注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1192|回复: 0

其他电击预防技术

[复制链接]
发表于 2011-1-21 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

其他电击预防技术
1)、双重绝缘和加强绝缘
   
双重绝缘指工作绝缘(基本绝缘)、和保护绝缘(附加绝缘)、。前者是带电体与不可触及的导体之间的绝缘,是保证设备正常工作和防止电击的基本绝缘;后者是不可触及的导体与可触及的导体之间的绝缘,是当工作绝缘损坏后用于防止电击的绝缘。加强绝缘是具有与上述双重绝缘相同水平的单一绝缘。
   
具有双重绝缘的电气设备属于类设备。类设备的电源连接线应按加强绝缘设计。类设备在其明显部位应有形标志。
类设备的工作绝缘的绝缘电阻不得低于2 MΩ,保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MΩ,加强绝缘的绝缘电阻不得低于7 MΩ
2)、安全电压
   
安全电压是在一定条件下、一定时间内不危及生命安全的电压。具有安全电压的设备属于类设备。
   
安全电压限值是在任何情况下,任意两导体之间都不得超过的电压值。我国标准规定工频安全电压有效值的限值为50 v。我国规定工频有效值的额定值有42 V36 V24 V12 V6 V。凡特别危险环境使用的携带式电动工具应采用42 V安全电压;凡有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V24V安全电压;金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作地点狭窄,行动不便的环境应采用12 V安全电压;水上作业等特殊场所应采用6 V安全电压。
   
通常采用安全隔离变压器作为安全电压的电源。安全隔离变压器的一次与二次之间有良好的绝缘;其间还可用接地的屏蔽进行隔离。安全电压边应与一次边保持双重绝缘的水平。
   
安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,并不得与大地、保护接零()、线或其他电气回路连接。安全电压的插销座不得与其他电压的插销座有插错的可能。安全隔离变压器的一次边和二次边均应装设短路保护元件。
   
如果电压值与安全电压值相符,而由于功能上的原因,电源或回路配置不完全符合安全电压的要求,则称之为功能特低电压。应用功能特低电压须配合补充安全措施。
3)、电气隔离
   
电气隔离指工作回路与其他回路实现电气上的隔离。电气隔离是通过采用l 1,即一次边、二次边电压相等的隔离变压器来实现的。电气隔离的安全实质是阻断二次边工作的人员单相触电时电流的通路。
   
电气隔离的电源变压器必须是隔离变压器,二次边必须保持独立,应保证电源电压u≤500V、线路长度L≤200m
4)
、漏电保护(剩余电流保护)
   
漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接接触电击。漏电保护装置也用于防止漏电火灾和监测一相接地故障。
   
电流型漏电保护装置以漏电电流或触电电流为动作信号。动作信号经处理后带动执行元件动作,促使线路迅速分断。
   
电磁式电流型漏电保护的原理如图1—10所示。图中,OTA是零序电流互感器、FV是极化电磁铁线圈、SB是试验按钮、S限流电阻。

电流型漏电保护装置的动作电流分为0.0060.010015O03005 0.0750.lO.2O.30.51351020A15个等级,其中,3030mA以下的属高灵敏度,主要用于防止触电事故,30mA以上、10001000mA以下的属中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾;1000mA以上的属低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相接地故障。为了避免误动作保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的12
   
漏电保护装置的动作时间指动作时最大分断时间。快速型和定时限型漏电保护装置的动作时间应符合表1—6的要求。

有金属外壳的类移动式电气设备和手持式电动工具,安装在潮湿或强腐蚀等恶劣场所的电气设备,建筑施工工地的施工电气设备,临时性电气设备,宾馆类的客房内的插座、触电危险性较大的民用建筑物内的插座、游泳池或浴池类墙所的水中照明设备。安装在水中的供电线路和电气设备,以及医院中直接接触人体的医用电气设备(胸腔手术室的除外)、等均应安装漏电保护装置

   
漏电保护装置的选用应当考虑多方面的因素。在浴室、游泳池、隧道等电击危险性很大的场合,应选用高灵敏度的漏电保护装置。如果在作业场所遭受电击后,有其他人帮助及时脱离电源,则漏电保护装置的动作电流可以大于摆脱电流;如系快速型保护装量,动作电流可按心室颤动电流选取;如果是前级保护,即分保护前面的总保护,动作电流可超过心室颤动电流。如果作业场所无他人配合工作,动作电流不应超过摆脱电流。在触电后可能导致严重二次事故的场合,应选用6 mA动作电流。为了保护儿童或病人,应采用10mA以下的动作电流。单相线路选用二级保护器,仅带三相负载的三相线路可选用三级保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四级保护器。

   
运行中的漏电保护装置应当定期检查和试验。保护器外壳各部及其上部件、连接端子应保持清洁,完好无损;胶木外壳不应变形、变色;不应有裂纹和烧伤痕迹;制造厂名称(或商标)、、型号、额定电压、额定电流、额定动作电流等应标志清楚,并应与运行线路的条件和要求相符合。保护器外壳防护等级应与使用场所的环境条件相适应。接线端子不应松动;连接部位不得变色。接线端子不应有明显腐蚀。保护器工作时不应有杂音。漏电保护开关的操作手柄应灵活、可靠,使用过程中也应定期用试验按钮试验其可靠性。

【例题】在触电后可能导致严重二次事故的场合,漏电保护装置应选用___mA动作电流。(  )

  A5    B6   C30    D100

【答案】 B
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-5-9 09:56

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表