  1.检修前的准备工作,设备停车步骤及注意事项,各类特种设备检修过程中的危险源的辨识和控制方法。

  ●锅炉检修前的准备工作(1)锅炉检修前按正常停炉程序停炉,缓慢冷却,用锅水循环和炉内通风等方式,逐步把锅内和炉膛内的温度降下来。当锅水温度降到80℃以下时,把被检验锅炉上的各种门孔统统打开。打开门孔时注意防止蒸汽、热水或烟气烫伤。(2)要把被检验锅炉上蒸汽、给水、排污等管道与其他运行中锅炉相应管道的通路隔断。隔断用的盲板要有足够的强度,以免被运行中的高压介质鼓破。隔断位置要明确指示出来。(3)被检验锅炉的燃烧室和烟道,要与总烟道或其他运行锅炉相通的烟道隔断。烟道闸门要关严密,并于隔断后进行通风。

  ●压力容器检修前注意事项(1)容器检验前,必须彻底切断容器与其他还有压力或气体的设备的连接管道,特别是与可燃或有毒介质的设备的通路,不但要关闭阀门,还必须用盲板严密封闭。(2)容器内部的介质要全部排净。盛装可燃、有毒或窒息性介质的容器还应进行清洗、置换或消毒等技术处理,并经取样分析合格。与容器有关的电源,如容器的搅拌装置、翻转机构等的电源必须切断,并有明显的禁止接通的指示标志。

  ●特种设备检修过程中的危险源的辨识和控制方法锅炉和压力容器检修中的安全注意事项1)注意通风和监护在进入锅筒、容器前,必须将锅筒、容器上的入孔和集箱上的手孔全部打开,使空气对流一定时间,充分通风。进入锅筒、容器进行检验时,器外必须有人监护。在进入烟道或燃烧室检查前,也必须进行通风。2)注意用电安全在锅筒和潮湿的烟道内检验而用电灯照明时,照明电压不应超过24V;在比较干燥的烟道内,而且有妥善的安全措施,可采用不高于36V的照明电压。进入容器检验时,应使用电压不超过12V或24V的低压防爆灯。检验仪器和修理工具的电源电压超过36V时,必须采用绝缘良好的软线和可靠的接地线。锅炉、容器内严禁采用明火照明。3)禁止带压拆装连接部件:如需要卸下或上紧承压部件的紧固件,必须将压力全部泄放以后方能进行。4)禁止自行以气压试验代替水压试验,锅炉压力容器的耐压试验一般都用水作加压介质,不能用气体作加压介质,否则十分危险。

  2.检修工作中动火、用电、用水、通讯的规定,进入设备内及登高作业要求;

  3.掌握安全防护用品的使用,人身安全监护等。