注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1537|回复: 0

施工现场临时用电检查验收表

[复制链接]
发表于 2011-1-12 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

施工现场临时用电检查验收表


单位名称                    工程名称                         检查人及验收人员


序号

验收项目

验  收  内  容

结  果

1

临时用电

施工组织设计是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设。

2

工地临近高压线防护

在建工程和机械设备与外电线路达不到一定安全距离时,必须要有可靠的防护措施,且要严密,防护要有一定的强度。

3

支线架设

配电箱引入引出线要采用套管和横担

进出电线要排列整齐,匹配合理;

严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电;

线路过道要有可靠的保护

线路直接埋地,敷设深度小于0.6M,引出地面从2M高度至地下0.2M处,必须架设防护套管

4

现场照明

手持照明灯应使用安全电压;

危险场所使用36V安全电压,特别危险场所采用12V

照明导线应固定在绝缘子上

现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导线

照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉

防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电,严禁用磺钨灯取暖;

5

架设低压干线

不准采用竹质、钢管电杆,电杆应设横担和绝缘子

电线不能架设在脚手架或树上等处;

架空线离地按规定有足够的高度。

6

电箱配电箱

配电箱制作要统一,做到有色标,有编号

电箱制作要内外油漆,有防防雨措施,门锁齐全

金属电箱外壳要有零保护,箱内电气装置齐全可靠

线路、位置安装要合理,设有零排,电线进出配电箱应下进下出

总配电箱必须分别设有动力和照明总隔离开关

用电设备各自设有专用开关箱,并配有合格漏电开关。

7

开关箱熔丝

开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物,不积灰

配电箱与开关箱之间距离30M左右,用电设备与专用开关箱不超过3M,电箱不得放在地面使用,其下端离地距离应符合要求,箱内严禁动力、照明混用;

严禁用其它金属丝代替熔丝,熔丝安装要合理。

8

接地或接零

必须采用接零保护,严禁采用接地保护,工作零线和保护零线必须从总配电柜处分开,重复接地不少于三处,接地电阻、接地线机、接地体应符合要求

9

变配电装置

露天变压器设置符合规范要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全;

配电间门要朝外天,高处正中装20×30cm玻璃


验收意见:

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-10 03:33

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表