注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 537|回复: 0

众智博睿干货分享:消防防火墙

[复制链接]
发表于 2019-9-20 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【考点一】防火墙
防火墙是防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。防火墙是分隔水平防火分区或防止建筑间火灾蔓延的重要分隔构件。
在设置防火墙时,应满足下列要求:
1.防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h, 其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。
2.防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。
3.建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限;
建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限;
建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
4.防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;
可燃气体和甲、乙、丙类液体(可燃液体)的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道;
其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
5.防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。
拓展:
甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。(因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,用于防火分区分隔的防火墙耐火极限不应低于4.00h)
防火墙和防火隔墙区分:
防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。
建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。
(1)防火墙不仅可作为建筑内的隔墙尚可为建筑外墙。
(2)防火墙用于建筑内时,应位于相邻水平防火分区之间,而防火隔墙应位于建筑内同层的相邻区域之间。
(3)防火墙应为耐火极限≥3.00h的不燃性墙体(甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h)。防火隔墙也应为不燃性墙体,但其耐火极限不低于规定要求即可(大多数不到3.00h)。
1.某甲酚厂房,建筑高度24m,每层层高4m,由于生产的需要,5层某两个防火分区之间局部采用防火卷帘替代防火墙,则该防火卷帘的耐火极限不应低于(  )h
A. 2.50         B. 3.00         
C. 3.50         D. 4.00
【答案】D
【解析】 防火卷帘的耐火极限不应低于所设置部位墙体的耐火极限要求,甲酚厂房火灾危险性为乙类,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h
2.对于乙级防火门,其耐火完整性和耐火隔热性均不应低于(  )h
A. 0.50        B. 1.00         
C. 1.50        D. 2.00
【答案】B
【解析】 乙级防火门应满足耐火隔热性≥1.00h且耐火完整性≥1.00h;故B选项正确
3.防火墙是重要的防火分隔构件,下列关于防火墙的说法中,不正确的是(  )
A. 防火墙应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限
B. 当高层厂房屋顶承重构件和屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出屋面0.5m以上
C. 仓库防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙进行分隔,不应采用其他方式替代
D. 润滑油管道穿过防火墙时,采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温应采用不燃材料
【答案】D
【解析】 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-15 19:52

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表