注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1910|回复: 1

这样的脚手架怎么敢使用?

[复制链接]
发表于 2011-4-20 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
金昌讯:笔者通过现场检查发现脚手架搭建与管理等方面存在的通病,给脚手架坍塌和高处坠落埋下了安全事故隐患。
搭设方案不当现象
审批手续不全或没有,脚手架搭设方案与实际搭设不符,随意变更搭设方案,当需要变更脚手架方案时,施工人员不办理变更手续。
防治措施
脚手架搭设方案应严格按照有关规范要求编制,各项内容缺一不可;编制前,应对施工现场进行勘查;当需要变更时必须填写变更表,由原设计人进行设计,经审批后执行,同时补充变更原来相关的图纸资料,附于变更表后。
安全管理不当现象
脚手架搭设之前不进行安全技术交底或技术交底无针对性;脚手架搭设完成后未检查验收,各项数据无量化记录,不合格项目未整改或整改后未复查。
防治措施
搭建高度在24米以上的落地式钢管脚手架需经过专家论证;制定安全技术交底制度,确定交底内容,交底可以是口头、书面交底两种形式,但必须有双方签字;脚手架搭设完成经验收合格后方可使用,验收记录各项数据必须量化,必须有验收责任人签字。
脚手架各个部件搭设立杆基础不正当现象
基础未夯实找平,未设置底座,底座下未设置垫板,少排水措施;扫地杆设置高度不合理,设置不符合要求。
防治措施
根据地耐力设计基础作法,回填土分层夯实达到要求后,浇筑20cm厚砼基础,搭设时将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,同时设置排水沟;离地面(挑梁)20cm处,在连续长度范围内设置纵、横向扫地杆。
连墙件不当现象
连墙件设置比较随意,并未按照施工方案要求去做;在24m以上时,刚性连接形式多样不规范;搭设脚手架时,连墙杆件设置进度滞后于搭设进度,拆除脚手架时,连墙杆件先拆除。
防治措施
连墙件位置应在脚手架搭建方案中确定;脚手架搭设高度在24m以下采用柔性拉接应同时增加支顶措施,在24m以上时不准采用柔性连接,必须刚性连;在搭设脚手架时,连墙杆应与其它杆件同步搭设,最后拆除连墙件。
剪刀撑不当现象
剪刀撑设置角度偏大,搭接长度偏短,搭接扣件数目太少,剪刀撑斜杆连接不合要求;剪刀撑设置较随意,未连续设置。
防治措施
每组剪刀撑跨越立杆根数为5-7根(>6m),斜杆与地面夹角在45°-60°之间,搭接长度60-100cm,设置2个以上旋转扣件与立杆或伸出的小横杆连接;剪刀撑应在外侧立面沿长度和高度连续设置,底部斜杆的下端应置于垫板上。
架体内封闭防护不当现象
脚手架的外侧未及时用密目式安全网防护,作业层上脚手板未满铺,脚手架外侧少防护栏腰杆和挡脚板;脚手架与建筑物之间的马槽部位少防护;脚手架的搭设高度常滞后于建筑物的施工进度。
防治措施
脚手架外侧按规定设置密目安全网,安全网设置在外排立杆的里面,用合乎要求的系绳将网周边每隔45cm(每个环扣间隔)系牢在钢管上,作业层脚手板应满铺,同时应在脚手架外侧大横杆与脚手板之间按临边防护的要求设置防护栏腰杆和挡脚板;脚手架与建筑物之间马槽部位应从作业层起往下每层封死;脚手架应随施工进度搭设且应超过作业层一步架或高出作业层1.5m。
    卸料平台不当现象
卸料平台无设计方案,缺少设计图纸,制作简单;卸料平台与脚手架相连,未设置规定使用要求和限定荷载的标志牌。
    防治措施
施工现场所用的各处卸料平台必须单独专门做出设计并绘制施工图纸,制作成定型化、工具化的结构,应能简单合理的与建筑结构连接;卸料平台自成受力系统,禁止与脚手架的连接,在明显处应设置标志牌,规定使用要求和限定荷载。                           
                   马洪福
发表于 2012-12-24 15:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-6-7 15:16

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表