灭火器配置场所的火灾种类和危险等级

一、火灾种类

A类:固体火灾

B类:液体火灾或可熔化的固体火灾

C类:气体火灾

D类:金属火灾

E类;物体带电燃烧的火灾

F类:烹饪火灾

二:危险等级

危险等级
工业建筑
民用建筑
严重危险级
程度
火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速扑救困难,容易造成重大财产损失的场所。
使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所。
举例
橡胶制品的涂胶和胶浆部位
专用电子计算机房
植物油加工厂的浸出厂房
建筑面积在2000㎡及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅
液化石油气储瓶间
民用机场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房
棉花库房及散装堆场(等)
汽车加油站、加气站
中危险级
程度
火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。
使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延迅速,扑救较难的场所。
举例
火柴、香草、糖、茶叶库房
一般的实验室
粮食、食品库房、堆场
二类高层建筑的写字楼、公寓楼
泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位
建筑面积在200㎡以下的公共娱乐场所
麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂房
学校教室、教研室
轻危险级
程度
火灾危险性小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
举例
玻璃原料融化厂房
日常用品小卖店及经营难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料商店
不燃液体的泵房和阀门室
旅馆、饭店的客房
水泥厂房、堆场
普通住宅
丁、戊类液体储罐区、桶装库房、堆场
未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室