注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1561|回复: 5

电厂发变组大修安全管理办法

[复制链接]
发表于 2011-6-17 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一、组织机构与职责?
  负责大修现场安全监察工作,认真监督执行大修安全管理制度、消防制度,深入现场,认真检查各工作面的安全措施执行情况;采取有效手段,制止“三违”现象,及时发现处理安全隐患,做到安全文明施工。
  二、大修安全措施(详见大修方案)
  三、安全管理规定?
  为了确保1号发变组大修安全,根据电业安全管理规定,结合现场实际情况,特制定本规定。?
  1、参加1号发变组大修的各部门,必须严格执行电业安全工作有关规定,服从大修指挥部的安全管理。?
  2、各参修部门根据本部门工作任务制定相应的安全措施,并认真组织实施,落实到人。?
  3、厂部、车间、班组(工作面)三级安全监察人员,戴“安全监察”标志,现场监督。?
  4、认真检查大修现场各工作面的安全情况,以铁的手腕制止“三违”现象发生,及时完善大修现场安全措施,消除不安全隐患,确保大修施工安全。?
  5、对大修安全重要控制点制定相应的控制措施。?
  6、各班开好班前班后会,认真做好安全“五同时”工作,各工作面人员必须清楚工作任务和安全措施情况,做到心中有数,确保人身和保设备安全。?
  7、交叉作业时,各工作面应互相协调,工作中做到“三不伤害”,防止不安全现象出现。?
  8、所有参加大修人员按规定着装,凡着装不符合规定者,不得进入大修现场。?
  9、为确保大修安全,参观学习人员一律不得进入大修现场。?
  10、起重作业人员必须持证上岗,专人指挥起吊重物时,严禁工作人员在重物下行走停留。
  11、高空作业人员必须系安全带,传递工具零件必须使用工具袋吊送,严禁抛甩。?
  12、认真执行安全生产重奖重罚制度,对大修中安全工作的好人好事进行表扬和奖励,对“三违”现象实行处罚。?
 楼主| 发表于 2011-6-17 19:12 | 显示全部楼层
 四、安全奖罚规定?

  为加强1号发变组大修现场安全管理,认真落实各级人员安全责任制,确保大修顺利进行,按照《厂经济责任制考核规定》,结合大修实际情况,特制定本规定。?

  (一)、在大修安全施工中表现突出的下列情况给予表扬和奖励?

  1、在大修中工作认真负责,严格执行规章制度,及时发现不安全隐患,采取有效措施排除陷患,避免发生人身事故。?

  2、工作认真负责,严格执行规章制度,及时发现设备隐患,采取得力措施排除设备重大隐患,避免发生设备事故者。?

  3、在发生事故异常时,积极组织处理,措施得力和在处理中不顾个人安危,积极参与,表现突出者。?

  4、认真开展反“三违”活动,积极举报和制止反“三违”行为表现突出者。?

  5、立足本职工作,为1号发变组大修安全作出贡献者。?

  (二)、凡有下列情形之一者,视情节给予批评教育和经济处罚?

  1、在工作中未严格执行规章制度,安全措施不力,发生人身伤亡事故。按《厂经济责任制》处罚。?

  2、在大修中未严格执行规章制度,安全措施不力,发生设备事故,按《厂经济责任制》处罚。?

  3、对大修中发生的事故和异常隐瞒不报、谎报,无故延误报告或毁坏事故现场,阻挠调查或者给调查处理设置障碍者。?

  4、在大修中对违章、违法、乱纪者,视情节给予批评、罚款、停工检查三种处理。?

  (三)、奖惩管理?

  1、在大修工作中作出突出贡献有关人员,填写特殊贡献申报表,由车间(公司)签署意见报安全监察部,经大修指挥部讨论决定给予表扬奖励。?

  2、在大修中末严格执行规章制度或措施不力引发的事故和异常,各部门必须及时上报安监部,经大修指挥部讨论决定给予批评教育或经济处罚。?

