注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 951|回复: 2

2014年一级消防工程师案例分析思考题3

[复制链接]
发表于 2014-9-16 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年一级消防工程师案例分析思考题3
2014年一级消防工程师案例分析思考题3

(一)单项选择题


1.某综合楼建筑层数8层、层高4.5m,总建筑高度36m,第一至第五层建筑面积1500m2,第六至第八层建筑面积1200m2,该建筑属于(  )类高层建筑。

A.一

B.二

C.三

D.四


2.排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于(  )m。

A.0.50

B.1

C.1.50

D.2


3.当消火栓栓口的静水压力大于(  )MPa时,应采用分区给水系统。

A.0.50

B.1

C.1.50

D.2


4.消火栓栓口的出水压力大于(  )MPa时,应采取减压措施。

A.0.50

B.1

C.1.50

D.2


(二)多项选择题


1.下列建筑中,(  )应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。

A.高级旅馆

B.一类建筑商业楼

C.高层办公楼

D.综合楼

E.多层办公楼


2.消防电梯的设置应符合(  )要求。

A.消防电梯宜分别设在不同的防火分区内

B.消防电梯问应设前室,或与防烟楼梯间合用前室

C.消防电梯的载重量不应小于800kg

D.消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定

E.消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料


3.建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除(  )部位外,均应设自动喷水灭火系统。

A.游泳池

B.溜冰场

C.建筑面积小于5m2的卫生间

D.普通住宅

E.不宜用水扑救的部位


(三)分析题


某电信楼,共34层,建筑高度106m,火灾自动报警系统采用总线制方式布线,其传输线路采用铜芯绝缘导线沿桥架明敷。问:

(1)该建筑火灾自动报警系统保护对象的分级为哪一级?应采用何种火灾自动报警系统形式?

(2)线路敷设方式是否恰当?为什么?

(3)设置了火灾报警装置后是否还应设置火灾应急广播装置?

参考答案:
(一)1.A 2.C 3.B 4.A
(二)1.AB 2.ABCDE 3.ABCDE
(三)答题要点:
(1)为特级。应采用控制中心报警系统。
(2)不恰当。火灾自动报警系统采用总线制方式布线时,控制、通信、警报信号与报警信号在同一总线回路上传输,当线路明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施或采用经阻燃处理的电缆,可不穿金属管,敷设在电缆竖井或顶棚内有防火保护措施的封闭式线槽内。
(3)应设置火灾应急广播。控制中心报警系统必须设置火灾应急广播。

发表于 2014-9-17 08:22 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-3 13:12

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表