发表于 2018-5-14 08:58 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
 楼主| 发表于 2018-5-14 11:17 | 显示全部楼层
大家加油!
 楼主| 发表于 2018-5-14 11:19 | 显示全部楼层
多项选择题
1、三级耐火等级的( )等多层民用建筑层数不应超过二层。
A、展览馆 
B、电影院 
C、礼堂 
D、食堂 
E、住宅 
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 (1)商店建筑,展览建筑采用三级耐火等级时不应超过二层;
(3)教学建筑,食堂,菜市场采用三级耐火等级时不应超过二层;
(4)剧场,礼堂,电影院宜设置在独立建筑内,采用三级耐火等级时不应超过二层。
A、B、C、D正确;E错误,住宅不超过5层。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.4.3、5.4.6、5.4.7。

2、检查评定建筑物的耐火等级,主要是对建筑物中的( )等主要建筑构件的燃烧性能和耐火极限进行综合检查评定,然后确定整个建筑物的耐火等级。
A、墙 
B、柱 
C、梁 
D、吊顶 
E、疏散楼梯 
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。耐火等级分为一、二、三、四级。
实务教材第二篇第三章第四节,参见教材P58。

3、对于某一建筑物应选择哪一级耐火等级,应由建筑物的如下因素来确定( )。
A、使用性质 
B、规模大小 
C、火灾危险性差异 
D、层数高低 
E、建筑开发商 
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 根据建筑的使用性质、重要程度、规模大小、层数高低和火灾危险性差异,对不同的建筑物提出不同的耐火等级要求,可做到既有利于消防安全,又有利于节约基本建设投资。
实务教材第二篇第三章第四节,参见教材P58。

4、建筑构件按其燃烧性能可分为( )构件。
A、不燃性 
B、难燃性 
C、易燃性 
D、可燃性 
E、轰燃性
 【正确答案】 ABD
【答案解析】 通常,我国把建筑构件按其燃烧性能分为三类,即不燃性、难燃性和可燃性。
实务教材第二篇第三章第三节,参见教材P57。

5、耐火极限是指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去( )时止的这段时间。
A、稳定性 
B、完整性 
C、隔热性 
D、结构性 
E、耐火性 
【正确答案】 ABC
【答案解析】 耐火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。
实务教材第二篇第三章第三节,参见教材P57。

6、建筑材料燃烧性能等级判据的主要参数有( )。
A、材料 
B、燃烧滴落物/微粒 
C、临界热辐射通量 
D、燃烧增长速率指数-FIGRA 
E、传热性能 
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 (1)材料;(2)燃烧滴落物/微粒;(3)临界热辐射通量;(4)燃烧增长速率指数-FIGRA;(5)THR600s。实务教材P54第二篇第三章第二节,参见教材P54。

7、下列高层建筑属于一类高层的是( )。
A、医院 
B、酒店 
C、24m以上部分为建筑面积超过10002的商店与24m以下部分为金融交易场所组合的综合建筑 
D、藏书超过100万册的书库 
E、中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼 
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 (1)建筑高度大于50m的公共建筑;
(2)建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m2的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑;
(3)医疗建筑、重要公共建筑;
(4)省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑;
(5)藏书超过100万册的图书馆、书库。
在高层建筑中将性质重要、火灾危险性大、疏散和扑救难度大的建筑定为一类。例如将医疗建筑划为一类,主要考虑了建筑中有不少人员行动不便、疏散困难,建筑内发生火灾易致人员伤亡。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014表5.1.1。实务教材第二篇第三章第一节表2-3-1,参见教材P52。
 楼主| 发表于 2018-5-15 08:46 | 显示全部楼层
一、单项选择题
1、民用建筑内采用液化石油气瓶组供气时,下列说法错误的是( )。
A、瓶组应存放于独立的储瓶间内 
B、瓶组间设置在住宅建筑的地下一层 
C、瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置 
D、与所服务的建筑有一定防火间距的瓶组间液化石油气容积可大于1m3 

2、某生产厂房,经过估算生产所需的柴油用量为14m3,关于柴油罐的布置下列说法正确的是( )。
A、可以设置在厂房独立储油间内,采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙和1.5h的楼板分隔 
B、贴邻设置在厂房外,采用不开设门窗空洞的防火墙分隔 
C、直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面4.0m范围内的外墙设为防火墙 
D、贴邻设置在厂房外,采用防火墙分隔,必需连通时设置防爆门斗且门斗的开口不正对楼梯间 
3、下列关于防火间距的说法,不符合要求的是( )。
A、甲醇厂房与重要公共建筑距离为60m 
B、乙醇厂房与固定动火作业点的距离为32m 
C、液化石油气灌瓶间与场内主要道路距离为12m 
D、赤磷制备厂房与场外铁路中心线距离为28m 
4、建筑平面布置时应考虑的因素不包括( )。
A、耐火等级 
B、地势情况 
C、火灾危险性 
D、安全疏散 
5、在建筑总平面布局时,应合理确定建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等,不宜将民用建筑布置在( )厂(库)房附近。
A、甲、乙类 
B、甲、乙、丙类 
C、甲、乙、丙、丁类 
D、任何 
6、商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于( )h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层的建筑面积大于( )m2时,该层应设置2个安全出口或疏散门。
A、1.00,200 
B、2.00,200 
C、1.00,300 
D、2.00,300 
7、下列建筑平面布置的原则中,错误的是( )
A、建筑内部发生火灾时,杜绝临近分隔区域受到强辐射热和烟气的影响 
B、建筑内部着火时,为人员疏散、消防人员的救援和灭火提供保护 
C、有爆炸危险的部位能防止对人员和贵重设备造成影响或危害 
D、建筑内部着火时,能限制火灾和烟气的蔓延 
8、某综合建筑高度为56米,东侧计划新建一栋建筑高度为25米的住宅楼,耐火极限为二级,与此住宅楼相邻的外墙为未设窗户的主体外墙,相对的住宅楼外墙设计为防火墙且屋顶无天窗,这两个建筑之间的防火间距不应小于( )。
A、4米 
B、不限 
C、9米 
D、3.5米 
9、歌舞娱乐放映游艺场所布置在四层以上楼层时,建筑面积小于等于( )m2的房间,且经常停留人数不超过15人,可设置一个疏散门。
A、200 
B、100 
C、50 
D、30 
10、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内。当必须设置在一高度为24米的公共建筑内时( )。
A、可不设置独立的安全出口 
B、宜设置独立的安全出口和疏散楼梯 
C、应设置共用的安全出口 
D、必须设置独立的安全出口和疏散楼梯 
11、医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,应布置在( )。
A、三层及以下 
B、首层和二层 
C、地下一层 
D、四层及以下 
12、某网吧欲设置在一类高层商住楼的地下一层,其一个厅的面积不应大于( )m2。
A、100 
B、200 
C、400 
D、500 
13、幼儿园、托儿所的儿童用房及儿童游乐厅采用三级耐火等级时,建筑不应超过( )层;采用四级耐火等级时,建筑不应超过( )层。
A、三 、二 
B、二 、一 
C、四、三 
D、三、一 
14、锅炉房布置在民用建筑内,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开,当必须在防火墙上开门时,应设置( )级防火门。
A、甲 
B、乙 
C、丙 
D、普通 
15、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于( )级。
A、一 
B、二 
C、三 
D、四 
16、设置在民用建筑内的锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定。油浸电力变压器的总容量不应大于( )kVA,单台容量不应大于( )kVA。
A、1200,560 
B、1260,630 
C、1260,560 
D、1200,630 
17、下列关于防火间距不足时采取的措施的说法错误的是( )。
A、可改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性 
B、可调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量 
C、拆除部分耐火等级低、占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物 
D、设置独立的室外隔墙 
18、两座多层民用建筑的相邻外墙为非燃烧体,且无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和不超过该外墙面积的( ),且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可减少25%。
A、3% 
B、5% 
C、6% 
D、8% 
19、民用建筑中,高层建筑的裙房与其他一、二级多层民用建筑之间的防火间距不应小于( )米。
A、6 
B、9 
C、13 
D、15 
20、一、二级单层、多层民用建筑之间的防火间距,不应小于( )米。
A、6 
B、9 
C、12 
D、13 
21、高层民用建筑之间的防火间距不应小于( )米。
A、6 
B、9 
C、12 
D、13 
22、一类高层民用建筑与耐火等级为一、二级的单层丁、戊类库房的防火间距不应小于( )m。
A、30 
B、25 
C、20 
D、15 
23、乙类仓库(除乙类6项物品外)与单、多层民用建筑的防火间距不宜小于( )m。
A、20 
B、25 
C、30 
D、50 
24、甲类仓库与重要的公共建筑之间的防火间距不应小于( )m。
A、20 
B、25 
C、30 
D、50 
25、耐火等级低于四级的原有厂房,其防火间距可按( )确定。
A、二级 
B、三级 
C、四级 
D、实际情况 
26、两座甲类厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不应小于( )m。
A、3.5 
B、4 
C、6 
D、不限 
27、甲类厂房距明火及散发火花地点不应小于( )米。
A、15 
B、20 
C、30 
D、50 
28、一般情况下,在没有其它限制条件的情况下,甲类厂房之间的防火间距不应小于( )米。
A、10 
B、12 
C、14 
D、15 
29、耐火等级一、二级丁、戊类单层厂(库)房与一类高层建筑裙房的防火间距不应小于( )米。
A、9 
B、10 
C、13 
D、15 
30、防火间距的设置应根据火灾发生后对相邻建筑的影响,一般不虑( )。
A、热辐射 
B、飞火、风速 
C、消防扑救的需要 
D、节约土地资源 
31、影响防火间距的因素很多,下列( )是确定防火间距应考虑的主要因素。
A、火灾延续时间 
B、临近建筑物的距离 
C、火灾种类 
D、热辐射强度 
32、建筑选址应考虑周围环境的相互影响、地势条件要求和( )。
A、经济条件 
B、主导风向 
C、交通条件 
D、管理条件 
33、易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的( )侧。
A、下风 
B、上风 
C、侧风 
D、对风 
34、散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或 ( )向。
A、正风 
B、上风 
C、侧风 
D、对风 

