搭设技术要求验收表

工程名称:
验收部位:

序号

验收项目

技术要求

验收结果

1

立杆基础

基础平整夯实、硬化,落地立杆垂直设置在底座垫?,并设纵横向扫地杆。外侧设置20×20厘米的排水沟,并在外侧设80厘米宽以上的砼路面。

2

架体与建筑物拉结

脚手架与建筑物采用刚性拉结,按水平方向不大于6米,垂直方向不大于4米设一拉结点,转角1米内和顶部80厘米内加密。

3

立杆间距与剪刀撑

脚手架底部(排)高度不大于2米,其余不大于1.8米,立杆纵距不大于1.5米。如搭设高度超过50米应进行专门设计计算。脚手架外侧从端头开始,按水平距离不大于9米、角度在45O-60O上下左右连续设置剪刀撑,并延伸到顶部大横杆以上。

4

脚手板与防护栏杆

25米以下脚手架:顶层、底层、操作层及操作层上下层必须满铺,中间至少满铺一层;25上架了应层层满铺;脚手板应横向铺设,用不细于18号铅丝双股并联4点绑扎;脚手架外侧应用标准密目网全封闭,用不细于18号铅丝双股并联并绑扎在外立杆内侧;脚手架从第二步起须在1.2米和30厘米高设同质材料的防护栏杆和踢脚杆。脚手架外立杆高于檐口1米~1.5米。

5

杆件搭接

立杆必须采用对接(顶排立杆可以搭接),大横杆可以对接或搭接,剪刀撑和其他杆件采用搭接,搭接长度不小于1米,并不少于三只扣件紧固;相邻杆件的接头不得超过总数的50%,小横杆两端伸出立杆净长度不小于10厘米。

6

架体内封闭

当内立杆距离大于20厘米时应铺设站人片,施工层及以下每隔3步和底排内立杆与建筑之间应用平网或其他措施进行封闭。

7

脚手架材质

钢管应选用外径48毫米,壁厚3.5毫米的A3钢管,无锈蚀、裂纹、弯曲变形并油漆,扣件应符合标准要求。

8

通道

脚手架外侧应设来回之字斜道,坡道不大于1:3,宽度不小于1米,转交处平台面积不小于3平方米,立杆应单独设置,不能借用脚手架外立杆,并在1.3米和30厘米高分别设防护栏和踢脚杆,外侧应设剪刀撑,并用合格的密目式安全网封闭,脚手板(竹笆片)横向铺设,并每隔30厘米左右设防滑条。外架与各楼层之间设置进出通道。

验收人员(签名):

项目经理:

安全员:

架子搭设负责人:

有关人员:

验收日期:


施工现场电气安全管理规定

第一章


一、加强施工现场的电气安全管理,保障职工的人身安全和电气设备的安全,根据国家有关电气安全技术规程,结合本工程实际情况,特制订本规定。


二、施工现场必须健全电气安全管理和责任制度,由动力设备科负责电气安全管理,设一名专职人员负责电气安全。安全科负责监督检查。施工现场的电工在动力设备科的指导下,负责管辖范围内的电气安全。


三、技术部门编制施工组织设计(施工方案),必须有专项电气安全设计,我包括输电线路的走向,固定配电装置的设置点及其配电容量,大型电气设计、集中用电设备的平面布置,有针对性的电缺陷安全技术措施,并严格按设计要求安装。


四、施工现场的电气设备必须有有效的安全技术措施


1
、凡是触及或接近带电体的地方,均应采取绝缘,屏护以及保持安全距离等措施。


2
、电力线路和设备的选型必须按国家标准额定安全载流量。


3
、所有电气设备的金属外壳必须具备良好的接地或接零保护。


4
、所有临时电源和移动电具必须设置有效的漏电保护开关。


5
、有醒目的电气安全标志。

无有效安全技术措施的电气设备不准使用。


五、必须经常对现场的电气线路和设备进行安全检查,对电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好,必须指定专人定期测试。对查出的问题要编制电气安全技术措施计划限期解决。


