我们厂新增两个气体罐,很大的那种。
为了安放,准备做地基
我今天上午才学习回来,发现坑(4mx4mx1.8)已经挖好了,据说晚上就要开始垫层,上混凝土了
然后我就随口一问钢筋送检了没,然后得到很理所当然的话,小工程,不用送检...
我查看了一下,确实很小,只需要80根,其中部分12的,部分16的
然后我找出图纸看了下,灰土层60公分,素砼垫层10公分,然后是混凝土层150公分
但是挖的坑实际只有1.8米,然后施工单位居然还说他多挖了20公分,我都被雷的外焦里嫩了
我就想问:
1.钢筋要不要检?谁检?
2.混凝土有啥好办法检验没?
3.灰土层这玩意,我查的是石灰和黏土的混合物,普通土不算这类里吧 |
|