脚踏实地,滴水穿石,更多资料见群315341192

答案
1、
【正确答案】 B
【答案解析】 建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时,应符合下列规定:
(1)应设置独立的瓶组间;
(2)瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻,液化石油、气气瓶的总容积不大于1m3的瓶组间与所服务的其他建筑贴邻时,应采用自然气化方式供气;
(3)液化石油气气瓶的总容积大于1m3、不大于4m3的独立瓶组间,与所服务建筑的防火间距应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)表5.4.17的规定。
B错误,液化石油气瓶组间不应与住宅贴邻建造,更不允许设置在住宅建筑内。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.4.17。
2、
【正确答案】 C
【答案解析】 (1)厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门;
(2)总容量不大于15m3的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面4.0m范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
A错误,柴油储罐超过5m3,不应设置在厂房内;B、D错误,应埋地设置不应贴邻建造;C正确,符合上述第2条。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)3.3.7、3.4.6。
3、
【正确答案】 D
【答案解析】 甲醇厂房、乙醇厂房、液化石油气灌瓶间、赤磷制备厂房均属于甲类生产厂房。
(1)甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m;
(2)散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与铁路、道路等的防火间距不应小于下表规定,但甲类厂房所属厂内铁路装卸线当有安全措施时,防火间距不受限制。
名称        厂外铁路中心线        厂内铁路中心线        厂外道路路边        厂内道路路边
甲类厂房        30        20        15        主要        次要
                                10        5
D错误,甲类厂房与厂外铁路中心线距离不应小于30m。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)3.4.2、3.4.3。
4、
【正确答案】 B
【答案解析】 民用建筑的平面布置应结合建筑的耐火等级、火灾危险性、使用功能和安全疏散等因素合理布置。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.4.1。实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P69。
5、
【正确答案】 A
【答案解析】 在总平面布局中,应合理确定建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等,不宜将民用建筑布置在甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐和可燃材料堆场的附近。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.2.1。
6、
【正确答案】 B
【答案解析】 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层的建筑面积大于200m2时,该层应设置2个安全出口或疏散门。
实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P72。
7、
【正确答案】 A
【答案解析】 A错误,不是杜绝影响,应该是减少影响。
实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P69。
8、
【正确答案】 A
【答案解析】 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋面板的耐火极限不低于1h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m,由于综合建筑为高层建筑,所以不应小于4m。
实务教材第二篇第四章第一节,参见教材P67。
9、
【正确答案】 C
【答案解析】 布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2时,且经常停留人数不超过15人时,可设置一个出口。
实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P71。
10、
【正确答案】 B
【答案解析】 老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。
24m属于多层公共建筑,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。
实务教材第二篇第三章第一节表2-3-1、第二篇第四章第三节,参见教材P52、71。
11、
【正确答案】 B
【答案解析】 医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。医院和疗养院的住院采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层。设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑时,应布置在首层。
实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P71。
12、
【正确答案】 B
【答案解析】 歌舞娱乐放映游艺布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应超过200m2。
实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P71。
13、
【正确答案】 B
【答案解析】 托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:
(1)设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;
(2)设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;
(3)设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;
(4)设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;
(5)设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.4.4。实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P71。
14、
【正确答案】 A
【答案解析】 当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔,当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。
实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P69。
15、
【正确答案】 B
【答案解析】 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。
实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P70。
16、
【正确答案】 B
【答案解析】 油浸电力变压器的总容量不应大于1260kVA,单台容量不应大于630kVA。
实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P70。
17、
【正确答案】 D
【答案解析】 防火间距不足时的消防技术措施:
(1)改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级;
(2)调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能;
(3)将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗或加防火水幕保护;
(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物;
(5)设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。
A、B、C正确;D错误,隔墙达不到防火墙的防火要求。
实务教材第二篇第四章第二节,参见教材P68。
18、
【正确答案】 B
【答案解析】 相邻两座单多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无 防火保护的门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按规定减少25%。
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 5.2.2.1。实务教材第二篇第四章第二节,参见教材P67。
19、
【正确答案】 A
【答案解析】 由于裙房与高层建筑主体是一个整体,为保证安全,除规范对裙房另有规定外,裙房的防火设计要求应与高层建筑主体的一致,如高层建筑主体的耐火等级为一级时,裙房的耐火等级也不应低于一级。因此可以把裙房看作单多层建筑,查表可知,一、二级耐火等级多层民用建筑之间的防火间距不应小于 6米。
实务教材第二篇第四章第二节表2-4-4,参见教材P67。
20、
【正确答案】 A
【答案解析】 查表可知,一、二级单层、多层民用建筑之间的防火间距,不应小于6米。
实务教材第二篇第四章第二节表2-4-4,参见教材P67。
21、
【正确答案】 D
【答案解析】 查表可知,高层民用建筑之间的防火间距不应小于13米。
实务教材第二篇第四章第二节表2-4-4,参见教材P67。
22、
【正确答案】 D
【答案解析】 查表可知,一、二级耐火等级单、多层丁、戊类仓库与一类高层民用建筑防火间距不应小于15m。

23、
【正确答案】 B
【答案解析】 除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑之间的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m。
实务教材第二篇第四章第二节,参见教材P66。
24、
【正确答案】 D
【答案解析】 查表可知,甲类仓库与重要的公共建筑之间的防火间距不应小于50m。
实务教材第二篇第四章第二节表2-4-2,参见教材P66。
25、
【正确答案】 C
【答案解析】 耐火等级低于四级的既有厂房,其耐火等级可按四级确定。
实务教材实务教材第二篇第四章第二节,参见教材P64。
26、
【正确答案】 B
【答案解析】 两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。
实务教材第二篇第四章第二节,参见教材P64。
27、
【正确答案】 C
【答案解析】 甲类厂房距明火及散发火花地点不应小于30米。
实务教材第二篇第四章第二节,参见教材P64。
28、
【正确答案】 B
【答案解析】 查表可知,甲类厂房之间的防火间距不应小于12米。
实务教材第二篇第四章第二节表2-4-1,参见教材P65。
29、
【正确答案】 B
【答案解析】 查表可知,耐火等级一、二级丁、戊类单层厂(库)房与一类高层建筑裙房的防火间距不应小于10米。
实务教材第二篇第四章第二节表2-4-1,参见教材P65。
30、
【正确答案】 B
【答案解析】 根据火灾发生后的辐射热对相邻建筑的影响,一般不考虑飞火、风速等因素。
实务教材第二篇第四章第二节,参见教材P63。
31、
【正确答案】 D
【答案解析】 影响防火间距的因素很多,火灾时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火间距应考虑的主要因素。
实务教材第二篇第四章第二节,参见教材P63。
32、
【正确答案】 B
【答案解析】 建筑选址应考虑周围环境的相互影响、地势条件要求和主导风向。
实务教材第二篇第四章第一节,参见教材P62。
33、
【正确答案】 B
【答案解析】 易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧。
实务教材第二篇第四章第一节,参见教材P62。
34、
【正确答案】 C
【答案解析】 散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或侧风向。
实务教材第二篇第四章第一节,参见教材P62。
发表于 2018-5-15 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
感谢!继续努力学习
 楼主| 发表于 2018-5-16 09:41 | 显示全部楼层
zmq276804925 发表于 2018-5-15 22:13
感谢!继续努力学习


