泡沫灭火系统
第二节  系统型式的选择
【考点一】泡沫灭火系统
泡沫灭火系统主要适用于提炼、加工生产甲、乙、丙类液体的炼油厂、化工厂、油田、油库,为铁路油槽车装卸油品的鹤管栈桥、码头、飞机库、机场及燃油锅炉房、大型汽车库等。在火灾危险性大的甲、乙、丙类液体储罐区和其他危险场所,灭火优越性非常明显。
【考点二】系统选择基本要求
1.甲、乙、丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统。
2.甲、乙、丙类液体储罐区固定式、半固定式或移动式泡沫灭火系统的选择应符合下列规定:低倍数泡沫灭火系统,应符合相关现行国家标准的规定;油罐中倍数泡沫灭火系统宜为固定式,应选用液上喷射系统。(油中固上)
【考点三】依据储罐类型分类选择喷射形式
1.①固定顶储罐:液上、液下、半液下投放均无问题。 ②要保证泡沫精准的到达环形起火区域,只能液上喷射。③要保证泡沫精准的到达环形起火区域,只能液上喷射。
2.储罐区泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:①烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;(非水溶性液体的固定顶储罐,百无禁忌)②水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或半液下喷射系统;(液下不行,因为被保护物质的亲水性)
3.烃类液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施。
4.高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施;(注意7m和9m是或的关系,形体高大的难以精准投放灭火剂,消防队员不是神枪手)
【考点四】泡沫液的选择(必须掌握!)
1. 非水溶性甲、乙、丙类液体储罐低倍数泡沫液的选择,应符合下列规定:①当采用液上喷射系统时,应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液;②当采用液下喷射系统时,应选用氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液;(液下无蛋白:液下喷射系统供给的泡沫必须通过油层,蛋白泡沫因带油率较高而难以灭火。氟蛋白等含疏油性氟碳表面活性剂的泡沫,带油率较低,并且其泡沫的灭火性能受含油量影响较小。)③ 当选用水成漠泡沫液时,其抗烧水平不应低于现行国家标准《泡沫灭火剂》GB 15308规定的C级。
2.水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体,以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的,必须选用抗溶泡沫液。
3.高倍数泡沫灭火系统利用热烟气发泡时,应采用耐温耐烟型高倍数泡沫液。
4.当采用海水作为系统水源时,必须选择适用于海水的泡沫液。