六、必须按国家的有关规定,对电气专业人员和职工进行电气安全技术教育和电气安全常识教育,新工人的三级教育中必须有一课时以上的电气安全教育,所有施工人员必须懂得触电急救知识,未经培训考核取得合格证书的电工和电气设备操作人员及其他人员,不准从事电气安装、修理和电气设备的操作工作。


七、施工必须建立和健全如下电气安全管理制度:


1
、各类电气设备、设施的安全技术操作规程;



2
、电气设备、电气线路的检查、维修、保养制度;


3
、电气事故的处理规程。


为了保证上述制度的贯彻执行,必须健全相应的制度。


八、电工有权拒绝执行违反电气安全规程的指令,有权制止违反用电不安全的行为。


九、发生电气工伤、电气火灾和电气设备等事故,必须按“四不放过”的原则认真查处,并采取切实可行的防范措施。


十、本规定未涉及部分,均按国家有关电气安全规程执行。

第二章
变配电设备



十一、现场临时变电所线路装置应严格按《电气安装工程施工图册》进行安装,经验收合格后,方准通电使用。

十二、现场临时用电所的选址要适当:

十三、变配电设备的检修维护及预防性试编应按规程规定的周期和要求进行,雷雨季节应严格进行全面检查。


十四、严格按规程要求做好防雨雪、防火和防小动物的工作,保证线路畅通。



十五、配电变压器与施工现场的沟槽,应保持必要的安全距离。

第三章
输配电线路


十六、施工现场的供电线路的安装架设应严格按照有关规定和《电气安装工程施工图册》进行,做到规范化、条理化,严格乱拉。


十七、架空线电杆的材质、直径、间距及埋深,必须符合规程要求。



十八、施工现场不得架设裸导线;输电干线、分支线及设备电源线的绝缘应符合规程要求;不准成束架设,不准直接绑扎在金属支架上。


十九、施工现场的架空线路与施工建筑,大型起重设备必须保持规程规定的安全距离;架空线路与地面、道路必须保持规程规定的高度。



二十、起重机械不得在高压线下方作业,在其一侧工作时,起重臂、钢丝绳和吊物与高压线必须保持规程规定的安全距离。


二十一、使用坚韧橡皮电缆,应按用电设备合理敷设,不准在地面路面乱拖乱拉,应采取有效的保护措施;拖线箱电源线长度不大于30米,移动电具引线长度不大于5米。


二十二、移动电具必须使用有接地(零)芯线的坚韧橡胶软线作电源线,绝缘良好,不得有接头。


二十三、施工现场的临时线必须由专职电工负责安装、维修和拆除。


第四章
配电箱


二十四、从现场总配电装置至各用电设备,必须通过三级配电装置,各级配电装置的容量应与实际负载匹配,其结构形式、盘面布置和系统接线要做到规范化;


1
、箱内开关、熔断器、插座等设备齐全完好;


2
、配电与设备排列整齐、压接牢固、操作面无带电体外露;


3
、总开关及各分路开关上端设熔断器;


4
、金属电箱外壳设接地保护;设接地排与接零排;

5、每个回路设漏电开关;

6、动力和照明分开控制,单独设置单相三眼不等距安全插座,上设漏电开关。

7、门锁齐全,有防雨措施。

二十五、各类插座、插座必须符合国家标准,并保持完好;单相电源的设备,必须使用单相三眼插座,插座上方应有单独分路熔丝保护;插座的接地线不准串联。


二十六、电力容量在3千瓦以下的电源总开关可以采用瓷底胶木闸刀开关。用刀闸直接控制操作用电设备时,应在刀闸出线侧加装瓷插入式熔断器作保护,并用熔丝将刀闸内熔丝部分直连。刀闸的静触头应接电源线,动触头按负载,严禁倒送电。



二十七、施工现场的固定露天电箱、分电箱必须架空设置,其底边距地高度不小于0.6米。

第五章
保护接地和保护接零


二十八、所有电器设备的金属外壳以及和电气设备连接的金属构架等,必须采取有效的接地或接零保护。

二十九、中性点直接接地系统中的电气装置应采用保护接零。接零保护装置应严格按规定规范进行安装。配电箱及起重机轨道也应有重复接地,其接地电阻不超过10欧姆。

三十、同一供电系统中,不准将一部分电气设备接地而将另一部分电气设备接零。

三十一、所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。零线的截面不应小于相线截面的一半。零线上不准装设开关和熔断器,单相电气设备必须设置单独的保护零线,不得利用设备自身的工作零线兼做接零保护。