加油
 楼主| 发表于 2018-5-16 09:43 | 显示全部楼层
二、多项选择题
1、下列( )场所不应设置在地下或半地下。
A、甲类生产厂房 
B、病房 
C、网吧 
D、电影院 
E、儿童活动场所 
2、托儿所、幼儿园不应设置在( )。
A、地下建筑 
B、半地下建筑 
C、一、二级耐火等级建筑的三层 
D、三级耐火等级建筑的二层 
E、四级耐火等级建筑的二层 
3、燃油、燃气锅炉房,油浸电力变压器室设置在民用建筑内时应符合下列哪些条件( )。
A、锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 
B、外墙开口部位的上方应设置宽度不小于0.8m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.0m的窗槛墙 
C、锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 
D、在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于0.9h的防火门窗 
E、锅炉房的储油间,其总储量不应大于1m3 
4、柴油发电机设置在民用建筑内时应采用分隔措施与其他部位隔开,其分隔措施可为( )。
A、2.0h的防火隔墙 
B、3.0h的防火墙 
C、1.5h的不燃性楼板 
D、甲级防火门 
E、乙级防火门 
5、设置在多层民用建筑内的燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房应( )。
A、设置火灾报警装置 
B、设置容量、规模相适应的灭火设施 
C、油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施 
D、可不设置防爆泄压设施 
E、燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统 
6、设置在民用建筑内的油浸电力变压器室、多油开关室、高压电容器室应满足下列要求( )。
A、变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 
B、变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧楼板隔开 
C、油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施 
D、油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 
E、油浸电力变压器的总容量不应大于1260KV/A,单占容量不应大于630KV/A 
7、防火间距不足时可采取的防火技术措施有( )。
A、改变建筑物的生产和使用性质 
B、调整生产厂房的部分工艺流程 
C、将建筑物的普通外墙加厚 
D、在建筑的相邻面减少开口面积 
E、拆除耐火等级低的旧建筑 
8、防火间距的确定原则有( )。
A、防止火灾蔓延 
B、保障灭火救援场地需要 
C、节约土地资源 
D、防火间距的计算 
E、建筑物的重要程度
脚踏实地,滴水穿石,更多资料见群315341192
二、多项选择题
1、
【正确答案】 ABE
【答案解析】 (1)甲、乙类生产场所不应设置在地下或半地下;
(2)老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;
(3)医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。
A、B、E均不应设置在地下及半地下;C可以设置在地下一层;D可以设置在地下一层及地下二层。
实务教材第二篇第八章第二节、第二篇第四章第三节,参见教材P71、116。
2、
【正确答案】 ABE
【答案解析】 老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下。当设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层;不应超过三层;当设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层及二层;当设置在四级耐火等级的建筑内时,应设置在首层。
实务第二篇第四章第三节,参见教材P71。
3、
【正确答案】 ACE
【答案解析】 (1)锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;
(2)锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗;
(3)当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开的方式,当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。
A正确;B错误,属于外墙防火措施;C正确;D错误,应采用耐火极限1.5h的甲级防火门窗;E正确。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.4.12.2、5.4.12.3、5.4.12.4。 实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P69。
4、
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 柴油发电机设置在民用建筑内时应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.4.13.3。实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P70。
5、
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 (1)应设置火灾报警装置;
(2)应设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施;
(3)油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施;
(4)燃气锅炉房应设置防爆泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)关于对燃油、燃气锅炉房通风要求的有关规定。
A、B、C、E正确;D错误,必须设置防爆泄压设施。
实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P70。
6、
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 (1)变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开;
(2)油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施;
(3)油浸电力变压器的总容量不应大于1260kV/A,单台容量不应大于630kV/A。
A、C、D、E正确;B错误,楼板耐火极限应不低于1.50h。
实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P69-70。
7、
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 防火间距不足时的消防技术措施:
(1)改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级;
(2)调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能;
(3)将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗或加防火水幕保护;
(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物;
(5)设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。
A、B、D、E正确;C错误,普通外墙没有防火的功能。
实务教材第二篇第四章第二节,参见教材P68。
8、
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 防火间距的确定原则有:
(1)防止火灾蔓延;
(2)保障灭火救援场地需要;
(3)节约土地资源;
(4)防火间距的计算。实务教材第二篇第四章第二节,参见教材P63。
 楼主| 发表于 2018-5-17 10:38 | 显示全部楼层
一、单项选择题
1、下列关于某多层医疗建筑内柴油发电机的燃料供给管道设置符合要求的是( )。
A、进入建筑物前的管道上只需设置手动切断阀 
B、进入设备间的管道上只需设置自动切断阀 
C、储油间的油箱应密封且设置通向设备间外的通气管 
D、储油间的油箱通气管上应设置带阻火器的呼吸阀 
【正确答案】 D
【答案解析】 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:
(1)在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;
(2)储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。
A、B错误,进入建筑物前和设备间前的管道上均应设置自动、手动切断阀;C错误,通气管应直通室外而不是储油间外;D正确,符合上述第2条。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.4.15-1、2。
2、建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝)两侧的基层应采用( )级材料,表面装修应采用不低于( )级的装修材料。
A、A,A             B、B1,B2 
C、A,B1            D、B1,B2 
【正确答案】 C
【答案解析】 建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝)两侧的基层应采用A级材料,表面装修应采用不低于B1级的装修材料。
实务教材第二篇第十章第二节,参见教材P145。
3、某医院内设有柴油发电机房,发电机房设置在病房楼地下一层靠外墙部位,按照相关规范该柴油发电机房应采用耐火极限不低于( )h的防火隔墙和不低于( )h的不燃性楼板与其他部位分隔,且门应采用( )级防火门。
A、1.5,1.0,乙                    B、2.0,1.5,甲 
C、2.5,2.0,乙                    D、3.0,2.5,甲 
【正确答案】 B
【答案解析】 布置在民用建筑内的柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。
实务教材第二篇第五章第二节,参见教材P79。
4、隧道内附设的地下设备用房,占地面积大,人员较少,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于( )m2。
A、500                         B、1000 
C、1500                         D、2000 
【正确答案】 C
【答案解析】 隧道内附设的地下设备用房,占地面积大,人员较少,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2。
实务教材第二篇第五章第一节,参见教材P77。
5、附设在木结构住宅内的机动车车库,其建筑面积不宜大于( )m2。
A、50                       B、60 
C、80                       D、100 
【正确答案】 B
【答案解析】 附设在木结构住宅内的机动车车库,其建筑面积不宜大于60m2。
实务教材第二篇第五章第一节,参见教材P77。
6、防烟分区中储烟仓高度不应小于空间净高的( )。
A、5%                          B、10% 
C、20%                          D、30% 
【正确答案】 B
【答案解析】 储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度;最小清晰高度应由计算确定。
实务教材第二篇第五章第四节,参见教材P86。
7、下列哪种应划分防烟分区( )。
A、设置排烟设施的走道                      B、办公室 
C、宾馆房间                                D、会议室 
【正确答案】 A
【答案解析】 防烟分区一般应结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设计要求进行划分,不设排烟设施的部位(包括地下室)可不划分防烟分区。
实务教材第二篇第五章第四节,参见教材P85。
8、挡烟垂壁常设置在烟气扩散流动的路线上烟气控制区域的分界处,和排烟设备配合进行有效的排烟。其从顶棚下垂的高度一般应距顶棚面( )cm以上,称为有效高度。
A、20                                 B、50 
C、100                                D、200 
【正确答案】 B
【答案解析】 挡烟垂壁常设置在烟气扩散流动的路线上烟气控制区域的分界处,和排烟设备配合进行有效的排烟。其从顶棚下垂的高度一般应距顶棚面50cm以上,称为有效高度。
实务教材第二篇第五章第四节,参见教材P86。
9、防火阀两侧各( )m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
A、1.0                                       B、2.0 
C、4.0                                       D、5.0 
【正确答案】 B
【答案解析】 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
实务教材第二篇第五章第三节,参见教材P85。
10、当烟气温度超过( )℃时,排烟防火阀应能自行关闭。
A、70                                B、150 
C、280                               D、360 
【正确答案】 C
【答案解析】 当管道内的烟气达到280℃时排烟防火阀自动关闭。
实务教材第二篇第五章第三节,参见教材P85。
11、排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到( )℃时,阀门自动关闭。
A、70                                     B、180 
C、250                                    D、280 
【正确答案】 D
【答案解析】 防火分隔设施与措施中排烟防火阀定义,排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。它在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求,具有手动和自动功能。当管道内的烟气达到280℃时排烟防火阀自动关闭。
实务教材第二篇第五章第三节,参见教材P85。
12、属于固定式防火分隔构件的是( )。
A、防火门                                 B、防火卷帘 
C、防火水幕                               D、防火墙 
【正确答案】 D
【答案解析】 防火分隔构件可分为固定式和可开启关闭式两种。固定式包括普通砖墙、楼板、防火墙等,可开启关闭式包括防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等。实务教材第二篇第五章第三节 参见教材P82。
13、除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于( )。
A、9m                                        B、10m 
C、12m                                       D、15m 
【正确答案】 B
【答案解析】 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m。当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该防火分隔部位宽度的1/3,且不应大于20m。
实务教材第二篇第五章第三节,参见教材P83。
14、丙级防火门的耐火极限不低于( )。
A、0.50h                                    B、1.00h 
C、1.20h                                      D、1.50h 
【正确答案】 A
【答案解析】 防火门按耐火极限分类:防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于1.50h, 1.00h,和0.50h。
实务教材第二篇第五章第三节 表2-5-7,参见教材P83。
15、甲级防火门的耐火极限不低于( )。
A、0.50h    B、1.00h   C、1.20h    D、1.50h 
【正确答案】 D
【答案解析】 防火门按耐火极限分类:防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于1.50h, 1.00h,和0.50h,对应的常用门分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。
实务教材第二篇第五章第三节表2-5-7,参见教材P83。
16、防火墙的材料必须是( )。
A、难燃材料  B、阻燃材料  C、不燃材料  D、复合材料 
【正确答案】 C
【答案解析】 防火墙是防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。
实务教材第二篇第五章第三节,参见教材P82。
17、防火墙内( )设置排气道。
A、严禁  B、可以  C、不应  D、不宜 
【正确答案】 C
【答案解析】 防火墙内不应设置排气道。
实务教材第二篇第五章第三节,参见教材P82。
18、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道( )穿过防火墙。
A、不应  B、严禁  C、不宜   D、可以 
【正确答案】 B
【答案解析】 可燃气体和甲、乙、丙类液体管道严禁穿过防火墙。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)6.1.5。实务教材第二篇第五章第三节,参见教材P82。
19、多层建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用( )楼板耐火极限的不燃烧体封堵。
A、低于   B、不低于  C、不高于   D、高于 
【正确答案】 B
【答案解析】 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)6.2.9.3。实务教材第二篇第五章第二节表2-5-6,参见教材P81。
20、建筑物内的管道井、电缆井,井壁应为耐火极限不低于( ) h的( )墙体。
A、1,不燃烧性                    B、2,难燃烧性 
C、2,不燃烧性                     D、1,难燃烧性 
【正确答案】 A
【答案解析】 建筑物内的电缆井、管道井,井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体。
实务教材第二篇第五章第二节表2-5-6,参见教材P81。
21、中庭建筑火灾的防火设计要求不包括( )。
A、与中庭相连通的门、窗应采用火灾时能自行关闭的乙级防火门 
B、高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统 
C、中庭应设置排烟设施 
D、中庭内不应布置可燃物 
【正确答案】 A
【答案解析】 建筑物内设置中庭时,防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算。当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,应符合下列规定:
(1)中庭应与周围相连通空间进行防火分隔,与中庭相连通的门、窗应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门;
(2)高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;
(3)中庭应设置排烟设施;
(4)中庭内不应布置可燃物。
实务教材第二篇第五章第二节,参见教材P80。

