注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2259|回复: 19

安全问答

[复制链接]
发表于 2010-9-1 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 脚手架
 1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?
  答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。
  2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?
  答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。
  3、手架是否能与卸料平台连结?
  答:不能,应独立设置卸料平台。
  4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?
  答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。
  5、哪种扣件不得使用?
  答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。
  6、卸料平台上应悬挂什么标牌?
  答:限定荷载的提示牌。
  7、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?
  答:不宜超过45米。
  8、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时,绳卡应不少于三个,这句话是否正确?
  答:不正确,因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。
  9、整体提升架在升降时有何安全要求?
  答:升降时架体严禁站人。
  10、整体提升机的主要安全装置的哪些?
  答:防坠落装置和防倾覆装置。
  11、吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置?
  答:制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置。
  12、吊篮脚手架配重有哪些要求?
  答:(1)吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重;(2)配重应准确、牢固地安装在配重点上,并应按图样规定配置足够质量的配重,在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用;(3)抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值应不小于2。
  13、脚手架立杆顶端应高出屋面多少?
  答:立杆顶端应高出女儿墙上皮lm,高出檐口上皮1.5m。
  14、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?
  答:不可用。脚手架的基本要求是整体受力后,不摇晃、不变形,保持稳定。杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架,无可靠的绑扎材料,造成节点松驰,架体会产生变形,不能满足脚于架的受力要求。
  15、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?
  答:(1)基础完工后及脚手架搭设前;(2)作业层上施加荷载前;(3)每搭设完10一13m高度后;(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;(5)达到设计高度后;(6)停用超过一个月。
  16、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?
  答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
  17、脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件?
  答:(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆;(2)连墙件。
  18、从事架子搭设作业人员须具备哪些条件?
  答:脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
  19、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求?
  答:())脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置;(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度一60度,剪刀撑宽度宜为4—8m;(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm,搭接处应采用两个扣件扣紧。
  20、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?
  答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。
  21、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?
  答:砌筑架负荷应不超过270公斤/平方米,装饰脚手架应不超过200公斤/平方米。
  22、人字梯应采取什么防滑措施?
  答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链,在于滑地面使用时应采取防滑措施。
 楼主| 发表于 2010-9-1 14:13 | 显示全部楼层
二 基坑
 1、基坑深度超过多少米时应进行专项支护设计?
  答:5米。
  2、基坑施工时,对坑边荷载有何规定?
  答:一般要求坑边荷载的高度不超过1.5米,距离大于1.2米。
  3、当在井(地)下施工中有人发生中毒时,应如何急救?
  答:井(地)上人员绝对不要旨目下去救助,必须先向下送风,救助人员必须采取个人保护措施,并派人报告工地负责人及有关卫生管理部门,现场不具备抢救条件时,应及时拨打119、110或120求救。
  4、影响边坡稳定的因素有哪些?
  答:(1)土的类别影响;(2)土的湿化程度影响,土内含水多,边坡容易失稳;(3)气候的影响使土质松软;(4)边坡上面附加荷载外力的影响。
  5、人工开挖土方顺序如何?
  答:应从上而下分层进行,禁止采用挖空底脚的操作方法。在沟、坑边堆放泥土、材料至少要距边沿1.2m以上,高度不超过1.5m。
  6、基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因有哪些?
  答:(1)基坑开挖放坡不够;(2)基坑边坡顶部超载或由于震动,造成滑坡;(3)施上方法不正确,开挖程序不对;(4)超标高开挖;(5)支撑设置或拆除不正确;(6)排水措施不力。
  7、多台机械同时挖基坑,机械间的间距应为多少米较为安全?
  答:应为10米。
  8、在开挖土方作业时,应该至上而下还是自下而上?
  答:自上而下开挖。
  9、人工挖掘土方,作业人员操作间距应保持多少?
  答:人工挖掘土方,作业人员的横向间距应大于2m,纵向间距应大于3m。
  10、施工中常用的边坡护面措施有几种,坑壁常用支撑有几种形式?
  答:为确保土方施工安全,一般常用边坡护面的措施有覆盖法、拉网法、土袋压坡法三种。坑壁常用支撑形式有衬板式、悬臂式、拉锚式、锚杆式和斜撑式。
  11、在进行土方工程前,应做好哪些必要的调查和勘察工作?
  答:地质、水文和地下电缆、管道设备等。
 楼主| 发表于 2010-9-1 14:13 | 显示全部楼层
三 安全防护
  1、建筑物高度大于多少米偿还应搭设双层防护棚?
  答:大于24米。
  2、安全带使用几年后应检查一次?
  答:二年。
  3、“三宝”、“四口”指什么?
  答:“三宝”指安全帽、安全带、安全网;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。
  4、安全逞使用时应注意哪些事项?
  答:(1)架子工使用的安全带绳长限定在1.5-2米。(2)应做垂直悬挂,高挂低用;当作水平位置悬挂使用时,要注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打结使用;以免绳结受力后剪断;不应将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上,防止绳被割断。
  5、高处作业禁止穿哪些鞋?
  答:禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。
  6、 患有什么疾病的人不得从事高处作业?