三十二、塔吊的接地必须设一组,其接地电阻不大于4欧姆。

三十三、塔吊应按规定设置防雷装置和接地装置,接地电阻不得大于10欧姆。

第六章
电气设备

四十七、各类施工机械的电气装置实行专人负责制,必须按规程要求定期检查,确保运行正常。

四十八、未经动力部门检查合格的电气设备,不准安装和使用。

四十九、低压电气设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5兆欧;露天使用的电气设备应有良好的防雨性能或采取有效的防雨措施;水淋受潮的设备须经绝缘测试合格后,方可使用。

五十、电动机应装过载和短路保护装置,并应根据需要装设相应的失压保护装置。每台电机应有单独的操作开关。

五十一、移动机具如空压机、电焊机、平刨、圆锯等应装随机控制的交流接触器或铁壳开关。

五十二、施工现场的手持电动工具必须严格按照广厦建设集团技术标准中要求进行管理,使用、检查和维修。施工现场的手持电动工具,必须选用II类工具,必须有额定漏电电流水大于30毫安、动作电流不大于0.1秒的漏电开关的保护。潮湿场所或金属构架上作业,宜采用III类工具;在狭窄场所如锅炉、金属容器和管道内工作,必须使用III类工具。

五十三、电焊机的外壳应完好,其一、二次侧接线柱应用防护罩保护;其一次侧电源应用橡套电缆线,长度不得超过5米。

五十四、施工现场临时照明线必须由指定的现场电工按有关规定安装、限期拆除。严禁其他人擅自接装。

五十五、现场的照明一律采用软质橡皮三芯电缆线并有漏电开关保护。

五十六、移动式碘钨灯的金属支架应有可靠的接地(接零)保护和漏电开关保护;灯具距地不低于2.5米。

五十七、施工现场的照明电压必须执行如下规定:

一般施工现场:220V,
工作手灯:36V

危险场所:36V,
无触电保护措施的移动式照明:36V

顶管管内作业:36V,
工作面窄场所:12V

特别潮湿场所:12V,
金属容器内:12V。

施工现场临时用电检查制度

为了加强施工现场的电气安全管理,保障职工的人身安全和电气设备的安全,及时发现问题,消除隐患。特制订施工现场临时用电检查制度。


一、施工现场临时用电检查内容包括:外电防护、接地与接零保护系统、配电箱开关箱、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置、用电档案。

二、施工现场临时用电每月初由安全员组织人员进行一次全面检查,并填写好检查情况记录表。

三、特殊情况(如台汛期间或长假以后,用电系统发生意外情况)由安全员组织人员进行不定期检查,并填写好检查情况记录表。

四、对检查中发现的问题出具整改通知单,明确整改内容和部位,定人、定时、定措施进行整改,整改完毕后24小时内进行复检,并作好记录。

电工值班维修制度

施工现场内临时用电的施工和维修人员必须持证上岗。同时初及电工不允许进行中、高级电工的作业。

负责保护所用设备的负荷线、保护零线、漏电保护器、开关箱等,发现问题及时维修或报告解决。

现场值班、维修人员,必须把安装好投入使用前的配电线路绝缘电阻及重复接地的接地电阻进行测试,合格后才能投入使用,并做好测试记录。

现场值班、维修人员对定期和不定期的检查、维护、修理情况做好工作记录。

检查、维修时必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电操作。

配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、编号,同时要作出分路标记。

各种电气箱内不允许放置任何杂物,应保持清洁,不得挂接其他临时用电设备。

熔断器的熔体更换时,应使用符合原规格的熔体,严禁用其他金属丝代替。

施工现场的配电室一年按季度分四次停电清扫、检查,所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查维修时必须穿戴好防护用品和使用电工绝缘工具。

施工现场的用电设备值班电工应每日检查一次,发现问题及时整改。所有配电系统中安装的漏电保护器,每隔一周应全检一次,发现动作不灵或有损坏,及时更换或维修。检查时间定为每周一并做好各种记录。