22、玻璃幕墙的防火措施要求,应在每层楼板外沿设置高度不低于1.2m 的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于( )m。
A、0.5         B、0.6        C、0.8         D、0.9 
【正确答案】 C
【答案解析】 应在每层楼板外沿设置高度不低于1.2m 的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m。
实务教材第二篇第五章第二节,参见教材P80。
23、卡拉OK的包房布置在地下或四层及以上楼层时,一个室的建筑面积不应大于( ),以便将火灾限制在该房间内。
A、50m2     B、200m2      C、300m2     D、400m2 
【正确答案】 B
【答案解析】 歌舞娱乐放映游艺场所相互分隔的独立房间,如卡拉OK的每间包房、桑拿浴的每间按摩房或休息室等房间应是独立的防火分隔单元。当其布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,即使设置自动喷水灭火系统面积也不能增加,以便将火灾限制在该房间内。
实务教材第二篇第五章第二节,参见教材P78。
24、剧场、电影院、礼堂设置在一二级耐火等级的多层民用建筑时,应采用耐火极限不低于( )小时的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
A、1 B、2 C、3 D、4 
【正确答案】 B
【答案解析】 剧场、电影院、礼堂设置在一、二级耐火等级的多层民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少2个且每个观众厅的建筑面积不宜大于400m2。
实务教材第二篇第五章第二节,参见教材P78。
25、下列属于防火分隔物中的竖向分隔物的是( )。
A、耐火楼板 B、防火墙 C、防火卷帘 D、防火门 
【正确答案】 A
【答案解析】 按垂直方向划分的防火分区也称竖向防火分区,可把火灾控制在一定的楼层范围内,防止火灾向其他楼层垂直蔓延,主要采用具有一定耐火极限的楼板做分隔构件。
实务教材第二篇第五章第二节,参见教材P78。
26、地下室或半地下室建筑每个防火分区建筑面积不应超过( )平方米
A、500 B、800 C、1000 D、2000 
【正确答案】 A
【答案解析】 查表可知,地下室或半地下室建筑每个防火分区建筑面积不应超过500平方米。
实务教材第二篇第五章第一节表2-5-3,参见教材P76。
27、当地下商店总建筑面积大于( )时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。
A、1000m2 B、2000m2 C、10000m2 D、20000m2 
【正确答案】 D
【答案解析】 总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商业营业厅,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部水平或竖向连通时,应采用符合规定的下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。
实务教材第二篇第五章第一节,参见教材P76-77。
28、四级耐火等级单、多层民用建筑防火分区最大允许建筑面积为( )平方米
A、500 B、600 C、1000 D、1200 
【正确答案】 B
【答案解析】 查表可知,四级耐火等级单、多层民用建筑防火分区最大允许建筑面积为600平方米。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)表5.3.1。实务教材第二篇第五章第一节表2-5-3,参见教材P76。
29、三级耐火等级单、多层民用建筑防火分区最大允许建筑面积为( )平方米。
A、500 B、600 C、1200 D、1500 
【正确答案】 C
【答案解析】 查表可知,三级耐火等级单、多层民用建筑防火分区最大允许建筑面积为1200平方米。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)表5.3.1。实务教材第二篇第五章第一节表2-5-3,参见教材P76。
30、一、二级耐火等级单、多层民用建筑防火分区最大允许建筑面积为( )平方米。
A、1200 B、1500 C、2500 D、3500 
【正确答案】 C
【答案解析】 查表可知,一、二级耐火等级单、多层民用建筑防火分区最大允许建筑面积为2500平方米。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)表5.3.1。实务教材第二篇第五章第一节表2-5-3,参见教材P76。
31、一类高层民用建筑地上部分防火分区最大允许建筑面积不应超过( )m2。
A、1200 B、1500 C、2500 D、3000 
【正确答案】 B
【答案解析】 查表可知,一类高层民用建筑地上部分防火分区最大允许建筑面积不应超过1500m2。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)表5.3.1。实务教材第二篇第五章第一节表2-5-3,参见教材P76。
32、乙类库房如采用三级耐火等级建筑,只允许( )层。
A、1 B、2 C、3 D、5 
【正确答案】 A
【答案解析】 查表可知,乙类库房如采用三级耐火等级建筑,只允许建造1层。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)表3.3.2。实务教材第二篇第五章第一节表2-5-2,参见教材P75。
33、戊类工业建筑的耐火等级不应低于( )级。
A、一 B、二 C、三 D、四 
【正确答案】 D
【答案解析】 戊类工业建筑的耐火等级不应低于四级。
实务教材第二篇第五章第一节表2-5-1,参见教材P75。
34、多层戊类砖混结构厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为( )。
A、不限 B、5000m2 C、8000m2 D、12000m2 
【正确答案】 A
【答案解析】 砖混结构建筑耐火等级为一、二级,耐火等级为一二级的丁戊类单层、多层厂房时,其防火分区的最大允许建筑面积不限。
实务教材第二篇第五章第一节表2-5-1,参见教材P75。
35、未设自动灭火系统的单层三级耐火等级自熄性塑料制品库房,其每个防火分区最大允许建筑面积为( )。
A、3000m2 B、1500m2 C、4800m2 D、1000m2 
【正确答案】 D
【答案解析】 自熄性塑料制品属于丁类,查表可知,储存物品的火灾危险性类别为丁类,仓库耐火等级为三级时,每个防火分区最大允许建筑面积为1000m2。
实务教材第二篇第五章第一节表2-5-2,参见教材P76。
36、一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过( )人时,其层数不限。
A、2 B、3 C、5 D、6 
【正确答案】 A
【答案解析】 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)3.3.1注4。
37、一般情况下,未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许占地面积为( )平方米。
A、2000 B、4000 C、6000 D、8000 
【正确答案】 B
【答案解析】 丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许建筑面积为4000m2。
实务教材第二篇第五章第一节表2-5-1,参见教材P74。
38、甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积,可在相关规定的基础上增加( )倍。
A、0.25 B、0.5 C、1.0 D、2.0 
【正确答案】 C
【答案解析】 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按表2-5-1的规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
实务教材第二篇第五章第一节,参见教材P75。
 楼主| 发表于 2018-5-18 09:05 | 显示全部楼层
一、单项选择题
1、避难袋最外层由玻璃纤维制成,可耐( )℃的高温。
A、400 
B、600 
C、800 
D、900 
【正确答案】 C
【答案解析】 避难袋最外层由玻璃纤维制成,可耐800℃的高温。
实务教材第二篇第六章第六节,参见教材P103。
2、高层病房楼设置避难间的要求正确的是( )。
A、每层设置 
B、二层及以上各层设置 
C、每隔两层设置 
D、设置间距不大于20m 
【正确答案】 B
【答案解析】 高层病房楼应在二层及以上各楼层和洁净手术部设置避难间。
实务教材第二篇第六章第五节,参见教材P101。
3、住宅建筑中剪刀楼梯间的前室不宜和消防电梯前室合用,确有困难必须合用时,合用前室的面积不应小于( )m2。
A、4.5 
B、6 
C、10 
D、12 
【正确答案】 D
【答案解析】 住宅建筑中剪刀楼梯间的前室不宜和消防电梯前室合用,确有困难必须合用时,合用前室的面积不应小于12m2。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.5.28-4。
4、疏散走道在( )m内不宜设置管道、门垛等突出物,走道中的门应向疏散方向开启。
A、1.5 
B、1.8 
C、2.0 
D、2.2 
【正确答案】 B
【答案解析】 疏散走道在1.8m内不宜设置管道、门垛等突出物,走道中的门应向疏散方向开启。
实务教材第二篇第六章第二节,参见教材P95。
5、建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于( )m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个。
A、250 
B、300 
C、450 
D、650 
【正确答案】 D
【答案解析】 建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个。
实务教材第二篇第六章第二节,参见教材P94。
6、耐火等级为二级的多层住宅位于袋形走道尽端的户门至最近安全出口的最大距离为( )m。
A、18 
B、20 
C、22 
D、25 
【正确答案】 C
【答案解析】 查表可知,耐火等级为二级的多层住宅位于袋形走道尽端的户门至最近安全出口的最大距离为22m。
实务教材第二篇第六章第一节表2-6-11,参见教材P91。
7、高层住宅位于两个安全出口之间的户门至最近安全出口的最大距离为( )m。
A、25 
B、30 
C、35 
D、40 
【正确答案】 D
【答案解析】 查表可知,高层住宅位于两个安全出口之间的户门至最近安全出口的最大距离为40m。
实务教材第二篇第六章第一节表2-6-11,参见教材P91。
8、耐火等级为一级的多层电路板生产厂房的最大安全疏散距离为( )。
A、40 
B、50 
C、60 
D、80 
【正确答案】 C
【答案解析】 电路板生产厂房属于丙类厂房,耐火等级一级的多层丙类厂房内的最大安全疏散距离是60米。
实务教材第二篇第六章第一节表2-6-9,参见教材P90。
9、某4层办公大楼,耐火等级为二级,建筑高度为15米,每层建筑面积为1000m2,两部疏散楼梯,现需进行加层,由于结构原因,只有一部疏散楼梯可延伸上去,另一部只能通至4层屋面,以下设计( )不符合人员疏散要求。
A、加2层,办公人数35人,每层建筑面积150m2 
B、加1层,办公人数50人,每层建筑面积200m2 
C、加2层,办公人数45人,每层建筑面积250m2 
D、加2层,办公人数50人,每层建筑面积150m2 
【正确答案】 C
【答案解析】 一、二级耐火等级公共建筑,当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高层数不超过2层、人数之和不超过50人、每层建筑面积不大于200m2时,该局部高出部位可设置一部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另设置一个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。
实务教材第二篇第六章第二节,参见教材P94。
10、在安全疏散期间,为防止疏散通道骤然变暗就要保证一定的亮度,以抑制人们心理上的惊慌,确保疏散安全。以显眼的文字.鲜明的箭头标记指明疏散方向,引导疏散的信号标记的照明,叫做 ( )。
A、疏散指示标志 
B、应急指示牌 
C、疏散标识 
D、指示灯 
【正确答案】 A
【答案解析】 为防止疏散通道在火灾下骤然变暗,就要保证一定的亮度,抑制人们心理上的惊慌,确保疏散安全,以显眼的文字、鲜明的箭头标记指明疏散方向,引导疏散,这种用信号标记的照明,称为疏散指示标志。
实务教材第二篇第六章第六节,参见教材P102。
11、疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面( )m以下的墙面上,走道疏散指示灯的间距不应大于( )m。
A、1.5,10 
B、1.5,20 
C、1.0,20 
D、1.0,10 
【正确答案】 C
【答案解析】 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m。
实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P102。
12、疏散走道的地面最低水平照度不应低于( )Lx。
A、0.5 
B、1.0 
C、3.0 
D、5.0 
【正确答案】 B
【答案解析】 疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0Lx。
实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P102。
13、人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于( )lx。
A、0.5 
B、1.0 
C、3.0 
D、5.0 
【正确答案】 C
【答案解析】 人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx。
实务教材第二篇第六章第六节,参见教材P102。
14、避难层楼板的耐火极限不应低于( )h。
A、1.00h 
B、1.50h 
C、2.00h 
D、2.50h 
【正确答案】 C
【答案解析】 为保证避难层具有较长时间抵抗火烧的能力,避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h。
实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P100。
15、建筑高度大于100米的公共建筑,两个避难层之间不宜超过( )米。
A、20 
B、30 
C、50 
D、100 
【正确答案】 C
【答案解析】 第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.5.23.1。实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P100。
16、作为疏散楼梯的室外楼梯除疏散门外,楼梯周围( )m内的墙面上不应设置门窗洞口。
A、1 
B、2 
C、3 
D、4 
【正确答案】 B
【答案解析】 室外疏散楼梯应符合下列规定:除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)6.4.5。实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P99。
17、作为疏散楼梯的室外楼梯栏杆扶手高度不应小于( )m。
A、0.5 
B、1.0 
C、1.1 
D、1.3 
【正确答案】 C
【答案解析】 室外疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.10m。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)6.4.5。实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P99。
18、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,采用( )楼梯间。
A、室外 
B、敞开 
C、封闭 
D、防烟 
【正确答案】 D
【答案解析】 在下列情况下应设置防烟楼梯间:
(1)一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑;
(2)建筑高度大于33m的住宅建筑;
(3)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房;
(4)当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m。
实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P98。
19、下列多层建筑,不完全属于封闭楼梯间的设置范围的是( )。
A、多层医疗建筑 
B、多层旅馆 
C、多层商店 
D、5层及以上其他建筑 
【正确答案】 D
【答案解析】 多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。具体如下:
(1)医疗建筑、旅馆、老年人建筑;
(2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
(3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
(4)6 层及以上的其他建筑。
高层建筑的裙房;建筑高度不超过32m的二类高层建筑;建筑高度大于21m且不大于33m 的住宅建筑,其疏散楼梯间应采用封闭楼梯间。当住宅建筑的户门为乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。
高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。
A、B、C正确,均符合要求;D错误,应为6层及以上的其他建筑应设置封闭楼梯间。
实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P97。
20、高度超过( )m的二类高层公共建筑应设防烟楼梯间。
A、21 
B、24 
C、32 
D、33 
【正确答案】 C
【答案解析】 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P98。
21、带前室的防烟楼梯间,由走道进入前室和由前室进入楼梯间的门必须是( )级防火门,平时及火灾时防火门处于关闭状态。
A、甲 
B、乙 
C、丙 
D、丁 
【正确答案】 B
【答案解析】 由走道进入前室和由前室进入楼梯间的门必须是乙级防火门,平时及火灾时乙级防火门处于关闭状态。
实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P98。
22、高层建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的( )级防火门。
A、甲 
B、乙 
C、丙 
D、丁 
【正确答案】 B
【答案解析】 高层建筑、人员密集的公共场所、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。
实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P97。
23、疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。必须采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于( )°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。
A、5 
B、10 
C、15 
D、20 
【正确答案】 B
【答案解析】 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。必须采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。
实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P97。
24、用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度不应小于( )m,倾斜角度不应大于45°。
A、0.55 
B、0.90 
C、1.00 
D、1.40 
【正确答案】 B
【答案解析】 用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不应大于45°。
实务教材第二篇第六章第四节,参见教材P96。

