注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 538|回复: 0

众智博睿干货分享:气体灭火系统(综合能力部分)

[复制链接]
发表于 2019-10-18 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体灭火系统(综合能力部分)
【考点二十四】周期性检查维护季检査项目
1.可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定。
2.储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动。
3.连接管应无变形、裂纹及老化。必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换。
4.各喷嘴孔口应无堵塞。
5.对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90% 。
6.灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应进行严密性试验和吹扫
【考点二十五】周期性检查维护年检査项目
1.对每个防护区进行一次模拟启动试验。
2.对选定防护区进行一次模拟喷气试验。
【考点二十六】周期性检查维护5年后的维护保养工作(由专业维修人员进行)
1.5年后,每3年应对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验,性能合格方能继续使用,如发现老化现象,应进行更换。
2.5年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验,试验合格方可继续使用。
【考点二十七】特种设备执行标准
1.低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定执行。
2.钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行。
3.灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-14 10:35

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表