注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1243|回复: 2

建筑施工安全:拆除作业

[复制链接]
发表于 2011-7-28 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 YYF0534 于 2011-7-29 11:15 编辑

1、施工现场拆除作业中,要严格按照什么顺序逐层拆除?
答:从外到内、从上到下。

2、拆除模板有什么要求?
答:(1)模板拆除前要有砼强度报告核验结构强度。(2)3m以上高处作业搭设牢固操作台。(3)拆除区域设置警戒和监护人。

3、拆除建筑物有哪些要求?
答:(1)工人从事拆除工作时,应站在专门搭设的脚手架上或其它稳固的结构部分上操作;(2)拆除周围设立围栏,挂警告牌,并派专人监护,严禁无关人员逗留;(3)建筑物拆除时,应自上而下,顺序进行,禁止数层同时拆除。当拆除某一部分时候应防止其他部分倒塌;(4)拆除过程中,现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线,应另外设置。

4、施工现场模板支撑或拆卸应注意哪些问题?
答:(1)模板支撑要按规定程序进行,模板未固定前不得进行下一次工序;(2)严禁在连接和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装拆模板;(3)支设高度在3m以上,四周须设斜撑并设操作平台;3m以下可用马凳;)4)支设悬挑模板要有稳固的立足点;以设临空模板要搭设支;架或脚手架;模板上有预留洞口,应在安装后盖没;拆模后形成的临边要设防护栏杆。

5、拆除脚手架前应作哪此些准备工作?
答:(1)应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造剽)应根据检查补充完整施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后才可实施;(3)应由单位工程负责人进行拆除交底;(4)应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

发表于 2011-7-29 07:50 | 显示全部楼层
顶一下。
发表于 2012-12-23 11:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-22 01:34

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表