注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1658|回复: 0

无衬里消防水带(GB4580-84)

[复制链接]
发表于 2011-3-8 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

无衬里消防水带(GB4580-84)

【颁布机关】国家标准局
【颁布日期】19840718
【实施日期】19850501
【时效性】有效
本标准适用于以棉、亚麻、苎麻纤维为原料编织的无衬里消防水带(以下简称水带)。该水带用于消防供水或输送其他液体灭火剂。
1
  品种、规格
1
1本标准规定的水带按其工作压力分为8公斤力/厘米^2(棉水带)和 10公斤力/厘米^2(亚麻和苎麻水带)两个品种。
1
2本标准规定的水带按其内径的公称尺寸分为40506580毫米四种规格。
1
3水带的特殊品种和规格可由供需双方议定。
2
  技术要求
2
1水带的编织必须均匀、紧密,表面整洁;不得有跳双经、断双经、跳纬、断纬和露纬;不得有划伤和破损;不得夹有杂质、沾染污物。
2
2水带的内径及其极限偏差应符合表1规定。
1
 ┌────┬────┬────┐ 
 公称内径基本尺寸极限偏差 
 ├────┼────┼────┤ 
 │40   │38.0 2.0  
 ├────┼────┤     
 │50   │51.0      
 ├────┼────┤     
 │65   │63.5      
 ├────┼────┤     
 │80   │76.0       
 └────┴────┴────┘ 
2
3各种水带的标准长度为20(±0 02)米。允许水带以20的整数倍出厂,此时其总长度应增加05--1%。
2
4各种水带的单位长度重量不得起过表2规定。
2
 ┌────┬────────────┐ 
 公称内径水带单位长度重量,克/ 
 毫米  ├───┬────────┤ 
     棉水带亚麻、苎麻水带  
 ├────┼───┼────────┤ 
 │40      │230       
 ├────┼───┼────────┤ 
 │50   │290  │300      
 ├────┼───┼────────┤ 
 │65   │350  │370      
 ├────┼───┼────────┤ 
 │80      │480       
 └────┴───┴────────┘ 
2
5 各种水带的渗水量超过表3规定,且3个试样只允许有1个孔眼
3
 ┌────┬────────────┐ 
 公称内径水带单位长度重量,克/ 
 毫米  ├───┬────────┤ 
     棉水带亚麻、苎麻水带  
 ├────┼───┼────────┤ 
 │40      │110       
 ├────┼───┼────────┤ 
 │50   │150  │150       
 ├────┼───┼────────┤ 
 │65   │200  │200      
 ├────┼───┼────────┤ 
 │80      │250       
 └────┴───┴────────┘ 
2
6 水带的爆破压力不得低于表4规定。
4
 ┌────┬─────────────────┐ 
 公称内径水带单位长度重量,克/米      
 毫米  ├────────┬────────┤ 
     棉水带     亚麻、苎麻水带  
     ├──┬──┬──┼──┬──┬──┤ 
     直态曲态折态直态曲态折态 
 ├────┼──┴──┴──┼──┼──┼──┤ 
 │40           │30 │27 │18 │ 
 ├────┼──┬──┬──┤       
 │50   │24 │22 │14       
 ├────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
 │65   │22 │20 │13 │28 │26 │17 │ 
 ├────┼──┴──┴──┼──┼──┼──┤ 
 │80           │25 │22 │15  
 └────┴────────┴──┴──┴──┘ 
3
  试验方法
3
1试样
3
11试样长度不短于120。试样数量为3个。
3
2内径
3
21用塞规测量水带内径。塞规用金属制成,其结构如下图所示。塞规 的尺寸和公差按表5规定。       
