注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 568|回复: 1

众智博睿干货分享:消防稳压泵

[复制链接]
发表于 2019-9-2 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压泵
【考点六】 稳压泵
1.稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:
1)宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;
2)泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。
【重点、难点解析】稳压泵经常启动,为了延长它的使用寿命,防止频繁检修,故提高材质。
2.流量要求
1)稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;
3)消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
【难点解析】“稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量”,这样才能给系统供水,把压力提升起来;后半句“系统的自动启动流量”仅仅适用于自动喷水灭火系统的报警阀压力开关连锁起泵,其他都不适用。
3.压力要求  
1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
3)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
【重点、难点解析】系统设置自动启泵压力值”中的“启泵”指的是消防水泵的启动。水泵出水干管处有一个低压压力开关连锁起泵,达到一定的低压后才会动作。稳压泵的启泵压力值就得大于这个压力值,才能防止系统的误动作。这里仅需记住0.07MPa~0.10MPa这个范围即可。
没有稳压泵的时候,一般会设置水箱;当水箱不能满足系统最不利点压力的时候,需要增设稳压泵,一旦设置稳压泵,系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力就得大于0.15MPa,这里的“0.15”取不到。
4.其他要求
设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
稳压泵应设置备用泵。
【经典考题】
1.以下关于稳压泵的说法,不正确的是(  )
A.稳压泵的设计流量不应小于消防给水管网的正常泄漏量和系统自动启动流量            
B.稳压泵的外壳宜选用不锈钢材质            
C.稳压泵平均每3min启停一次            
D.稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa
【答案】C
【解析】稳压泵启泵次数不大于15次/h,故不能低于每4min启动一次。

发表于 2019-9-3 09:37 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-15 20:45

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表