注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1244|回复: 1

电气试验工安全技术操作规程

[复制链接]
发表于 2011-5-23 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)现场安全操作规程
  1.工作前要明确工作任务及安全规定。
  2.所使用的工具必须符合安全规定。
  3.接用试验电源,必须了解电压,必要时需进行测量。
  4.接用试验和修理工作的电源,必须装设开关和保险,禁止带负荷接电源。
  5.一切试验工作,电气设备的金属外壳都要可靠接地。
  6.试验用电源如系接地的相电压,应分清地线和火线,被试品有接地时,必须把电源的接地端接在被试品的接地端。
  7.试验时,要做到一人接线,二人检查,特高压试验时要两人操作,确认无误后,再正式通电。
  8.低压带电试验工作,要带绝缘手套和护目镜,工作时要穿长袖衣,主试人员站在可靠的绝缘物上,使用有绝缘柄的工具,并有专人负责监护。
  9.电气设备在做试验前,必须记录铭牌数据,按规定进行试验,并做好各项试验记录。
  10.由零位上升调整电压的电气设备在使用前要检查,使用后要推回零位。
  11.工作时要精力集中,发生异常情况要冷静,查明原因。必要时手动断开电摞。
  12.对电容和大电感设备做高压试验前后,都要进行充分放电,放电时要戴绝缘手套。
  13.做直流电机的超速试验,要装设遮护以防伤人。
  14.测量绝缘工作,必须断开电气设备的所有电源,并可靠接地,因工作需要拆除地线时,要遵守下列规定:
  a.将妨碍工作的地线用刀闸断开,若不能用刀闸断开,可拆除有关地线;
  b.根据需要拆除一相接地线;
  c.拆除接地线,保留短路线;
  d.在不得已时,可将接地线和短路线全部拆除。
  (2)高压试验安全操作规程
  1.高压试验应填写工作票。
  2.高压试验工作不得少于两人,试验前,试验负责人应对全体试验人员详细讲明试验中的安全注意事项。
  3.因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查。
  4.试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支撑牢固。
  5.试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。
  6.新装试验装置时,低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动掉闸装置。
  7.试验现场应装设遮栏或围栏,并悬挂”止步、高压危险”的标示牌。如被试设备不在同一地点,另一端应派人看守。
  8.加压试验前必须认真检查试验接线,正确无误后,无关人员离开被试设备,主试人员取得试验负责人许可方可加压操作。
  9.高压试验人员在全部加压过程中,应精力集中,注意异常情况,操作人员应站在绝缘垫上。
  10.变更接线或试验结束,应首先将升压设备退回“0”位,而后断开试验电源。将被试设备放电,并将升压设备的高压部分短路接地。
  11.未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次,并短路接地。
  12.试验结束,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理好现场。
 13.特殊的重要电气试验,应有详细的试验措施,并经主管工程师批准。
  (3)特性试验安全操作规程
  1.未经绝缘试验的设备,禁止做特性试验。
  2.对地电压在25OV以上的电流、电压互感器,二次必须接地。
  3.无变压比电桥时,对变压器变化的试验,必须在试验前分清一、二次出线,在高电压的一端接电源,合闸送电须根据接线人的命令进行。
  4.试验变压器的极性,必须分清高低压出线端,以防加错电压。
  5.高压特性试验用的变流器,二次不得开路,二次的接线不应有接头,使用前必须检查,其导线截面不得小于 2.5mm2。
  6.电机短路试验,必须使用坚固可靠的工具,禁止用手握住或脚踏住转子,在装紧短路工具前,必须认清转动方向。
  7.在转动着的电机旁工作时,应将袖口和衣服的纽扣扣紧,防止被机轴绞住,并禁止靠近电机和使用容易被机轴绞住的东西。
  8.电机在开路试验前,必须把短路工具取下,并将皮带取下。
  9.大容量设备的特性试验,应使用油开关断开电源,油开关需有过流保护装置。
  10.试验用的油开关,必须有专人看守,在合闸前必须将负荷端的三相短路接地线拆除,并派专人看守,由第二人检查。
 楼主| 发表于 2011-5-23 19:27 | 显示全部楼层
规程要遵守,事故才能避免啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-6-2 09:50

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表