脚踏实地,滴水穿石,更多资料见群315341192

25、下列不属于疏散走道应满足的要求的是( )。
A、走道应简捷,并按规定设置疏散指示标志和诱导灯 
B、尽量避免设置袋形走道 
C、在防火分区处应设置常开乙级防火门 
D、在1.8m高度内不宜设置管道、门垛等突出物,走道中的门应向疏散方向开启 
【正确答案】 C
【答案解析】 疏散走道的布置应满足以下要求:
(1)走道应简捷,并按规定设置疏散指示标志和诱导灯;
(2)在1.8m高度内不宜设置管道、门垛等突出物,走道中的门应向疏散方向开启;
(3)尽量避免设置袋形走道;
(4)疏散走道的宽度应符合表2-6-8的要求。办公建筑的走道最小净宽应满足表2-6-14的要求;
(5)疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。
C错误,应设置常开式甲级防火门。
实务教材第二篇第六章第三节,参见教材P95。
26、防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,开向前室的门应采用( )防火门,前室开向避难走道的门应采用( )防火门。
A、甲级,乙级 
B、甲级,丙级 
C、乙级,丙级 
D、乙级,甲级 
【正确答案】 A
【答案解析】 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
实务教材第二篇第六章第三节,参见教材P96。
27、除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑外,多层公共建筑房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于( )m、建筑面积不大于200m2,其疏散门的净宽度不小于( )m时,可以设置1个疏散门。
A、5,1.2 
B、10,1.4 
C、15,1.4 
D、20,1.2 
【正确答案】 C
【答案解析】 位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m。
实务教材第二篇第六章第二节,参见教材P96。
28、某一电影院容纳人数为1200人,至少应设置( )个安全出口。
A、2 
B、3 
C、4 
D、5 
【正确答案】 D
【答案解析】 对于一些人员密集的场所,如剧院、电影院和礼堂的观众厅,其疏散出口数目应经计算确定,且不应少于2个。为保证安全疏散,应控制通过每个安全出口的人数:即每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散出口的平均疏散人数不应超过400人。1200÷250=4.8取整数5,即最少5个安全出口。
实务教材第二篇第六章第二节,参见教材P95。
29、高层居住建筑每个单元外门的净宽不应小于( )m。
A、0.9 
B、1.0 
C、1.1 
D、1.3
【正确答案】 C
【答案解析】 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.9 m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10 m。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.5.30。实务教材第二篇第六章第一节,参见教材P88。
发表于 2018-5-18 16:15 | 显示全部楼层
支持,加油
 楼主| 发表于 2018-5-19 10:00 | 显示全部楼层
30、人员密集的公共场所和观众厅的入场门、太平门的门外( )m范围内不应设置踏步。
A、1.1 
B、1.2 
C、1.4 
D、1.5 
【正确答案】 C
【答案解析】 人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置台阶,疏散门应为推闩式外开门。
实务教材第二篇第六章第二节,参见教材P93。
31、地下室、半地下室每个防火分区的安全出口数目不应少于( )个。
A、1 
B、2 
C、3 
D、4 
【正确答案】 B
【答案解析】 地下、半地下建筑每个防火分区的安全出口数目不应少于2个。
实务教材第二篇第六章第二节,参见教材P94。
32、疏散楼梯的平面布置不应该遵循以下哪些原则( )。
A、疏散楼梯宜设置在防火分区同侧 
B、疏散楼梯宜靠近电梯设置 
C、疏散楼梯宜靠外墙设置 
D、疏散楼梯宜设置在标准层的两端 
【正确答案】A
【答案解析】 疏散楼梯平面布置:
(1)疏散楼梯宜设置在标准层(或防火分区)的两端;
(2)疏散楼梯宜靠近电梯设置;
(3)疏散楼梯宜靠外墙设置。
实务教材第二篇第六章第二节,参见教材P92。
33、厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目不应少于两个,但使用面积不超过( ),且人数不超过15人时可只设一个安全出口。
A、200m2 
B、150m2 
C、100m2 
D、50m2 
【正确答案】 D
【答案解析】 地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,其建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15 人。
实务教材第二篇第六章第二节,参见教材P94。
34、疏散路线必须满足室内最远点到房门、房门到最近楼梯间的行走距离( )值。
A、最大 
B、最小 
C、平均 
D、无限制 
【正确答案】 A
【答案解析】 安全疏散包括两部分:一是房间内最远点到房门的疏散距离,二是从房门到疏散楼梯间火外部出口的距离。
实务教材第二篇第六章第一节,参见教材P90。
35、三级耐火等级的24米高的医院、疗养院位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的最大距离为( )。
A、50m 
B、40m 
C、30m 
D、20m 
【正确答案】 C
【答案解析】 三级耐火等级的医院、疗养院为是单多层医疗建筑,查表可知其直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离为30m。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 表5.5.17。实务教材第二篇第六章第一节表2-6-10,参见教材P91。
36、设有自动喷水灭火系统一、二级耐火等级多层医院,位于尽端的直接通向疏散走道的病房疏散门至最近的安全出口的最大允许距离为( )。
A、20m 
B、25m 
C、37.5m 
D、43.75m 
【正确答案】 B
【答案解析】 该建筑属于一、二级耐火等级多层医疗建筑,查表可知位于尽端的疏散门最大安全疏散距离为20m。当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加25%,即20*(1+25%)=25m。
实务教材第二篇第六章第一节表2-6-10,参见教材P91。
37、设有自动喷水灭火系统的一、二级耐火等级多层办公楼,位于两个楼梯间之间的直接通向疏散走道的房间,其疏散门至最近的封闭楼梯间的最大允许距离为( )。
A、35m 
B、40m 
C、45m 
D、50m 
【正确答案】 D
【答案解析】 该办公楼属于耐火等级一、二级其它多层建筑,查表可知,疏散距离为40m。当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加25%,即40*(1+25%)=50m。
实务教材第二篇第六章第一节表2-6-10,参见教材P91。
38、高层教学楼位于两个安全出口的房间疏散门至最近的楼梯间的最大距离为( )m。
A、24 
B、25 
C、30 
D、35 
【正确答案】 C
【答案解析】 高层教学建筑位于两个安全出口的疏散门至最近安全出口直线距离不应大于30m。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)表5.5.17。实务教材第二篇第六章第一节表2-6-10,参见教材P91。
39、高层医院每个外门的净宽不应小于( )m。
A、1.1 
B、1.3 
C、1.5 
D、1.6 
【正确答案】 B
【答案解析】 高层医疗建筑楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门最小净宽度为1.30m。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)表5.5.18。实务教材第二篇第六章第一节表2-6-4,参见教材P89。
40、公共建筑内安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于( )m。
A、1.0 
B、1.1 
C、1.2 
D、1.4 
【正确答案】 B
【答案解析】 公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
实务教材第二篇第六章第一节,参见教材P88。
41、单、多层电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所观众厅内疏散走道的净宽度不应小于( )m;边走道净宽度不宜小于( )m。
A、0.80,1.00 
B、1.00,1.10 
C、1.00,0.80 
D、1.10,1.00 
【正确答案】 C
【答案解析】 观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1.0m;边走道的净宽度不宜小于0.8m。
实务教材第二篇第六章第一节,参见教材P89。
42、100座及100座以上餐馆、食堂中的餐厅与厨房(包括辅助部分)的面积比应符合( )。
A、餐馆的餐厨比宜为1:2,食堂餐厨比宜为1:1 
B、餐馆的餐厨比宜为1:1:2,食堂餐厨比宜为1:1 
C、餐馆的餐厨比宜为1:1.1,食堂餐厨比宜为1:1 
D、餐馆的餐厨比宜为1:1.1,食堂餐厨比宜为1:1.1 
【正确答案】 C
【答案解析】 100座及100座以上餐馆、食堂中的餐厅与厨房(包括辅助部分)的面积比应符合餐馆的餐厨比宜为1:1:1,食堂餐厨比宜为1:1。
实务教材第二篇第六章第一节,参见教材P88。
43、厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于( )。
A、0.9m 
B、1.0m 
C、1.1m 
D、1.4m 
【正确答案】 A
【答案解析】 厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m。
实务教材第二篇第六章第一节,参见教材P88。
44、相邻两个防火分区(除地下室外)之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过规范规定的一个防火分区面积的( )倍的高层公共建筑,其防火分区可设一个安全出口。
A、1.0 
B、1.2 
C、1.4 
D、2.0 
【正确答案】 C
【答案解析】 相邻两个防火分区(除地下室外),当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过规范规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑,可设置一个安全出口。
实务教材第二篇第六章第二节,参见教材P93。实务教材第二篇第五章第一节表2-5-3,参见教材P93-94。
 楼主| 发表于 2018-5-21 09:34 | 显示全部楼层
一、单项选择题
1、具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境,照明灯具应选用( )。
A、封闭型 
B、密闭型 
C、开启型 
D、隔爆型 
【正确答案】 B
【答案解析】 B区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境(H-2级场所)。
                                                                               表2-7-1  火灾危险场所照明装置的选型
         
                     火灾危险区域
 
照明装置             防护结构        A区        B区        C区
照明灯具        固定安装        封闭型        密闭型        开启型
        移动式、便携式        密闭型                封闭型
配电装置                        --
接线盒                       
实务教材第二篇第七章第二节表2-7-1,参见教材P108。
2、按照《低压配电设计规范》及《漏电保护器安装和运行》等相关标准要求,低压配电线路不应设置( )。
A、防火保护 
B、短路保护 
C、过负载保护 
D、接地故障保护 
【正确答案】 A
【答案解析】 低压配电线路还应按照《低压配电设计规范》及《漏电保护器安装和运行》等相关标准要求设置短路保护、过负载保护和接地故障保护。
实务教材第二篇第七章第一节,参见教材P107。
3、电动机的具体火灾原因不包括( )。
A、过载 
B、断相运行 
C、长时间运行 
D、选型不当 
【正确答案】 C
【答案解析】 电动机的具体火灾原因有以下几个方面:
(1)过载;
(2)断相运行;
(3)接触不良;
(4)绝缘损坏;
(5)机械摩擦;
(6)选型不当;
(7)铁芯消耗过大;
(8)接地不良。
实务教材第二篇第七章第二节,参见教材P110。
4、电动机冷态下启动次数不应超过( )次,热态下启动次数不应超过( )次。
A、3,2 
B、3,4 
C、5,2 
D、5,4 
【正确答案】 C
【答案解析】 电动机不允许频繁启动,冷态下启动次数不应超过5次,热态下启动次数不应超过2次。
实务教材第二篇第七章第二节,参见教材P111。
5、有化学腐蚀、火灾危险和爆炸危险的房间,应把开关安装在室外或合适的地方,否则应采用相应形式的开关,例如在有爆炸危险的场所采用( )、防爆充油的防爆开关。
A、隔爆型 
B、增安型 
C、本质安全型 
D、隔热型 
【正确答案】 A
【答案解析】 有化学腐蚀、火灾危险和爆炸危险的房间,应把开关安装在室外或合适的地方,否则应采用相应形式的开关,例如在有爆炸危险的场所采用隔爆型、防爆充油的防爆开关。
实务教材第二篇第七章第二节,参见教材P109。
6、爆炸危险场所应选用的灯具类型是( )。
A、闭合型 
B、隔爆型 
C、密闭型 
D、封闭型 
【正确答案】 B
【答案解析】 爆炸危险场所应选用防爆型、隔爆型灯具。
实务教材第二篇第七章第二节,参见教材P108。

