2017年消防工程师考点之◆轴流深井泵的安装规定
1)轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.3m
(橙子老师提醒:最低淹没深度=3.2+L/300*0.3)
橙子老师举例:海拔高度900米时最低淹没深=3.2+900/300*0.3=4.1
2)轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线。