  答:凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高处作业疾病的人,不得从事高处作业。
  7、如何用好安全“三宝”?
  答:(1)进入施工现场,必须戴好符合标准的安全帽,并系好帽带;
(2)凡在2m以上悬空作业人员,必须先挂好安全带。  (3)脚手架外侧悬挂密目式安全网,电梯井每隔2层并最多隔l0m设一道安全网。
  8、国家标准规定安全帽的三项永久性标志是什么?
  答:(1)制造厂名及商标、型号;(2)制造年、月;(3)许可证编号。
  9、高处作业指的是什么?
  答:凡在坠落高度基准2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。
  10、当高处为15米时,坠落半径为多少米?
  答:3米。
  11、洞口作业应采取哪些防护措施?
  答:(1)凡1.5米×1.5米以下的孔洞,预埋通长钢筋网或加固定盖板。
  (2)1.5m×1.5m以上的洞口,四周必须设两道护身栏杆,洞口下张设安全平网。
  (3)电梯井口设防护栏杆或固定栅门,电梯井内每隔两层并最多隔10m设安全网。
  (4)施工现场的通道口上部搭设安全防护棚。
  12、在公共场所的施工现场,须设置哪些设施?
  答:必须设置明显标志和安全防围设施。
  13、国家规定的安全色是哪几种颜色?
  答:安全色是:红、蓝、黄、绿。
  14、什么样的气候条件禁止露天高处作业?
  答:六级以上强风、雷雨或暴雨、风雪和雾天禁止露天高处作业。
  15、安全帽由哪几个部份组成?
  答:帽壳、帽衬、下颏带。
  16、进行沥清施工时,沥请锅的设置地点,应距行人来往的道路至少多少米?
  答:5米。
  17、为防止预留洞坠落事故,在混凝土楼板预留的洞口上,应该采取什么措施?
  答:必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。
  18、在工期紧,任务重情况下,非电工人员也可以自己接线,对吗?
  答:不对。
  19、建筑施工中的“五临边”指哪些?
  答:“五临边”指:尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边,框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边,卸料平台的侧边。
  20、佩戴安全帽有哪些要求?
  答:1、安全帽由帽衬和帽壳两部分组成,帽衬与帽壳不能紧贴,应有一定间隙,当有物料坠落到安全帽壳上时,帽衬可起到缓冲作用,不使颈椎受到伤害。2、必须栓紧下鄂带,当人体发生坠落时,由于安全帽戴在头部,起到对头部的保护作用。
  21、施工现场危险地区夜间应采取什么措施?
  答:应设红灯示警。
  22、登高作业时,使用工具要注意什么?
  答:登高作业使用的工具,要放在工具箱或工具袋内,常用的工具应系带在身上,所需材料或其他工具,必须用牢固结实的绳索传递,禁止用手来回抛掷,以免掉落伤人,作业结束后,所用工具应清点收  回、防止遗留在作业现场而掉落伤人。
  23、在建筑安装过程中,如果上下两层同时进行工作,必须采取什么措施,才允许工人在同一垂直线的下方工作?
  答:上下两层间必须设有专用的防护板或者其他隔离措施
 楼主| 发表于 2010-9-1 14:13 | 显示全部楼层
四 临时用电
1、施工用电检查项目包括哪些内容?
答:外电防护、接地与接零保护、配电箱、开关箱、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置、用电档案九项内容。
2、什么叫安全电压?安全电压额定值的等级分别为多少?
答:安全电压是指为防止触电事故而采取的由特定的电源供电系列。安全电压额定值的等级42、36、24、12、6伏。
3、现场内配电箱和移动箱的电源线规定距离是多少米?
答:分配电箱与开关箱的距离不得超过30M用电设备至配电箱的安全距离一般不应大于3M,在规定范围内的电源线不应随意拉伸。
4、架空线路与地面的垂直距离、机动车道和一般现场垂直距离是多少?
答:架空线路与地面的垂直距离是6M,机动车道垂直距离不得小于6M,一般现场不得小于4M。
5、工作零线和保护零线如何设置?
答:工作零线和保护零线要分开,不得将两者合为一条线。零线上不准加设开关主熔断保险。
6、电焊机的一次、二次线如何设置?
答:电焊机的一次电源线长度不得大于5M,并应空管或用桷套线、电焊机二次线长度不得大于30M。
7、架空线路采用绝缘铜线或绝缘铝钱的截面面积是怎样规定的?
答:架空线路必须按规定铝线的截面面积大于16MMM2,铜线截面面积必须大于10MM2 。
8、在架输电线路一侧工作时最小安全距离是多少?
答:1千伏以下1.5m,1-20千伏2m,35-110千伏4m,154千伏5m,220千伏6m。
9、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与架空线路之间最小安全操作距离各是多少米?
答:1千伏以下4m,1-10千伏6m,35-110千伏8m,154-220千伏10m。
10、保护零线有什么具体要求?
答:保护零线即PE线的截面应(不小于工作零线截面)架空敷设的间距大于12M时必须选用(不小于10平方米的绝缘铜线)或(不小于16平方米绝缘铝芯线)。
11、架空线路档距,线间距离是怎样规定的?
