重要考点:室内装修                        
1.根据《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB 50222-1995)的规定,歌舞厅的室内装修应符合下列规定:
(1)当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于15mm,且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%
(2)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级.装修材料
(3)建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料
(4)建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上
(5)照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级
(6)不宜设置采用83级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源
(7)地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料
(8)地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A级装修材料
(9)建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别
(10)地上四层厅、室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;地下一层厅、室内装修的顶棚、墙面材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料
(11)若内部装修的空间内装有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,则首层至地上三层厅、室内装修的顶棚材料应采用不低于B1级的装修材料,其他装修材料的燃烧性能等级可不限制
(12)除地下建筑外,无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在上述规定的基础上提高一级
2..根据《体育建筑设计规范》(JGJ31-2003)的规定,体育馆比赛、训练部位的室内墙面和顶棚装修(包括吸声、隔热和保温处理),应采用不燃烧体材料。当此场所内设有自动灭火系统和火灾自动报警系统时,室内墙面和顶棚装修可采用难燃烧体材料。固定座位应采用烟密度指数50以下的难燃烧体材料制作,地面可采用不低于难燃等级的材料制作
3.根据《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB 50222-1995)的规定,建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料
重要考点:防火阀防火
一.防火阀:防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。火灾资料统计表明,在有通风、空气调节系统的建筑内发生火灾时,穿越楼板、墙体的垂直水平风道是火势蔓延的主要途径。设置防火阀,可以有效防止火灾通过通风、空调系统管道蔓延扩大。在防火检查中,通过对防火阀的外观、安装位置、公称动作温度、基本功能测试等方面的检查,核实防火阀的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求
二.排烟防火阀:排烟防火阀平时星开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。它通常安装在排烟风机入口处、与垂直排烟风管连接的水平风管和负担多个防烟分区排烟系统的排烟支管上。需要注意的是,安装在排烟风机入口处的排烟阀,需要实现与排烟风机联锁,即当该排烟阀关闭时,排烟风机能停止运转。排烟防火阀的组成、形状和工作原理与防火阀相似。其不同之处主要是安装管道和动作温度不同,防火阀安装在通风、空调系统的管道上,其公称动作温度为70℃,而排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,其公称动作温度为280℃。防火检查中,可参照防火阀的检查内容和方法对排烟防火阀开展检查
三.检查内容:
1.防火阀的外观:防火阀的外观应完好无损、机械部分外表应无锈蚀、变形或机械损伤。在其明显部位应设置耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等,内容清晰,设置牢靠
2.安装位置:防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处,具体检查要求为:
(1)通风、空气调节系统的风管,在穿越防火分区处、穿越通风、空气调节机房的
房间隔墙和楼板处、穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处、穿越防火分隔处的变形缝两侧以及竖向风管与每层的水平风管交接处的水平管段上都要设置防火阀。当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀
(2)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向风管,如未采取防止回流措施,在支管上应设置防火阀
(3)公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向风管连接的支管处应设置防火阀
(4)设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。安装防火阀时,安装部位要设置方便维护的检修口
(5)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不应大于200mm
3.公称动作温度:公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向风管连接的支管处设置的防火阀的公称动作温度为150℃。其他风管上安装的防火阀的公称动作温度均为70。C
4.防火阀的控制功能:主要检查防火阀的手动、联动控制功能和复位功能。防火阈平时处于开启状态,可手动关闭,也可与火灾报警系统联动自动关闭,均能在消防控制室接到防火阀动作的信号
5.检查方法:查阅消防设计文件、通风空调平面图、通风空调设备材料表等资料,了解建筑内防火阀的安装位置、数量等数据。查验防火阀产品质量合格证明文件和符合国家市场准入要求的检验报告,核实防火阀的型号规格及公称动作温度与消防设计文件的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作:
(1)查看防火阀外观,检查其是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有杂物
(2)在防火阀现场进行手动关闭、复位实验,检查防火阀的现场关闭和手动复位功能。防火阀应动作灵敏、关闭严密,并能向消防控制室控制设备反馈其动作信号
(3)采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟火灾报警信号,观察防火阀的自动关闭功能。同一防火区域范围内的防火阀应能自动关闭,并向消防控制室控制设备反馈其动作信号
(4)在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀,检查防火阀的远程关闭功能。防火阀的关闭、复位功能应正常,并能向消防控制室控制设备反馈其动作信号
大家可以关注微信“消防考试在线(微信号: hjseduxf)”。获取更多消防工程师信息尽在慧嘉森网校。