7、照明灯具的每一照明单相分支回路的电流不宜超过( );连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过( )。
A、16A,25A 
B、16A,30A 
C、25A,25A 
D、25A,30A 
【正确答案】 A
【答案解析】 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜过超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
实务教材第二篇第七章第二节,参见教材P109。
8、照明器具防火,连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过( )A。
A、16 
B、25 
C、30 
D、36 
【正确答案】 C
【答案解析】 连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
实务教材第二篇第七章第二节,参见教材P109。
9、火灾危险场所不应选用( )灯具。
A、闭合型 
B、封闭型 
C、密闭型 
D、开启型 
【正确答案】 D
【答案解析】 火灾危险场所照明装置的选型:火灾危险场所应选用闭合型、封闭型、密闭型灯具。
实务教材第二篇第七章第二节,参见教材P108。
10、阻燃电缆的( )越高,它的阻燃性越好。
A、耐火极限 
B、自熄性能 
C、发烟性 
D、氧指数 
【正确答案】 D
【答案解析】 阻燃电缆的性能主要用氧指数和发烟性两指标来评定。由于空气中氧气占21%,因此氧指数超过21的材料在空气中会自熄,材料的氧指数愈高,则表示它的阻燃性愈好。
实务教材第二篇第七章第一节,参见教材P106。
11、电气线路防火中,( )弯曲性能较好,能够在严寒气候下敷设,适用于水平高差大和垂直敷设的场所。
A、橡胶电线电缆 
B、普通聚氯乙烯电线电缆 
C、交联聚氯乙烯(XLPE)电线电缆 
D、特种聚氯乙烯电线电缆 
【正确答案】 A
【答案解析】 橡胶电线电缆弯曲性能较好,能够在严寒气候下敷设,适用于水平高差大和垂直敷设的场所;橡胶电线电缆适用于移动式电气设备的供电线路。
实务教材第二篇第七章第一节,参见教材P106-107。
12、固定敷设的供电线路宜选用( )。
A、铜芯线缆 
B、铝芯线缆 
C、铁芯线缆 
D、无要求 
【正确答案】 A
【答案解析】 固定敷设的供电线路宜选用铜芯线缆。
实务教材第二篇第七章第一节,参见教材P105。
13、氧指数与材料燃烧难易程度的关系为( )。
A、氧指数越高材料越难燃 
B、氧指数越高材料越易燃 
C、无直接联系 
D、二者相关但无规律 
【正确答案】 A
【答案解析】 由于空气中氧气占21%,因此氧指数超过21的材料在空气中会自熄,材料的氧指数愈高,则表示它的阻燃性愈好。
实务教材第二篇第七章第一节,参见教材P106。
14、具有爆炸性危险的单层生产厂房,长92m,宽45m,层高5m。该厂房需要划分为( )个计算段计算泄压面积。
A、2 
B、3 
C、4 
D、5 
【正确答案】 C
【答案解析】 该厂房的长径比为2(a+b)×L/4ab=2(5+45)×92/(4×45×5)=10.22>3,显然不符合计算要求,若划分为4段计算,则长径比为2(5+45)×23/(4×45×5)=2.56<3,符合计算要求。所以该厂房应划分为4个计算段。
实务教材第二篇第八章第三节,参见教材P118。
15、防爆墙必须具有抵御爆炸冲击波的作用,同时具有一定的耐火性能,以下不属于防爆墙范畴的是( )。
A、防爆复合墙 
B、防爆砖墙 
C、防爆钢筋混凝土墙 
D、防爆钢板墙 
【正确答案】 A
【答案解析】 防爆墙的种类有防爆砖墙、防爆钢筋混凝土墙和防爆钢板墙。
实务教材第二篇第八章第三节,参见教材P120。
16、在计算厂房泄压面积的时候,当厂房的长径比大于( )时,宜将该建筑划分为长径比小于等于( )的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。
A、1,2 
B、2,2 
C、3,3 
D、4,3 
【正确答案】 C
【答案解析】 当厂房的长径比大于3时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。
实务教材第二篇第八章第三节,参见教材P118。
17、可燃性粉尘环境用电气设备分为( )种类别。
A、2 
B、3 
C、4 
D、5 
【正确答案】 B
【答案解析】 III类:可燃性粉尘环境用电气设备为第III类。III类又分为IIIA.IIIB、IIIC三种。IIIA类:可燃性飞絮;IIIB类:非导电性粉尘;IIIC类:导电性粉尘。
实务教材第二篇第八章第四节,参见教材P124。
18、爆炸性气体环境用电气设备分为( )种类别。
A、3 
B、4 
C、5 
D、6 
【正确答案】 A
【答案解析】 爆炸性气体环境用电气设备分为I类、Ⅱ类和III类三种。
(1)I类:煤矿用电气设备;
(2)Ⅱ类:除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。其中,Ⅱ类隔爆型“d”和本质安全型“i”电气设备又分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类。Ⅱ类无火花型“n”型电气设备如果包括密封断路装置、非故障元件或限能设备或电路,该设备应是ⅡA、ⅡB、ⅡC类;
(3)III类:可燃性粉尘环境用电气设备为第III类。III类又分为IIIA、IIIB 、IIIC三种。IIIA类:可燃性飞絮;IIIB类:非导电性粉尘;IIIC类:导电性粉尘。
实务教材第二篇第八章第四节,参见教材P124-125。
19、根据国家有关标准,根据可燃性粉尘/空气、混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度,将可燃性粉尘环境分为三个区,即( )。
A、0区、1区、2区 
B、10区、11区、12区 
C、ⅢA区、ⅢB区、ⅢC区 
D、20 区、21 区、22 区 
【正确答案】 D
【答案解析】 根据可燃性粉尘/空气、混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度,也将可燃性粉尘环境分为三个区,即20 区、21 区、22 区。
实务教材第二篇第八章第四节,参见教材P122。
20、可燃性粉尘环境是指大气条件下粉尘或( )与空气的混合物点燃后,燃烧传至全部未燃混合物的环境。
A、蒸汽状可燃物质 
B、颗粒状可燃物质 
C、纤维状可燃物质 
D、气体可燃物质 
【正确答案】 C
【答案解析】 可燃性粉尘环境是指大气条件下粉尘或纤维状可燃物质与空气的混合物点燃后,燃烧传至全部未燃混合物的环境。
实务教材第二篇第八章第四节,参见教材P122。
21、爆炸性气体环境,是指大气条件下气体、蒸气或雾状的可燃物质与( )混合物点燃后,燃烧将传至全部未燃烧混合物的环境。
A、氧气 
B、空气 
C、氮气 
D、氨气 
【正确答案】 B
【答案解析】 爆炸性气体环境是指大气条件下气体、蒸气或雾状的可燃物质与空气混合物点燃后,燃烧将传至全部未燃烧混合物的环境。
实务教材第二篇第八章第四节,参见教材P122。
22、最小点燃电流是在温度为20~40℃ ,电压为24V ,电感为95mH 的试验条件下,采用IEC 标准火花发生器对空心电感组成的直流电路进行( )次火花试验,能够点燃最易点燃混合物的最小电流。
A、1000 
B、2000 
C、3000 
D、5000 
【正确答案】 C
【答案解析】 最小点燃电流是在温度为20~40℃ ,电压为24V ,电感为95mH 的试验条件下,采用IEC 标准火花发生器对空心电感组成的直流电路进行3000 次火花试验,能够点燃最易点燃混合物的最小电流。最易点燃混合物是在常温常压下,需要最小引燃能量的混合物。
实务教材第二篇第八章第四节,参见教材P123。
23、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟,该厂房采取的下列措施中,不符合要求的是( )。
A、用盖板将车间内的地沟严密封闭 
B、采用不发火花的地面 
C、设置除尘设施 
D、采用粗糙的防滑地板 
【正确答案】 D
【答案解析】 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,并易于清扫。
实务教材第二篇第八章第四节,参见教材P122。(2015年真题)
24、钢框架结构虽然耐爆强度较高,但耐火极限低,能承受的极限温度仅( )℃,超过该温度,便会在高温作用下变形倒塌。
A、300 
B、400 
C、600 
D、800 
【正确答案】 B
【答案解析】 钢框架结构虽然耐爆强度较高,但耐火极限低,能承受的极限温度仅400℃,超过该温度,便会在高温作用下变形倒塌。
实务教材第二篇第八章第三节,参见教材P120。
25、泄压设施的选择,应在设计中采取措施尽量减少泄压面的( )和连接强度。
A、冲击波 
B、抗暴强度 
C、单位质量 
D、单位面积 
【正确答案】 C
【答案解析】 泄压设施的选择,应在设计中采取措施尽量减少泄压面的单位质量(即重力惯性)和连接强度。
实务教材第二篇第八章第三节,参见教材P120。
26、作为泄压面积的轻质屋面和轻质墙体的单位质量不宜超过( )kg/m2。
A、50 
B、60 
C、100 
D、200 
【正确答案】 B
【答案解析】 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。
实务教材第二篇第八章第三节,参见教材P119。
27、爆炸性气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其出现的频繁程度和持续时间可分为( )个区域等级。
A、2 
B、3 
C、4 
D、5 
【正确答案】 B
【答案解析】 国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 3.2.1规定,爆炸性气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其出现的频繁程度和持续时间分为3个区域等级。
实务教材第二篇第八章第二节,参见教材P114。
28、在正常运行情况下,爆炸性气体混合物连续出现或长期出现的场所称为( )。
A、0区 
B、1区 
C、20区 
D、21区 
【正确答案】 A
【答案解析】 在正常运行情况下,爆炸性气体混合物连续出现或长期出现的场所称为0区。
实务教材第二篇第八章第二节,参见教材P114。
29、有爆炸危险的甲 、乙类生产部位,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的( )靠外墙处。
A、底层 
B、顶层 
C、中间层 
D、地下层 
【正确答案】 B
【答案解析】 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。
实务教材第二篇第八章第二节,参见教材P115。
30、有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室,一般都( )建造。
A、贴邻 
B、单独 
C、在厂房靠外墙部位 
D、在厂房靠中间部位 
【正确答案】 B
【答案解析】 国内外许多工厂的总控制室,一般都单独建造。
实务教材第二篇第八章第二节,参见教材P116。
发表于 2018-5-21 10:51 | 显示全部楼层
不错
 楼主| 发表于 2018-5-22 09:48 | 显示全部楼层
1、低压配电线路设置( )保护。
A、断相保护 
B、短路保护 
C、过载保护 
D、接地故障保护 
E、超温保护 
【正确答案】 BCD
【答案解析】 低压配电线路还应按照《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)及《剩余电流保护装置安装和运行》(GB 13955-2005)等相关标准要求设置短路保护、过负载保护和接地故障保护。
实务教材第二篇第七章第一节,参见教材P107。
2、电气装置防火主要是指( )。
A、开关防火 
B、低压配电柜防火 
C、启动器防火 
D、接触器防火 
E、装置周围可燃材料防火 
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 电气装置防火主要内容:
(1)开关防火;
(2)熔断器防火;
(3)继电器防火;
(4)接触器防火;
(5)启动器防火;
(6)剩余电流保护装置防火;
(7)低压配电柜防火 .
实务教材第二篇第七章第二节,参见教材P109-110。
3、不应选用铝芯线缆的情况有( )。
A、工业及市政工程等场所 
B、氨压缩机房 
C、需要确保长期期运行在连接可靠条件下的回路 
D、移动设备的线路及振动场所的线路 
E、高温环境、潮湿环境、爆炸及火灾危险环境 
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 重要电源、重要的操作回路及二次回路、电机的励磁回路等需要确保长期运行在连接可靠的回路;移动设备的线路及振动场所的线路;对铝有腐蚀的环境;高温环境、潮湿环境、爆炸及火灾危险环境;工业及市政工程等场所不应选用铝芯线缆。
A、C、D、E均不应选用铝芯线缆,B氨压缩机房对铜有腐蚀性应选用铝芯线缆。
实务教材第二篇第七章第一节,参见教材P105。