  五、大修消防管理制度?

  为认真贯彻执行消防法,确保1号发变组大修顺利进行,特制订如下规定:?

  1、各参加大修部门指定专人负责大修期间消防管理工作。?
 楼主| 发表于 2011-6-17 19:12 | 显示全部楼层
 2、各工作面及时消除各种易燃易爆物资,做到工完料尽场地清。?

  3、经常检查现场消防器材完好性,及时调整补充器材。?

  4、大修现场按消防规定,严格控制易燃易爆物品,严禁超量存放。

  5、在主机、主变、油库、油槽等重要防火部位需进行明火作业时,严格执行动火管理制度,经厂消防部门批准后方可开工。?

  6、各大修单位动用消防器材后,必须向厂消防部门报告,并及时给予补充。?

  7、其它部位进行明火作业时,必须做好防火措施。?

  8、加强施工人员防火教育,提高施工人员消防意识,防止火灾事故发生。?

  六、安全用电管理规定?

  为了贯彻电业安全工作规定,防止人身触电事态发生,确保1号发变组大修顺利进行,特制定本规定:?

  1、本次机组大修用电,由检修值班电工负责安排接线,任何部门、个人不得私自乱拉乱接电源。?

  2、需用电部门事先提出用电要求,由值班电工妥善安排,用电部门工作结束必须通知值班电工拆除电源。?

  3、大修临时用电必须使用装有漏电保护装置的配电箱配电以保安全。4、便携、手持、移动等电动工具必须接漏电保护器,绝缘良好并接地可靠,符合要求,否则不得使用。?

  5、在蜗壳、尾水管、金属压力部器内移动工具照明电源电压不得超过12V,以保安全。?

  6、临时用电线路一律不得超负荷运行,并按额定量选用熔丝。?

  7、值班电工必须认真巡视检查大修临时用电设备,发现问题及时处理,以确保大修用电安全。?

  8、需要在运行设备上接电源时,必须与运行人员联系,办理有关手续,方可接电。?

  七、临时工安全管理?

  1、凡大修使用临时工应符合地方政府相关规定并证明持有四证(劳务证、身份证、暂住证、计划生育证)并建立临时用工档案。?

  2、临时工的安全管理纳入用工部门安全管理,实行“谁用工、谁主管、谁负责”。?

  3、用工部门必须与临时工签订书面劳务合同。合同中必须明确规定双方的权利、义务与责任。?

  4、临时工必须经过厂部、公司(车间)、班组工作面的安全教育,方可上工。?

  5、凡从事特种作业的临时工,必须持有劳动部门签发的有效特种人员操作证,否则禁止上岗作业。?

  6、临时工参加大修现场工作必须由用工部门派专人负责管理,交待工作任务、现场安全措施及注意事项,负责现场作业,安全监护。?

  7、临时工应自觉遵守大修现场的纪律和规定,主动接受安全管理,严格执行安全操作规程,严禁蛮干。?

  8、临时工工作中发生“三违”现象,两次规劝不改或在现场无理取闹,影响大修工作,指挥部有权令其退出大修现场,不再录用。?

  9、发电机风洞打开后,应该派人24小时值班。?

  八、安全文明施工规定?

  1、大修人员进入大修现场,应自觉遵守大修现场的各项规章制度,做好本职工作,不准串岗。?

  2、大修现场严禁嘻笑打闹,不准干扰妨碍他人正常作业。?

  3、大修期间不安排参观,特殊情况经指挥部批准由专人带领。?

  4、大修工具器具、物件、配件和拆卸解体的设备、设施等,每日收工时,按规定要求,妥善放整齐,工作现场进行打扫整理,保持现场不乱。?

  5、增强职工自我保护意识,施工中的废油、废料、废物品,不准乱扔乱倒,应按要求集中放置,并安排专人及时清理;保持大修现场整洁。

  6、对有毒、有害、易燃废弃物,必须严格按有关规定进行回收处理。

  7、大修人员必须严格按规定着装,佩戴合格安全用具。?