5
 ┌────┬─────────┬─────────┐ 
 公称内径通规D1      止规D2       
     ├────┬────┼────┬────┤ 
     基本尺寸极限偏差基本尺寸极限偏差 
 ├────┼────┼────┼────┼────┤ 
 │40   │38.0 0.135 │40.0  │0     
         0.085│    0.050  
 ├────┼────┼────┼────┼────┤ 
 │50   │51.0 0.160 │53.0 │0     
 ├────┼────┤0.100├────┤0060  
 │65   │63.5     │65.5      
 ├────┼────┤    ├────┤     
 │80   │76.0     │78.0       
 └────┴────┴────┴────┴────┘  
3
22测量内径时,先将试样两端剪切平齐,然后用塞规测量其两端。
3
3单位长度重量
3
31称出试样重量。该重量与试样长度的比值即为水带单位长度重量。
3
4渗水量
3
41试验用水为城镇自来水。水温为1530。  
3
42将试样一端与水源相接,另一端封闭,保持试样平直。在2分钟内将 试样灌满水,然后在1分钟内均匀地升压至11条规定的工作压力并保压16分钟。 从保压开始第16分钟起,用第3·6b规定的水槽集水1分钟,所集得的水量即为 该试样的渗水量。测试时,应在试样上用系线或其他适当的方法阻止1测 试长度以外的渗水流入水槽,并使测试长度之内的渗水全部集入水槽。除此之外, 不得触摸试样。  
3
43从保压开始第16分钟起,检查试样有否孔眼。 判定孔眼以有否水柱 喷出为准。
3
5爆破压力
3
51直态爆破压力  
渗水量测试结束后,均匀地将压力升至表4规定的直态爆破压力,保压5秒钟, 试样不得破裂升压时间为3060秒。  
3
52曲态爆破压力  测完渗水量卸压后,将试样弯成内侧半径为700毫米的圆弧。应使试样的一 条折边处于于圆弧的最外侧。均匀地将压力升至表4规定的曲态爆破压力,试样 不得破裂。升压时间为3060秒。  
3
53折态爆破压力  测完渗水量卸压后,将试样从中央对折,使试样齐头并拢并加以固定。均匀 地将压力升至表4规定的折态爆破压力,保压5秒钟,试样不得破裂。升压时间为 3060秒。
3
. 6试验设备
a
.电动往复泵(不得用单缸往复泵):应设稳压装置。  
b
.水槽:长1000±5毫米,用不吸水的材料制成。  
c
.玻璃量筒:最小刻度不大于5毫升。  
d
.压力表:精度不得低于1级,最大量程不大于60公斤力/厘米^2,并应带有停针装置。  
e
.秒表。
4
  检验规则
4
1检验时以同一品种、同一内径、长1000的水带为一批。从中任意抽取100做外观检验。以最经济的方法截取3个试样,试样长度应符合311 款的 规定。
4
2. 3个试样的内径均应符合本标准规定;3个试样的单位长度重量及渗水量的算术平均值应符合本标准规定;一个试样只进行一种状态的爆破试验,并应 符合本标准规定。
4
3检验时若有某项不符合本标准规定,允许对该项复验一次。复验时仍以最经济的方法加倍抽取试样。试样复验的结果均应符合本标准规定,否则为不合 格品。
4
4当供需双方对产品质量有争议时,仲裁检验的一切费用由责任方承担。
5
  包装和标志。
5
1水带须卷成圆盘形,外用耐磨、防潮物分层牢固包装。
5
2每包只允许装有同一工作压力、同一内径、相同原料编织的水带,重量不得超过80公斤
5
3每包水带须附有出厂检验合格证和使用说明书各一份。合格证内容包括厂名(商标)、品名、公称内径、原料、工作压力、长度、编号、生产日期、检 验员。
5
4包外须标志厂名(商标)、品名、公称内径、原料、长度、生产日期、毛重。
5
5每根水带须以有色线作带身中心线。在端部附近须标志厂名(商标)、原料、公称内径、生产日期。若为长水带,宜每隔20印有一组上述标志。标志 须用不易脱落的颜色清晰地印在中心线两侧。 
附加说明:  
本标准由中华人民共和国纺织工业部、公安部提出。  
本标准由上海市制线织带公司、公安部上海消防科学研究所负责起草。 
本标准主要起草人周相枢、熊助孝。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-3 00:11

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表