4、防爆电气设备选用原则有( )。
A、电气设备的防爆型式应与爆炸危险区域相适应 
B、电气设备的防爆性能应与爆炸危险环境物质的危险性相适应 
C、应与环境条件相适应 
D、应符合整体防爆的原则 
E、应加大经济投入优先保证设备安全可靠 
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 防爆电气设备选用原则:(1)电气设备的防爆型式应与爆炸危险区域相适应;(2)电气设备的防爆性能应与爆炸危险环境物质的危险性相适应;(3)应与环境条件相适应;(4)应符合整体防爆的原则,安全可靠、经济合理、使用维修方便。
实务教材第二篇第八章第四节,参见加成P125。
5、散发较空气重的可燃气体、蒸气的甲类生产厂房及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类生产厂房,应采取( )措施。
A、应采用不发火花的地面 
B、当地面采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施 
C、厂房的下部宜有通风口或排气装置 
D、地面下不宜设置地沟 
E、宜采用全部或局部轻质屋面板作为泄压设施 
【正确答案】 ABD
【答案解析】 (1)厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气及粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封;
(2)散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,并易于清扫。
实务教材第二篇第八章第二节、第四节,参见教材P117、122。
6、爆炸性气体环境分为( )区。
A、0区 
B、1区 
C、2区 
D、20区 
E、21区 
【正确答案】 ABC
【答案解析】 国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 2.2.1规定,爆炸性气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其出现的频繁程度和持续时间分为以下3个区域等级:
(1)0级区域(简称0区)。在正常运行情况下,爆炸性气体混合物连续出现或长期出现的场所。正常运行是指正常的开车、运转、停车,易燃易爆物质产品的装卸,密闭容器盖的开闭,安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内工作的状态。非正常运行情况是指有可能发生设备故障或误操作的情况;
(2)1级区域(简称1区)。在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的场所;
(3)2级区域(简称2区)。在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的场所,或即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混合物的场所。
A、B、C正确;D、E错误,属于爆炸粉尘的环境的划分。
实务教材第二篇第八章第二节,参见教材P114。
7、有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,其承重结构宜采用( )等形式。
A、砖木结构 
B、排架结构 
C、钢筋混凝土 
D、钢框架 
E、砖混结构 
【正确答案】 BCD
【答案解析】 有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
B、C、D正确;A、E耐火等级低,抗爆能力差,爆炸时宜造成较大伤害,不允许采用。
实务教材第二篇第八章第二节,参见教材P115。
8、有爆炸危险的甲、乙类生产厂房,宜采用( )。
A、敞开式 
B、半敞开式 
C、封闭式 
D、泄压门窗 
E、轻质屋顶 
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 (1)有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构;
(2)有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施;
(3)泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)3.6.2-3.6.3。实务教材第二篇第八章第二节,参见教材P115。
9、消除或控制能引起爆炸的各种火源有下面哪些方面( )。
A、消除静电火花 
B、加强通风除尘 
C、防雷电火花 
D、防止日光照射 
E、防止电气火灾 
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 消除或控制能引起爆炸的各种火源:
(1)防止撞击、摩擦产生火花;
(2)防止高温表面成为点火源;
(3)防止日光照射;
(4)防止电气火灾;
(5)消除静电火花;
(6)防雷电火花;
(7)防止明火。
A、C、D、E正确,属于消除或控制能引起爆炸的各种火源措施;B错误,属于排除能引起爆炸的各类可燃物质实措施。
务教材第二篇第八章第一节。参见教材P113。
10、建筑防爆的减轻性技术措施包括( )。
A、采取泄压措施 
B、生产设备应尽可能保持密闭状态,防止“跑、冒、滴、漏” 
C、采取合理的建筑布置 
D、加强通风除尘 
E、采用抗爆性能良好的建筑结构体系
【正确答案】 ACE
【答案解析】 减轻性技术措施:(1)采取泄压措施。在建筑围护构件设计中设置一些薄弱构件,即泄压构件(面积),当爆炸发生时,这些泄压构件首先破坏,使高温高压气体得以泄放,从而降低爆炸压力,使主体结构不发生破坏;(2)采用抗爆性能良好的建筑结构体系。强化建筑结构主体的强度和刚度,使其在爆炸中足以抵抗爆炸压力而不倒塌;(3)采取合理的建筑布置。在建筑设计时,根据建筑生产、储存的爆炸危险性,在总平面布局和平面布置上合理设计,尽量减小爆炸的影响范围,减少爆炸产生的危害。
A、C、E正确,属于减轻性技术措施;B、D错误,属于预防性技术措施。
实务教材第二篇第八章第一节,参见教材P114。
 楼主| 发表于 2018-5-23 09:15 | 显示全部楼层
1、下列不属于电力变压器本体的防火防爆措施的是( )。
A、设置双回路供电 
B、防止变压器过载运行 
C、保证绝缘油质量 
D、防止超温 
【正确答案】 A
【答案解析】 电力变压器本体的防火防爆措施有:
(1)防止变压器过载运行;
(2)保证绝缘油质量;
(3)防止变压器铁芯绝缘老化损坏;
(4)防止检修不慎破坏绝缘;
(5)保证导线接触良好;
(6)防止雷击;
(7)短路保护要可靠;
(8)限制变压器接地电阻;
(9)防止超温;
(10)变压器室应配备相应消防设施;
(11)应经常对运行中的变压器进行检查、维护。
实务教材第二篇第九章第五节,参见教材P138。
2、装设总额定蒸发量不超过4.00t/h、以煤为燃料的锅炉房,不可采用( )级耐火等级建筑。
A、一 
B、二 
C、三 
D、四 
【正确答案】 D
【答案解析】 装设总额定蒸发量不超过4.00t/h、以煤为燃料的锅炉房,可采用三级耐火等级建筑。此处可用三级,那么提高等级一、二级也是可以的。
实务教材第二篇第九章第四节,参见教材P136。
3、采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于( )的可燃气体作燃料的锅炉,不得布置在地下室或半地下室。
A、0.60 
B、0.75 
C、0.85 
D、0.90 
【正确答案】 B
【答案解析】 燃油锅炉应采用丙类液体作燃料。采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内。
实务教材第二篇第九章第四节,参见教材P136。
4、可以布置在地下二层的设备用房是( )。
A、用丙类液体作燃料的高压燃油锅炉 
B、用乙类液体作燃料的常压燃油锅炉 
C、用丙类液体作燃料的负压燃气锅炉 
D、用乙类液体作燃料的高压燃油锅炉 
【正确答案】 C
【答案解析】 燃油和燃气锅炉房应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6.0m时,可设置在屋顶上。当锅炉房设在楼顶时,其顶板应做成双浇混凝土加厚处理,提高耐火极限。
燃油锅炉应采用丙类液体作燃料。采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内。
实务教材第二篇第九章第四节,参见教材P136。
5、柴油发电机房布置在民用建筑内时,不应布置在( )。
A、首层 
B、地下一层 
C、地下二层 
D、地上二层 
【正确答案】 D
【答案解析】 宜布置在首层或地下一、二层,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
实务教材第二篇第九章第三节,参见教材P133。
6、甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜( )设置以防止火灾从起火层通过管道向相邻层蔓延扩散。
A、分层 
B、每二层 
C、每三层 
D、每五层 
【正确答案】 A
【答案解析】 甲、乙、丙类生产厂房的送、排风管道宜分层设置,以防止火灾从起火层通过管道向相邻层蔓延扩散。
实务教材第二篇第九章第二节,参见教材P130。
7、高层民用建筑的通风空调系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过( )。
A、3层 
B、4层 
C、5层 
D、6层 
【正确答案】 C
【答案解析】 通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层,以构成一个完整的建筑防火体系,防止和控制火灾的横向、竖向蔓延。
实务教材第二篇第九章第二节,参见教材P129。
 8.地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用(  )级装修材料。
  A.A
  B.B1
  C.B2
D.B3
【正确答案】A。
本题考查的是装修防火的通用要求。疏散走道和安全出口门厅的顶棚应采用A级装修材料,其他装修应采用不低于B1级装修材料。故本题选项为A。
  9.建筑内部的配电箱不应直接安装在燃烧性能等级低于(  )级的装修材料上。
  A.A
  B.B1
  C.B2
D.B3
【正确答案】B。
本题考查的是装修防火的通用要求。为了防止配电箱可能产生的火花或高温金属熔珠引燃周围的可燃物和避免箱体传热引燃墙面装修材料,建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。故本题选项为B。
  10.无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用(  )装修材料。
  A.A级
  B.B1级
  C.B2级
D.不低于A级
【正确答案】A。
本题考查的是装修防火的通用要求。无自然采光楼梯问、封闭楼梯问、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料。故本题选项为A。
  11.装修材料的燃烧性能中的B2级是指(  )装修材料。
  A.不燃性
  B.可燃性
  C.难燃性
D.易燃性
【正确答案】B。
本题考查的是装修材料的分级。根据教材表2一l0一1(见下表)可以看出装修材料的燃烧性能中的B2级是指可燃性装修材料。