  8、发电机风洞门打开后应设专人值班,工作人员下班时应将门关闭。

  9、不得将盒饭及食品带入厂房。

  九、危险预控点管理规定?

  1号发变组扩大性大修项目多,工程难度大,工期长,技术复杂,在大修现场的安全管理中突出抓好危险预控点的管理最为重要。为确保大修顺利进行,做到该修必修,修必修好,努力实现1号发变组大修后一次并网发电成功,特制订本规定。?

  (一)、危险预控点划分的原则与依据?

  1、在1号发变组大修起重要作用和占有重要位置,有可能影响大修的重要环节、项目、施工的重要部位、阶段;危及国家财产及职工生命安全的范围内。?

  2、危险预控点的划分,是依据历次大修中事故易发作业部位,同时参照生技部设备分类原则和工程项目的总费用、工期、技术复杂难度以及作业环境等因素来确定的。?

  (二)、危险预控点(部位)?

  1、搭设与拆卸检修平台。?

  2、转轮排油、内部检修、叶片密封检修作业。?

  3、汽蚀处理作业。?

  4、围带更换,水导油槽、端面密封、顶盖排水系统检修作业。?
  7、发变组大修前后电气试验。?

  8、11B吊罩检查、修理作业。?

  9、吊拆主变套管作业。?

  10、主变做试验时拆接引线。?

  12、吊装磁极。?

  13、定子检查及处理。?

  14、发电机盖板打开后应设固定遮栏。?

  15、进水口及尾水门盖板打开后应设固定遮栏。?

  16、检修排水泵应工作正常。?

  17、油槽内电焊、油漆等作业。?

  18、蜗壳内作业。?

  29、GIS室传动等保护试验.

  20、断开压油装置电源。

  21、油槽渗漏试验。

  22、导叶套筒拆装

  23、主机、主变、油槽等部位动火。

  24、水车室调速器操作油管拆卸吊装。

  25、控制环吊装。

  26、导叶密封条更换。

  27、真空破坏阀吊装。

  28、机组检修后第一次启动。

  29、定子线圈、铁芯清扫使用清洗剂

  30、工作人员上下尾水管楼梯。

  (三)、危险预控点作业施工的管理要求?

  1、各参修部门行政主要领导应将危险预控点的施工管理放在突出位置,组织参修班组,重点确定,结合各工作面的实际情况,参照万安水电厂危险点及其控制措施,制定危险预控点的防范措施,报安监部备查。并将危险预控点措施落到实处,确保如期完成。?

  2、在危险预控点上作业施工负责人,在施工前应召开专门会议,布置工程施工安全措施及要求,工作进度、施工工艺方面等内容和要求,真正做到五同时。?

  3、大修安全监督组在整个大修过程中实行全过程监督,特别是对危险预控点上作业,按照防范措施要求施行重点监督。?

  4、在危险预控点上作业工作面,应设置现场安全监督员,把好现场安全关。?

  5、危险预控点上施工作业面,应配备有经验的相应技术等级的工人。6、危险预控点应配备适量的消防器材,严格遵守动火规定。?

  7、进入风洞、发电机定子、推力、水导油槽、主变线圈检查、工作,应穿专用工作服,不得携带杂物,所带工具应进行登记。工作结束后,应进行清点。

  8、机组压油装置电源必须在关闭1101阀后切除,以防跑油。

  9、保护传动必须在一次设备工作完毕经试验合格后请示生产副厂长或总工同意后,由工作负责人统一指挥;GIS室间隔的传动试验必须检查各间隔的气压、油压正常,接地刀闸拉开,接地线撤除后才可进行。
发表于 2011-10-23 16:18 | 显示全部楼层
楼主是哪个电厂?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-29 08:59

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表