注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1552|回复: 2

电工口诀及讲解说明8

[复制链接]
发表于 2011-2-15 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工口诀及讲解说明8

(七十一)小型绕线转子三相异步电动机外接起动电阻的配置计算

绕线转子异步机,起动性能最优异。
电流虽小转矩大,要靠外接电阻器。
要想性能最理想,外接电阻要适当。
该项阻值怎样算,首先要把铭牌看。
转子电压除电流,其商再除根号三。  
  

(七十二)单值电容单相电动机不起动的原因和确定方法

单值电容电动机,通电不转要分析。
细听电机有声响,四种原因有其一。
主辅绕组有断路,电源电压过于低。
负载过重拖不动,常见损坏电容器。
确定方法不难算,电容起动同一理。
  

(七十三)当电压和频率为额定值时,三相空载电流的正常范围

电机空载加满压,频率额定无偏差。
若知容量和极数,电流范围能回答。
假设额定为一百,空流二五至六八。
容量大的空流小,极数多的空流大。
两极最大为四十,较大电机二十八。
容小极多达七十,容大极多三十八。
  

(七十四)电容的电容量和常见的电容器

一个电容两块板,绝缘介质夹中间。
两端加上一电压,正负电荷站两边。
板大站的电荷多,两板较远不爱站。
中间介质是何物,决定多少更关键。
若将空气定为一,有些物质翻几翻。
  

(七十五)对变压器防雷接地线的有关要求

变压运行保安全,防雷保护接地线。
地线就地自己制,五号角铁八九只。
两两间距两米整,排成口字或一字。
打入地下两米五,连接扁铁焊结实。  


(七十六)油侵式变压器的维护

油枕油位高或低,具体数值看油标。
油标尺度分四份,下一上三为正好。
偏下可能有漏油,若是偏上温度高。
颜色浅黄油正常,变暗变黑元件烧。
  

(七十七)单台三相异步电动机功率因数补偿

小型微型电动机,功率因数都很低。
满载最大点八五,空载不足零点一。
电源不能充分用,线路损耗更可惜。
减少损耗接电容,灵活方便也经济。
已知电机千瓦数,除三除二得两数。
两数之间千乏值,即为补偿电容数。
若知空载视在功,该数九折配电容。
  

(七十八)用并联电容提高感性负载电路功率因数的计算方法(一)

负载功率除压方,再除三一四得商。
该商再乘两数差,两数求值按下法。
先知现有功因数,反角函数求角度。
求出该角正切值,作为上面第一数。
再设预想功因数,同样方法求角度。
也求该角正切值,作为上面第二数。
  

(七十九)用并联电容提高感性负载电路功率因数的计算方法(二)

电压伏特功率瓦,得出电容是法拉。
功率电位用千瓦,电容电位用微法。
功率乘以正切值,再乘系数看电压。
单相电压二百二,系数六十五点八。
系数二十一点二,电压数值三百八。

(八十)测量绝缘电阻的方法和绝缘电阻合格标准

绝缘合格值多少,热态数值有国标。
电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆。
冷态测量无标准,经验数值可参考。
上述标准扩十倍,最少不可低半兆。
注解:热态不低于0.38兆欧;冷态不低于0.5兆欧
发表于 2013-7-5 16:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-5 16:51 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-15 02:14

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表