 
  故本题选项为B。
  12.单位重量小于(  )g/m2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为(  )级装修材料使用。
  A.300、B1
  B.300、B2
  C.400、B1
D.400、B2
【正确答案】A。
本题考查的是壁纸的装修规定。常用壁纸有纸质壁纸、布质壁纸两种。所谓纸质壁纸是指以天然纤维作为纸基、纸面上印成各种图案的一种墙纸。这种墙纸强度和韧性差,不耐水。布质壁纸是指将纯棉、化纤布、麻等天然纤维材料经过处理、印花、涂层制成的墙纸。这两类材料分解产生的可燃气体、发烟量相对较少。尤其是被直接粘贴于A级基材上且单位质量小于30%/m2时,在试验过程中,几乎不会出现火焰蔓延的现象,为此可将这类直接粘贴在A级基材上的壁纸作为Bl级装修材料使用。故本题选项为A。
  13.一栋18层的旅馆,设有两个无外窗防烟楼梯问,且每层设有一条长40m,宽1.4m的无自然采光和通风的内走道。该建筑内走道顶棚装饰材料应采用(  )级装修材料,内走道其他部位应采用不低于(  )级的装修材料。
  A.A、B1
  B.A、B2
  C.Bl、B2
D.B2、B1
【正确答案】A。
本题考查的是装修防火的通用要求。疏散走道和安全出口门厅的顶棚应采用A级装修材料,其他装修应采用不低于B1级装修材料。无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯问的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料。故本题选项为A。
  14.燃烧性能等级为81级的建筑内装修材料为(  )。
  A.不燃材料
  B.难燃材料
  C.可燃材料
D.易燃材料
【正确答案】B。
本题考查的是装修材料的分级。根据教材表2—10一1(见单选第4题解析)装修材料燃烧性能等级新老标准对比表格可以看出装修材料的燃烧性能中的B1级是指难燃性装修材料。故本题选项为B。
  15.装修材料燃烧性能中的B3级是指(  )装修材料。
  A.易燃性
  B.可燃性
  C.难燃性
D.不燃性
【正确答案】A。
本题考查的是装修材料的分级。根据教材表2—10—1(见单选第4题解析)装修材料燃烧性能等级新老标准对比表格可以看出装修材料的燃烧性能中的B3级是指易燃性装修材料。故本题选项为A。
16.建筑物的封闭内院,如其短边长度超过(  )时,宜设有进入内院的消防车道。
  A.12m
  B.15m
  C.18m
D.24m
【正确答案】D。
本题考查的是消防车道的设置要求。为了日常使用方便和消防人员快速便捷地进入建筑内院救火,有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。故本题答案为D。
  17.建筑高度超过(  )的二类高层公共建筑应设消防电梯。
  A.12层
  B.32层
  C.24m
D.32m
【正确答案】D。
本题考查的是消防电梯的设置范围。消防电梯的设置范围:①建筑高度大于33m的住宅建筑。②一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。③设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
  符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:①建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。②局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m2的丁、戊类厂房。故本题答案为D。
  18.消防电梯的载重量不应低于(  )kg。
  A.900
  B.800
  C.700
D.500
【正确答案】B。
本题考查的是消防电梯的设置要求。为了满足消防扑救的需要,消防电梯应选用较大的载重量,一般不应小于800kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5m × 2m。故本题答案为B。
  19.当防烟楼梯间与消防电梯合用前室并采用自然排烟时,可开启外窗面积不应小于(  )m2。
  A.2
  B.3
  C.4
D.5
【正确答案】B。
当防烟楼梯问与消防电梯合用前室并采用自然排烟时,可开启外窗面积不应小于3m2。故本题答案为B。
  20.消防电梯和行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过(  )s计算。
  A.120
  B.80
  C.60
D.45
【正确答案】C。
本题考查的是消防电梯的设置要求。消防电梯要层层停靠,包括地下室各层。为了赢得宝贵的时间,消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。故本题答案为C。
  21.高层民用建筑周围所设环形消防车道的宽度不应小于(  )m。
  A.4
  B.5
  C.6
D.8
【正确答案】A。
本题考查的是消防车道的设置要求。消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,消防车道的坡度不宜大于8%。故本题答案为A。
  22.高层居住建筑消防电梯与防烟楼梯间合用前室,其合用前室面积不应小于(  )m2。
  A.4.5
  B.6
  C.10
D.15
【正确答案】B。
本题考查的是消防电梯的设置要求。消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯,可不设置前室。消防电梯前室应符合以下要求:①前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;②前室的使用面积公共建筑不应小于6m2,居住建筑不应小于4.5m2;与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。故本题答案为B。
  23.高层民用建筑所设的消防车道宽度不应小于(  )m。
  A.3.5
  B.4
  C.4.5
D.5
【正确答案】B。
本题考查的是消防车道的设置要求。消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度不应小于4m。故本题答案为B。
  24.消防车道上空有障碍物时,其净高不应小于(  )m。
  A.3.5
  B.4
  C.4.5
D.5
【正确答案】B。
本题考查的是消防车道的设置要求。消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净空高度均不应小于4m,故本题答案为B。
  25.尽头式消防车道应设回车道或回车场,高层民用建筑设回车场不宜小于(  ),大型消防车通过,则不宜小于(  )。
  A.12m×12m,12m × 15m
  B.15m×15m,18m×18m
  C.12m × 18m,15m×15m
  D.12m × 12m,18m×18m
【正确答案】B。
本题考查的是消防车道的技术要求。尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场。回车场的面积不应小于12m × 12m;对于高层建筑,回车场不宜小于15m × l5m;供重型消防车使用时,不宜小于18 m×18m。故本题答案为B。
发表于 2018-5-25 10:08 | 显示全部楼层
谢谢群主的奉献
 楼主| 发表于 2018-5-29 08:58 | 显示全部楼层
二、多项选择题
1、设置在民用建筑内的油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房应满足下列要求( )。
A、压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 
B、压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧墙体隔开 
C、油浸电力变压器、多断路器室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施 
D、油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 
E、油浸电力变压器应设置储存变压器部分油量的事故储油设施 
【正确答案】 ACD
【答案解析】 油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
(1)变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位;
(2)变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙;
(3)变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗;
(4)变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开;
(5)油浸电力变压器、多油断路器室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施;
(6)应设置火灾报警装置;
(7)应设置与油浸变压器、电容器和多油开关等容量和建筑规模相适应的灭火设施。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定,单台容量在40MV·A 及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A 及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A 及以上的独立变电站油浸变压器,设置在高层民用建筑内、充可燃油的高压电容器和多油开关室均宜采用水喷雾灭火系统。设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统;
(8)油浸变压器的单台容量不应大于630KV·A,总容量不应大于1260KV·A。
A正确;B错误,压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧墙体隔开;C、D正确;E错误,应设置能储存全部油量的事故储油设施。
2、设置在民用建筑内的锅炉房设置储油间时应满足下列( )要求。
A、其总储存量不应大于5.00m3 
B、总储存量不应超过锅炉使用12h的量 
C、储油间应采用防火隔墙与锅炉间隔开 
D、当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门 
E、应设置防爆泄压设施 
【正确答案】 CD
【答案解析】 当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m3,且储油间应采用耐火极限不低于3h的防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。
实务教材第二篇第九章第四节,参见教材P136。
3、除规范另有规定外,防火阀安装在( )管道上,动作温度宜为( )。
A、排烟系统,280℃ 
B、通风系统,70℃ 
C、空调系统,70℃ 
D、空调系统,280℃ 
E、排烟系统,70℃ 
【正确答案】 BC
【答案解析】 防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为70℃。
A错误,排烟系统对应排烟防火阀,动作温度280℃;B、C正确;D错误,空调系统中的防火阀动作温度70℃;E错误,排烟防火阀动作温度280℃。
4、下列汽车库或修车库应设集中采暖的是( )。
A、Ⅲ类修车库 
B、甲、乙类物品运输车的汽车库 
C、Ⅱ类汽车库 
D、Ⅳ类汽车库 
E、Ⅰ类修车库 
【正确答案】 BCE
【答案解析】 下列汽车库或修车库应设集中采暖的是:
(1)甲、乙类物品运输车的汽车库;
(2)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库;
(3)Ⅰ、Ⅱ类修车库。

 5.除有特殊规定外,当单层、多层建筑内设置有(  )消防设施时,其顶棚装修材料的燃烧性能等级可在原规定基础上降低一级,其他装修材料的燃烧性能等级可以不限。
  A.自动报警系统
  B.自动喷水灭火系统
  C.室内消火栓系统
  D.机械排烟系统
E.自动排烟系统
【正确答案】AB。
本题考查的是单、多层公共建筑的装修防火。除歌舞娱乐放映游艺场所外,当单、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在原规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚装修的燃烧性能等级可在原规定的基础上降低一级,其他部位装修材料的燃烧性能等级可不受限制。故本题选项为AB。
 6.高层民用建筑的(  )等不应直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。
  A.白炽灯
  B.卤钨灯
  C.蓄光自发光型疏散指示标志
  D.镇流器
E.光感器
【正确答案】ABD。
本题考查的是装修防火的通用要求,照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。而白炽灯、卤钨灯和光感器属于发热量高的灯具,不宜直接与可燃材料连接。故本题选项为ABD。
7.对消防车道的设置要求,以下描述正确的有(  )。
  A.当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道
  B.超过3000个座位的体育馆及占地面积大于3000m2的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道
  C.供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道
  D.消防车道的净宽度和净高度不应大于4m
E.超过2000个座位的会堂宜设置环形消防车道
【正确答案】ABCE。
本题考查的是消防车道的设置要求。对于那些高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑应设置环形消防车道。高层民用建筑、超过 3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的展览馆等单层或多层公共建筑的周围应设置环形消防车道;对于一些使用功能多、面积大、建筑长度长的建筑,当其沿街长度超过150m或总长度大于220m时,应在适当位置设置穿过建筑物的消防车道。另外供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。消防车道边缘距离取水点不宜大于2m。消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,由此可见D选项错误。故本题答案为ABCE。
  8.建筑周围设置消防车道应考虑(  )等因素。
  A.净高
  B.净宽
  C.承压
  D.回车
E.间距
【正确答案】ABCD。
消防车道可以利用交通道路,但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,并保证畅通。故本题答案为ABCD。
  9.(  )高层民用建筑应设消防电梯。
  A.一类高层公共建筑
  B.塔式住宅
  C.十二层及十二层以上的单元式住宅
  D.高度超过32m的其他二类公共建筑
E.10层通廓式住宅
【正确答案】AD。
本题考查的是消防电梯的设置范围。消防电梯的设置范围:①建筑高度大于33 m的住宅建筑;②一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;③设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于 3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。故本题答案为ABCD。
  10.高层民用建筑消防电梯的设置要求有(  )。
  A.消防电梯宜分别设在不同的防火分区内
  B.消防电梯间应设前室,消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘
  C.消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外
  D.消防电梯的载重量不应少于800kg
E.电梯轿厢内部装修应采用难燃材料
【正确答案】ABCD。
本题考查的是消防电梯的设置要求。电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料,所以E选项错误。故本题答案为ABCD。
  11.符合下列条件的建筑可不设置消防电梯(  )。
  A.高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台人数不超过2人的高层塔架
  B.高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台人数不超过5人的高层塔架
  C.局部建筑高度大于32m,且升起部分的每层建筑面积小于等于50m2的丁类厂房
  D.局部建筑高度大于32m,且升起部分的每层建筑面积小于等于50m2的戊类厂房
  E.建筑高度为24m的办公楼
【正确答案】ACD。
本题考查的是消防电梯的设置。符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:①建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;②局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m2的丁、戊类厂房。故本题答案为ACD。
发表于 2018-5-29 14:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,真是个有心的人
发表于 2018-6-13 10:51 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享!
发表于 2018-6-13 14:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享