5.水力警铃








【重点解析】
表3-1-2  水力警铃作用与设置要求
  
水力警铃
  
作用
水力作用下冲击铃锤,铃锤转动敲击警铃内壁,发出声响报警。

  
设置要求
水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm。总长度不宜大于20m,水力警铃的工作压力不应小于0.05Mpa。
  
声压级:3m处不小于70db

6.信号阀和水流指示器
信号阀:检修时关闭阀门。所谓信号,只是把启闭状态反馈到消防主机,防止该阀门非检修时间内关闭。
水流指示器:报告火灾位置


1) 检查水流指示器灵敏度,试验压力为0.14〜1.5MPa , 流量不大于15.0L/min(0.25)时,水流指示器不报警;流量在15.0~37.5L/min(0.25-0.625)任一数值上报警,且到达37. 5L/min(0.625)一定报警。
2) 具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内。
3)故障与分析、处理
故障:水流指示器该动作时不动作,或者一直反馈动作信号。


表3-3-3  水流指示器故障及处理
  
故障原因分析
  
故障处理
桨片被管腔内杂物卡阻
清除水流指示器管腔内的杂物
调整螺母与触头未调试到位
将调整螺母与触头调试到位
电路接线脱落
检查并重新将脱落电路接通


【重点解析】
上图3-3-13左侧为信号蝶阀,右侧为水流指示器,二者要留出至少300mm的检修距离。


表3-3-4  水流指示器作用与设置要求
  
水流指示器
  
作用
水流冲击浆片,浆片倾斜,触点闭合,发出信号至消防联动控制器,指示水流位置。

  
  
设置要求
1) 水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。在设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,每个防火分区和每个楼层均应设置水流指示器。当水流指示器前端设置控制阀时,应采用信号阀。
  
2)仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。
7.末端试水装置












【重点解析】
包含:压力表、阀门和试水接头;其排水采用孔口出流方式(间接排水);其排水管上有伸顶


通气管和防雨帽,排水管管径≥DN75。
作用:模拟一个喷头的出水。
















表3-3-5  末端试水装置作用与设置要求
  
末端试水装置
  
作用
对于湿式系统,检验系统的可靠性和最不利点的压力。(模拟打开一个喷头)
  
对于干式/预作用:还能检验系统的充水时间。 (1min,2min)
组成
末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头等组成
位置
系统的最末端,最不利点喷头之后
设置要求
1)每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为25mm的试水阀。
  
2)末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应配备有足够排水能力的排水设施。
  
3)末端试水装置出水口的流量系数K,应等同于同楼层或同防火分区最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采用孔口出流的方式排入排水管道,排水管道宜设置伸顶通气管,管径不小于75mm,距地高度宜为1.5m。
密封实验
试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min
8.水泵启动
除了三种连锁起泵方式外,还有联动启泵。即报警阀的压力开关+探测器/手报按钮的信号,在消联器上形成“与”逻辑,可以联动启泵。
1)自动:连锁+联动
2)手动
3)机械应急
其中手动和机械应急与消火栓系统一样
图3-3-15 消防水泵的启停
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
9.适用范围
报警阀组宜设在安全及易于操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃,距地面的距离宜为1.2m。水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m;水力警铃的工作压力不应大于0.05MP