注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 12258|回复: 13

高压与低压是怎么划分的?

[复制链接]
发表于 2011-1-23 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压与低压是怎么划分的?

高压;凡对地电压在250伏及以上为高压,在交流系统中,1千伏,3千伏,6千伏,10千伏,35千伏等都属于高压,在直流系统中500伏既为高压.

低压;凡对地电压在250伏及以下为低压,交流系统中的220V,110V和三相四线制的380/220伏及220/110伏中性点接地系统均为低压
 楼主| 发表于 2011-2-25 21:39 | 显示全部楼层
回复 2# zuoxiaoru


    关于高压与低压,强电与弱电的概念,在“电”行业里,有很多种说法,也常常让“搞电”人界定模糊,一直想花点时间把四者间的关系整理一下,今天有时间就凑合写点个人的理解,如有不妥,请高手指教。
    一、高压与低压的规定
    按过去国家行业标准《电业安全工作规程》的规定:“电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:对地电压在250V以上者; 低压电气设备:对地电压在250V及以下者。” 而新国家电网企业标准《电业安全工作规程》规定:“电器工作分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者;”
    虽然二者说法不一,其实二者是差不多的,国家行业标准说的是对地电压,即相电压,而国电公司企业标准说的是线电压;我国的电压等级就这几个,实际是一样的;
    国家电网公司企业标准中对电压定义的修改,是根据“民法通则”第一百二十三条(《最高人民法院关于审理触电人员损害赔偿案件若干问题的解释》(2000年11月13日由最高人民法院审判,委员令第1137次会议通过))规定对高压的定义作了修改。电压等级在1000V及以上者为高压,电压等级在1000V以下者为低压。
    之所以出现二个标准,个人认为是政企分开后,国家电网公司作为一个企业,没有能力发布行业标准,而政府部门和其它行业又没有精力和能力去完成这项工作,造成技术标准相对滞后;在使用中,在国家电网公司系统内,必须执行国家电网公司的企业标准,而在系统外部,由于行业标准并未修订,还继续有效。
    二、强电与弱电的规定
    强电与弱电是相对的概念,从概念上讲,主要区别是用途的不同,而不能单纯的以电压大小来界定两者关系(如果非要指定用电压区分的话,那就把36V(人体安全电压)以上划定为强电, 36V(人体安全电压)以下为划定为弱电。) ,两者既有联系又有区别,一般区分原则是:强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。它们大致有如下区别:
    (1)交流频率不同
    强电的频率一般是50Hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。
    (2)传输方式不同
    强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。
    (3)功率、电压及电流大小不同
    强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。
    强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。
    由上可致,强电与弱电分类举例如下:
    强电一般是指市电系统\照明系统等供配电系统,包括空调线、照明线、插
    座线、动力线、高压线之类的。弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)、广播系统、楼宇自动控制(如门禁和安防)等用电器均为弱电电气设备。
    根据弱电传导信号,强电传导电能的根本原则,我们很容易就可以把强电与弱电区分开来了。比如,虽然电动剃须刀、手电筒等用电只是两节干电池(3V),但我们不能因为用电器电压电流小,就认为是弱电类,因为传导的是电能而不是信号,所以应该属于强电类。
    由上面描述,四者间的关系可以大概的这么阐述:
    高压一定包括强电,强电不一定属于高压;
    低压一定包括弱电,弱电一定属于低压;
    低压不一定就是强电,强电不一定就是低压。
发表于 2011-2-25 19:23 | 显示全部楼层
版主搞错了吧:根据“民法通则”第一百二十三条(《最高人民法院关于审理触电人员损害赔偿案件若干问题的解释》(2000年11月13日由最高人民法院审判,委员令第1137次会议通过))规定对高压的定义作了修改。电压等级在1000V及以上者为高压,电压等级在1000V以下者为低压。

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
喜羊羊 + 10 欢迎提出不同意见参与讨论哦

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-25 21:40 | 显示全部楼层
一个是通用说法,一个是行业内的说法
 楼主| 发表于 2011-2-25 21:42 | 显示全部楼层
回复 2# zuoxiaoru

还有一种:
    按用电管理分,500V及以上统称为高压,500V以下统称为低压
供电系统来分,1000V以下低压,1000V-10KV叫中压,10KV-330KV叫高压,330KV及以上叫超高压,500KV及以上叫特高压
 楼主| 发表于 2011-2-25 21:45 | 显示全部楼层
回复 2# zuoxiaoru


    我这里很明确的用到了“对地电压”,呵呵,
发表于 2011-2-26 11:46 | 显示全部楼层
喜羊羊解答很到位,顶一个!!!
发表于 2012-8-28 18:08 | 显示全部楼层
喜羊羊 发表于 2011-2-25 21:39
回复 2# zuoxiaoru

请问,低压配电室用不用安装电涌保护器,谢谢
发表于 2015-11-23 18:16 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-23 19:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-19 09:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2016-2-15 12:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-8-8 13:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!!!
发表于 2018-2-24 12:14 | 显示全部楼层
学习了!信息汇总详细
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册