答:档距不得大于35M,线间距离不得小于0.3。
12、所有配电箱、开关箱在使用过程中庆按照的规定顺序?
答:(1)送电操作顺序为:总配电箱一分配电箱一开关箱;
(2)停电操作顺序为:开关箱一分配电箱一总配箱。
13、电气事故包括哪些事故?
答:包括人身触电、设备烧毁、电气引火灾和爆炸,产品质量以及电击引起二次人身事故。
14、漏电保护装置的作用是什么?
答:漏电保护装置、在电气设备及线路漏电时,它是保证人身和设备安全的一种保护装置。
15、什么叫闪点?什么叫燃点?
答:凡是易燃液体和可燃液体的蒸气,遇到明火能引起闪燃现象,这时的温度值就叫闪点。物质在开始着火时的温度叫燃点。
16、电气线路发生火灾的主要原因是什么?
答:(1)线间短路;(2)保险器安装不合适;(3)过负荷;(4)接点或连接处接触不良电阻过大,导线发热。
17、变配电室应配备哪些灭火工具?
答:(1)千粉灭火机;(2)二氧化碳灭火机;(3)1211灭火机。
18、施工现场临时用电采用什么系统?
答:TN-S系统也称三相五线制。
19、什么是一机、一闸、一漏、一箱?
答:即每台用电设备要设专用配电箱、箱内设一闸、一漏开。
20、施工现场临时用电必须建立哪些技术档案?
答:1、用电施工组织设计的全部资料及修改资料;2、技术交底资料;3、用电检查验收表;4、电气设备记录验收凭证和调试记录。5、电阻测定记录;6、定期检查复检表;7、电工维修工作记录。
21、施工现场临时用电施工组织设计的内容应包括哪几个方面?
答:1、现场勘察;2、确定电源进线及配电箱的位置及线路走向;3、进行负荷计算;4、选择容量、导线截面积和电器类型、规格;5、绘制电气平面、立面系统图;6、制定安全用电技术措施和电气防火措施。
22、井字架龙门架、塔吊在什么情况下应设防雷装置?避雷针(接闪器)长度是多少?
答:1、我区年平均雷暴日小于15天,当机械设备高度大于50米时需设防雷装置。2、避雷针(接闪器)长度应为1至2M。
23、什么叫作电气连接?
答:导体与导体之间电阻近于零的连接,又称金属性连接。
24、起重机的常用安全装置在哪些?
答:常用扔超载限制器,力矩限制器,限位器,偏斜调整器和显示装置。幅度指示器,联锁保护装置,夹轨钳和锚定装置、缓冲器、风级风速报警器等。
25、对电动葫芦的支承点有什么要求?
答:支承点应安全、牢固、确保能承受电动葫芦的额定起重量及电动葫芦的自重。
26、输送机哪些部件应装防护罩?
答:所有齿轮、车链轮、皮带轮和其它转动部分都应装有护罩。
27、临时用电设备在安装前,应编写哪类技术文件?
答:临时用电设备在(5台或5台以上)或设备总容量在(50KW及50KW以上者)应编制临时用电施工组织设计。用电设备在(5台以下)和设备总容量在(50KW以下)应制定安全用电技术措施和用电防火措施。
28、安全灯在特殊工作环境下应采用什么电压?
答:灯具离地面高度低于2.4M场所照明,应使用36V电压,在潮湿和易触电场所的照明电压24V。在特别潮湿的场所、导电良好的地面工作照明电压12V。
29、对行灯变压器有什么要求?
答:照明所使用的行灯干式变压器必须用双绕组型,严禁使用自藕变压器。
30、什么是三级配电,二级保护?
答:三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱。两组合保护是指:总配电箱和开关箱装漏电保护。
发表于 2010-9-2 13:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-9-8 17:57 | 显示全部楼层
不错的东西喔
发表于 2010-9-8 18:11 | 显示全部楼层
好东东
发表于 2010-9-14 11:49 | 显示全部楼层
感谢楼主的
发表于 2010-10-25 09:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-10-25 11:01 | 显示全部楼层
不错,很实用。
发表于 2010-10-25 11:39 | 显示全部楼层
确实不错
发表于 2010-10-30 00:08 | 显示全部楼层
楼主 看来也是安全界的高手、前辈啊!!
问一下楼主,在现场施工安全技术措施交底是怎样执行的??
发表于 2010-12-15 23:38 | 显示全部楼层
很不错的东西
发表于 2010-12-24 00:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-2-28 11:21 | 显示全部楼层
学习了,好东东,没事来看看。
发表于 2011-3-21 16:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-22 21:20 | 显示全部楼层
楼主 看来也是安全界的高手、前辈啊!!
问一下楼主,在现场施工安全技术措施交底是怎样执行的??
oyangxuan 发表于 2010-10-30 00:08


我认为:应该建立安全技术交底制度,明确每项工程实施前必须由项目管理的技术人员将有关安全施工技术要求向施工作业班组、作业人员详细交底,并双方签字确认。
发表于 2011-4-24 21:45 | 显示全部楼层
好!好的资料!我收藏了!
发表于 2012-12-25 16:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-18 03:56

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表