施工现场临时用电安全检查表

检查时间

检查单位/

检查地点

受检单位/负责人

资料检查

方案

5台及以上设备或总容量在50k
W及以上有设计并符合规范要求

5台以下设备或总容量在50k
W以下有措施

经过

审批

验收单

人员签字

内容量化

测试报告

接地电阻至少每月测试一次。工作接地≤4Ω,重复接地≤10Ω,防雷接地≤30Ω。

人员

电工
人,持证上岗
人。

其它问题

现场检查

外电防护

最小安全操作距离大于:1kV以下4m1~10kV6m35~110kV8m

达不到最小安全操作距离时,采取有效防护措施并悬挂警告牌。

防护设施与外电线路之间的最小安全距离大于:10kV以下1.7m35kV2m

接零

与接地

在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,采用TN-S接零保护系统。

PE线由工作接地线、配电室或总漏电保护器电源侧零线引出。

电气设备不带电的金属外壳和配电箱体与PE线做电气连接。

PE线为绿/黄双色绝缘多股铜芯线。与电气设备连接线截面≥2.5mm2

PE线与N线不混接

PE线不少于3次重复接地

做防雷接地的设备,PE线应同时做重复接地,接地电阻值≤10Ω。

三级配电二级保护

使用总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电。

总配电箱和开关箱装设漏电保护器,且参数匹配。

漏电保护器安装在配电箱、开关箱隔离开关的负荷侧。

开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间<0.1S

电箱设置

开关箱实行“一机一闸一漏一箱”制。动力、照明开关箱分设。

分配电箱与开关箱水平距离≤30m,开关箱与固定式用电设备水平距离≤3m

配电箱内的电器安装在金属或非木质阻燃绝缘板上

箱体用钢板或阻燃绝缘材料制作并防雨。箱内分别设置N线和PE线端子板。

熔断器的熔体符合规格,不用铝、铜等其它金属丝代替。

照明

隧道、高温、潮湿等特殊场所使用规范规定的安全电压照明。

电器、灯具的相线经过开关控制

架空线路

架空线路设在专用电杆上。线路设有短路保护和过载保护。

电缆线路

采用五芯电缆,埋地或沿墙壁、电杆设置,用绝缘子固定,穿越建筑物加套管。

其它问题

检查结论

1、通过    □2、改进    □3、整改

整改或改进内容如下:

整改情况

回复

注:1“检查结论”栏,仅选一项并在选项的“□”内打“√”;其余栏目,在“□”内,肯定的打“√”,否定的打“×”;缺项的留空不填。

   2、依据标准:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

发表于 2011-1-12 11:28 | 显示全部楼层
如果能够把查评依据标准条款补充完善就更加完美了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
发表于 2011-1-13 09:20 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2011-8-18 13:05 | 显示全部楼层
很不错的东东,怎么下载哦
发表于 2011-11-27 15:42 | 显示全部楼层
谢谢啦
发表于 2018-10-29 08:02 | 显示全部楼层
新手新来,很需要这类资料,谢谢楼主!
发表于 2018-10-31 11:08 | 显示全部楼层
谢谢!

发表于 2018-11-8 11:04 | 显示全部楼层
滑水赚经验
发表于 2020-10-8 20:21 | 显示全部楼层
这表不错,用处不小!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-4-23 23:34

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表