注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1998|回复: 5

浅谈建筑消防防火设计的若干问题

[复制链接]
发表于 2012-10-13 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     性能化防火设计性能化防火设计方法也称“以性能为基础的消防设计”,它是运用消防安全工程学的基本原理和方法,考虑火灾本身发生、发展和蔓延的基本规律,结合实际火灾中积累的经验,通过对建筑物及其内部可燃物的火灾危险性进行综合分析和计算,从而确定性能指标和设计指标。然后再预定各种可能起火的条件和由此所造成的火、烟蔓延途径以及人员疏散情况,来选择相应的消防安全工程措施,并加以评估,核定预定的消防安全目标是否已达到。然后再视具体情况对设计方案作调整、优化。它的主要思想是在消防设计时仅提出建筑消防安全所需要的性能要求或指标,而不直接要求设计人员为此所必须采用的某些特定的解决方法,如何达到这一指标要求,采取什么样的工程措施则由设计人员自己确定,但是设计人员最终要向审核人员证明其所选择的工程解决方法或措施是安全可靠的。
     防火分区正确选用防火分隔方法建筑防火分区要靠防火墙、不燃烧体分隔物、防火门(窗)、防火阀、防火卷帘、防火封堵等防火分隔物实现。在实际运用中,因地制宜地选用合理分隔措施。一般而言,在不影响建筑使用功能的前提下,首先应考虑用防火墙,防火墙上尽量不要开设任何门洞,否则,防火墙的防火隔烟性能就会受到影响。当必须在防火墙上开设门洞或在疏散楼梯、通道上设门,以及在建筑的各种竖井上设置检查门时,均应正确选择相应等级的防火门(窗)。
     对一些特殊场所,可以使用防火卷帘,但在主要的疏散通道上,不宜采用防火卷帘门代替防火门进行防火分隔。性能化防火分区方法的初步探讨强化自动消防措施建立动态防火分区的思想按照传统的理解,设置防火分区就意味着采用防火墙、防火门窗等实物对建筑空间进行分隔,从而将火势限定在分区范围内。它强调的是对“火势发展范围”的控制,因此是一种静态的、被动的火灾控制手段;防火分区同时还隐藏着另一层含义,即勿需对空间进行实体分隔,而是通过设置高密度、快速反应的水喷淋装置,建筑材料的不燃化及可燃界面的非连续化等措施将火势限定在更小的范围内。
     它突出的是对“着火源”的控制,因而是一种动态的、积极的防火手段,因而也是一种动态的防火分区,它可将火势控制一定的保护范围之内。动态防火分区的确定必须要考虑建筑的功能、性质、规模等基本情况,同时还应根据建筑人流、物流、时间、空间、内部、外部、静态、动态等具体场景的不同,结合建筑的其它性能化防火设计予以考虑,通过火灾动力学原理以及各种消防措施的综合分析加以选择。大空间火灾荷载的非连续化处理方法对于有些大空间建筑如中庭建筑、高大空间的展览厅、科技馆、博物馆展厅等建筑,这些建筑的建筑面积和空间都比较大,高峰时流动人员较多,但相对而言火灾荷载较低,可燃物不连续,周围裙房与中心大空间可以严格隔开。
    由于空间高、热量散失快,温升慢,因此,不会产生轰燃和堆物的连续以热辐射为主要形式的燃烧,火灾中的主要危害是烟气的扩散和蔓延。在工程中对于这类建筑可以不进行严格物理意义上的分区,但在火灾荷载的控制上必须保留足够宽度的隔离带,使燃烧物不连续,同时也为人员疏散留下足够的通道,这一点在展览馆布展时必须严格遵守。安全疏散安全疏散是使建筑物内的人员,在发生火灾的应急情况下,安全疏散到无危险的安全地带的逃生措施。人们按疏散路线进入“安全通道”之后,就应能一直走到安全地带。中间不能再出现“反复”,以致重临“危险区”。在建筑防火设计中,都把通往室外或封闭、防烟楼梯间等“安全地带”的门视为“安全出口”。
文章来源:www.shlunwen.com/

发表于 2012-10-13 15:05 | 显示全部楼层
阅,顶.
发表于 2012-10-13 20:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2012-10-19 11:57 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2012-12-31 10:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2013-1-29 20:35 | 显示全部楼层
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-14 00:59

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表